Добрый день.
Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
Вид для печати
Добрый день.
Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
Большое спасибо!
Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Вложение 73921 Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.
Добрый день.
PV_TIME не может быть константой.
PV_TIME - это
Цитата:
Циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу.
При использовании другого оборудования пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа.
"Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."
Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
Вложение 73923
Здравствуйте. При подключении к СПК110 каскадного КТР121.03.10 нужно добавить канал modbus для ввода и отображения уставки температуры в одном поле СПК. Вложение 73950
В этом случае можно использовать функцию 23 Вложение 73954
Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
с функцией чтения 3Вложение 73952
и функцией записи 16 Вложение 73953
Добрый день.
Вот этот вариант. КТР (как и другие наши приборы) не поддерживает функцию 23.Цитата:
Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
Спасибо !