нпт-1
здравствуйте.
имеется приборчик нпт-1,к нему подключен датчик дтс 125-50м W:=1,426.
нпт подключен к буржуйскому контроллеру .
подключение выполнено правильно,прибор сконфигурирован под датчик,но при включении питания светодиод питания мигает , выходной сигнал 22ма (как при аварии).
сопротивление датчика (вместе с проводами) -58 ом(судя по характеристикам нормально).
вопрос : в чем может быть загвоздка???
-
подкдючили по трехпроводной схеме?
-
у датчика двухпроводное подключение.(дтс 125 50м в21.60).
сопротивление линии с датчиком при температуре 25 град(примерно) 58 ом(измерено китайским мультиметром:d ).
калибровку ацп под диапазон датчика(-50...+100) делал , нпт не хочет , или не может видеть датчик(на выходе 22ма ).
-
поставьте перемычку. это единственный датчик -двухпроводный , нет третьего провода из-за упрощения конструкции и небольшой длины. перемычка все равно нужна.
-
да, с перемычкой заработало.