Страница 684 из 893 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6831

    По умолчанию

    Да, имитатор подкачал.
    Сегодня другой ПЛК создал как slave - все заработало.
    Большое спасибо!

  2. #6832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.

    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0
    Добрый день! Похожая история, получилось решить?

  3. #6833

    По умолчанию

    Всем добрый день! Прошу помощи - подсказки или направления поиска.

    Задача следующая: есть устройство, которое обменивается по ModBus RTU c ПК (на ПК установлено специальное ПО). В линию подключается ПЛК ОВЕН 200-02-CS своим интерфейсом. Стоит задача запрограммировать ПЛК на прослушку сети. То есть сам ПЛК не посылает запросы и ответы, но все запросы и ответы слушает и записывает в архив. В интернете не нашел подобных решений. Возможно ли вообще это реализовать на ПЛК ОВЕН 200-02-CS?

  4. #6834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Прошу помощи - подсказки или направления поиска.

    Задача следующая: есть устройство, которое обменивается по ModBus RTU c ПК (на ПК установлено специальное ПО). В линию подключается ПЛК ОВЕН 200-02-CS своим интерфейсом. Стоит задача запрограммировать ПЛК на прослушку сети. То есть сам ПЛК не посылает запросы и ответы, но все запросы и ответы слушает и записывает в архив. В интернете не нашел подобных решений. Возможно ли вообще это реализовать на ПЛК ОВЕН 200-02-CS?
    Добрый день.
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616

  5. #6835

    По умолчанию

    Большое спасибо!

  6. #6836

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.

  7. #6837

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.
    Добрый день.
    PV_TIME не может быть константой.
    PV_TIME - это

    Циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу.
    При использовании другого оборудования пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа.

  8. #6838

    По умолчанию

    "Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."

    Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
    Снимок экрана .jpg

  9. #6839

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    "Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."

    Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
    Снимок экрана .jpg
    Да, речь именно о них.

  10. #6840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, речь именно о них.
    Все работает, Спасибо!

Страница 684 из 893 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734784 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •