добрый день !подскажите начинающему в программировании в CODESYS пожалуйста .как можно реализовать что бы срабатывал выход контроллера при подачи сигнала на вход длительностью 2 секунды
добрый день !подскажите начинающему в программировании в CODESYS пожалуйста .как можно реализовать что бы срабатывал выход контроллера при подачи сигнала на вход длительностью 2 секунды
выход должен сработать после двух секундного импульса на входе
А вы в состоянии сделать железно-релейную схему с фиксацией, например, лампы при замыкании некоторого контакта в течении 2 сек ?
это можно реализовать на языке релейных диаграмм?
По порядку.
1. Внизу слева открываете вкладку «Ресурсы»
2. На вкладке открываете «Менеджер библиотек»
3. Вверху слева открываете «Вставка» и щелкаете «Добавить библиотеку»
4. Выбираете библиотеку «Util»
5. За тем, открываете свой проект
6. Создаете новую цепь.
7. Щелкаете по «Элемент с EN» (на рисунке выделено овалом)
8. Появится элемент с названием «AND». Это название выделяем мышью.
9. Нажимаете F2 и в открывшемся окне открываем «Стандартные функциональные»
10. Ищем папку «Timer» и выбираем в папке «ТON»
11. На вход «In» цепляете вход контроллера, на выход «Q» цепляете выход контроллера, вход «PT» задает время выдержки.
После того как проверили, что все работает открываем «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» и читаем хотя бы со стр. 296, где описаны функциональные блоки библиотек.
После этого появляется очень много идей, как ещё можно применить контроллер.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Можно
0.jpg
Ой, уже ответили
Последний раз редактировалось amn; 16.06.2013 в 23:24.
amn схема не верна. компилятор не пропустит. после TON ставим BOOL реле
тогда в посте ставьте запятые КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
ТОГДА СТАВЬТЕ ton. Тогда на выходе будет единица через 2сек на время пока на входе единица .
электронщик до мозга костей и не только