ПЛК + уставка на ТРМ101
Доброго времени суток...
коллеги подскажите такую штуку
вот у меня есть ПЛК и есть ТРМ101
мне необходимо по приходу команды из вне на контроллер поменять значение уставки на ТРМ...
как сделать так чтоб:
1 при включении или перезагрузки ПЛК, он не выставлял уставку 0 на ТРМ
2 чтоб именно при приходе из вне (от ОПС сервера) на ПЛК значения уставки, контроллер поменял ее на ТРМ, а не долбил постоянно одно и тоже значение в ТРМ
кто сталкивался прошу подсказать
вот на счет чтоб не долбил одно и тоже значение я думаю так : в овен мастер в той переменной что записываю в параметрах ставлю параметр work mode равный Change Value...
правильная мысль или нет?
-
Совершенно в "дырочку" !
При запуске сбрасываться не будет и постоянно "долбить" тоже, а только меняться при изменении значения!
То есть в плк при запуске значение этой переменной будет 0, а в приборе останется последннее принятое значение.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума