Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.