Тема: Owen OPC сервер не видит ПЛК SE TWD LCA40DRF

  1. #1

    По умолчанию Owen OPC сервер не видит ПЛК SE TWD LCA40DRF

    Добрый день,
    проблема с тем, что OPC сервер не видит переменные контроллера Шнайдер TWD.
    В ПЛК используется переменная %М100 типа булеан для вкл/выкл вентустановки.
    настроил устройство
    устройство1.jpg
    настроил тег
    тег_запуск.jpg
    пробовал адреса 101 и 40101, разные функции и т.д., но не работает, либо пишет BAD статус.
    Возможно, проблема ерундовая, но я никак не разберусь в чем проблема. Заранее спасибо за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от patrick7 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    проблема с тем, что OPC сервер не видит переменные контроллера Шнайдер TWD.
    В ПЛК используется переменная %М100 типа булеан для вкл/выкл вентустановки.
    настроил устройство

    настроил тег

    пробовал адреса 101 и 40101, разные функции и т.д., но не работает, либо пишет BAD статус.
    Возможно, проблема ерундовая, но я никак не разберусь в чем проблема. Заранее спасибо за помощь.

    Вам в первую очередь надо разобраться какой модбас адрес получается у этого тега в ПЛК и к какой области переменных относится. Для этого надо изучать документацию по ПЛК, ОРС тут пока не при делах

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    257

    По умолчанию

    а какие-нибудь другие переменные читаются? В контроллере определенно прописан этот IP- адрес и адрес Модбаса 247 ? Пробовали адрес бита 99, 100 ? IP-адрес пингуется?
    Последний раз редактировалось Santi; 19.02.2026 в 16:03.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    257

    По умолчанию

    а у Twido 40drf разве есть Ethernet ? Или Вы к нему через какой то шлюз подключаетесь?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, у этих базовых модулей имеется ethernet.
    ip адрес тот, пингуется. Адрес модбаса пробовал разные, насколько я понял это не критично. Методом перебора битов нашел как это работает)))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вам в первую очередь надо разобраться какой модбас адрес получается у этого тега в ПЛК и к какой области переменных относится. Для этого надо изучать документацию по ПЛК, ОРС тут пока не при делах
    Я разобрался в области переменных ПЛК Шнайдер, оставлю тут информацию, может кому пригодится:
    %M100 соответствует 100 в OPC сервере
    регион coils, функции чтения 1/записи 5
    %MW соответствует 40100
    регион Holding Registers, функции чтения 3/записи 6

    главное правильный ipшник, номер ПЛК не имеет значения.

Похожие темы

  1. OWEN OPC не видит ТРМ-202
    от Николас_ в разделе OPC Серверы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2025, 06:18
  2. Owen Logic не видит COM порт
    от zsm7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 05:02
  3. ОРС-сервер не видит прибор М241 в сети
    от kostyrik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 08:55
  4. Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200
    от anto.hin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:34
  5. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 06:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •