CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
Господа разработчики! Помогите разобраться!С прошивкой 2.06 раньше все работало.Сейчас не работает ни с новыми ни со старыми.Не могу установить связь между средой CoDeSys и удаленным ПЛК через GSM-модем.Связь и передача данных через библиотеку UNM или SysLibCom работает нормально, а из CoDeSys не могу связаться.Все делаю по инструкции по диспетчиризации с диска Овен. ПЛК подключен через RS-232Debug к модему, перемычка для CoDeSys имеется.Правильна ли указана распайка кабеля для порта Debug в руководстве ноги 4,6,7 вместе(может надо 4 соединить с 6, а 7 с 8,как второго RS-232, хотя все равно не работает).Файлы конфигурации CoDeSys.cfg и modem.cfg загружены (ModemPort=4,ModemCfg=1). Модем производства Teleofis c модулем Sim300D.Скорость менял 4800,9600, пробовал на четырех разных моделях ПЛК.Связь между модемами устанавливается(изменяется на противоположное напряжение- детектирование несущей на ножке номер один модема), видел в терминале,что CoDeSys переиодически выдает запрос на установку связи, но ПЛК не отвечает.Таймаут истекает, связь рвется.Пробовал отключать/включал контроль потока в модеме и modem.cfg.
Последний раз редактировалось Olegis; 19.07.2009 в 23:29.
-
Пользователь
Лог гипертерминала (на верхнем DBGU 115200,8,n,1,нет) при загрузке ПЛК пришлите пожалуйста.
-
Пользователь
Ура!!! Заработала! Понятно, что ПЛК не хочет отвечать на запрос о связи от CoDeSys. Но я его заставил. Проблема была в том, что я копировал файл CoDeSys.cfg в ПЛК прямо с диска Овен(Disk_PLC_7.01_beta). После того, как этот файл создал "с нуля" и прописал "ручками" в текстовом редакторе все пошло. Видно не воспринимает ПЛК какой-то символ в этом файле. Елы-палы! Сколько времени убил на этот косяк.
Последний раз редактировалось Olegis; 20.07.2009 в 18:55.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума