Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЧВ3 [М01] насосная станция

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 [М01] насосная станция

    Здравствуйте!
    Есть задача сделать маленькую насосную станцию с помощью ПЧВ3 М01 + лпо2 (2 индикатора + потенциометр) + датчик 4-20 мА 0-10 Бар.
    Смысл в том, чтобы через лпо2 задавать давление в системе, пчв3 через пид регулятор поддерживает давление, а так же выдает на экран актуальное и заданное значения давлений с датчика.

    Я такое уже реализовывал на старом пчв3, только вместо лпо2 было 2 цифровых индикатора, 4-20мА.

    Но вот с новым ПЧВ3 [М01] что то лыжи не едут, подскажите плиз:

    1) как сделать регулировку задания не в Гц, а в барах ? На старом это был параметр 0-30. На новом не нашел.
    2) Как вывести на дисплей лпо2 параметр задания в барах и на второй строке актуальное давление в барах?

  2. #2

    По умолчанию

    UPD:
    предыдущие 2 вопроса отпали, но появился другой, может кто подскажет:

    Как регулировать параметр F13.01 (задание уставки пид регулирования) с лпо2 не залезая непосредственно в само меню параметров ?
    Если в параметре F13.00 поставить панель управления - то уставка задания не меняется, при изменении задания с лпо2 выбираются ГЦ, которые ни на что не влияют.
    При этом если в F13.00 выбрать аналоговый вход, к которому подключен потенциометр - то задание потенциометром регулируется 0-100%.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)
    Инженер по продукту ПЧВ и БП. Компания ОВЕН.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.karlishev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)
    Спасибо!!! Помогло)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,984

    По умолчанию

    Я как-то предлагал на форуме для облегчения конфигурирования ПЧ использовать программирование и программу типа ОЛ. Переносить программу в ПЧ с помощью съёмной панели, кстати, это и сейчас так можно настройки перенести(скопировать). Можно даже было бы из нескольких программ выбирать какую установить, это если память позволит(будет хватать). Короче, никто и слушать не стал, так что настроить ПЧ это целая проблема, в смысле, надо иметь хорошего специалиста по этому ПЧ, что не всегда возможно!
    А так изучить 1000 страниц текста очень сложно и бывает написано так, что сложно понять смысл, короче, не просто это современный ПЧ конфигурировать, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.karlishev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)
    У вас, в инструкции, бестолково описан результат:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-04-12_150059570.png 
Просмотров:	10 
Размер:	9.6 Кб 
ID:	83052

    Необходимо, вместо слова "частота", сделать запись словами, и в нужном падеже:"частота или значение параметра"

Похожие темы

  1. Насосная станция грюнфус multi-e 3 cre5-09
    от DivineShape в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 09:11
  2. Насосная группа Buderus и датчик Pt1000
    от Aschni в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 14:24
  3. Водопередающая станция
    от Exen3city в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 13:29
  4. Автоматизированная насосная станция
    от Vladslav01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 09:41
  5. Насосная станция в Астрахани
    от sergeykrylov в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 14:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •