Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ151+ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151+ПЛК100

    Подскажите пожалуйста как прочитать и изменить "Уставку" с ТРМ151 в конфигураторе ПЛК100? Какие необходимо задать настройки в конфигураторе ПЛК100? Какую лучше команду выбрать float или float+time? Если необходимо задать индекс, то какой?

    Я пробовал подключать командой float+time, в настройке конфигуратора задал: адрес прибора, параметр SP.LU, тип переменной пробовал как float, так и float PIC. Пробовал задавать индекс, но ничего не вышло, возможно не правильный выбирал. Зато командой float и параметром Set.P прочитал текущее значение уставки. А вот изменять этим параметром не вышло.
    Заранее благодарен!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здратвуйте.
    А Вы пробовали задавать SP.LU как просто float, а не float+time.
    Да, и еще у этого параметра есть индексы. Как выбрать индекс Вы можете посмотреть в конфигураторе на ТРМ151. В пункте меню "Режим программы" установить галочку напротив "Показывать линейные индексы". После чего находите ту уставку, которая Вам необходима и смотрите её индекс...
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 14.07.2008 в 07:29.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •