Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблема с ПЛК-73

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Электролиты в БП проверить, заменить. Проверить питание после замены.
    Конденсаторы в порядке. На выходах микросхемы 8-разрядный сдвиговый регистр с функцией хранения данных всегда порядка 6В и не меняется при подаче команды на реле. Хотя на другом таком же контроллере, только другой модификации РРИИ напряжение при подаче сигнала на реле, падает и реле замыкается.
    А вот контакты ИИ ведут себя аналогично неисправному контроллеру.
    Последний раз редактировалось Skinford; 07.10.2026 в 11:43.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •