Добрый день.
Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
Добрый день.
Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Большое спасибо!
Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.
Добрый день.
PV_TIME не может быть константой.
PV_TIME - это
Циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу.
При использовании другого оборудования пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
"Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."
Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
Снимок экрана .jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. При подключении к СПК110 каскадного КТР121.03.10 нужно добавить канал modbus для ввода и отображения уставки температуры в одном поле СПК. 1.jpg
В этом случае можно использовать функцию 23 22.jpg
Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
с функцией чтения 33.jpg
и функцией записи 16 4.jpg
Последний раз редактировалось Khudyakoff; 28.02.2024 в 12:17.
Добрый день.
Вот этот вариант. КТР (как и другие наши приборы) не поддерживает функцию 23.Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо !