Тема: САУ-М7Е уходит в стоп

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Тоже занимался этой неисправностью: сигнализатор периодически снимался с автоматического режима и становился на «Стоп».
    В начале путём замены определил, что неисправность находится в плате индикации и управления.
    С новой платой прибор отработал пару лет и опять стал давать сбой — в этот раз САУ переключался на «Стоп» и включал насос!
    Для замены плат больше не было, информации о неисправности тоже — пришлось искать причину сбоя. В первом случае помогла замена микросхемы К561ТР2, во втором — увеличение ёмкости С2 на питании этой микросхемы с 0,1 мкФ на 0,22 мкФ. После ремонта сбоев не было.
    Изначально предусмотрел блокировку насоса от аварийного уровня, и она меня не раз спасала. В целом сигнализатором уровня САУ-М7Е доволен..Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20261119_140341.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	227.5 Кб 
ID:	91094
    Последний раз редактировалось Андрей_C; 19.11.2026 в 20:23.

Похожие темы

  1. ТРМ32-щ4 уходит в программирование
    от Алексей 541 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 10:26
  2. ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию v 2.0
    от Константин_12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 04:43
  3. ПЛК 110 уходит в стоп
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 12:24
  4. ПЛК150 уходит в перезагруз
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:06
  5. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •