«Коллеги, хочу поделиться опытом эксплуатации прибора ОВЕН ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS. Прибор отработал год, но после недавнего отключения общего питания 380В внутренняя защита не справилась.
Вскрытие показало ряд спорных схемотехнических решений в цепи входного фильтра:
- Предохранитель: Номинал 3,15А (стекло) явно завышен для данного устройства. При аварии он не просто перегорает, а дугует с пламенем.
- Фильтрация: Установлен дроссель с очень низкой индуктивностью, что ставит под вопрос эффективность фильтрации помех.
- Защита от бросков тока: На месте, где логично ожидать термистор, установлена индуктивность. Ограничение пусковых токов фактически отсутствует.
- Компоненты: Состояние и подбор SMD-конденсаторов (см. фото) вызывает вопросы к надежности и качеству проектирования.
К сожалению, такая схемотехника бьет по репутации бренда. Надеюсь, инженеры компании ОВЕН обратят внимание на данные узлы и пересмотрят элементную базу в сторону повышения безопасности и отказоустойчивости».