Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, не могу нигде найти макрос счетчика длительности импульса.
Т.е., при выходе импульсного сигнала разной длительности, нужно вывести время ( мс, сек ) этого сигнала на экран ПР200.
Заранее спасибо!
Вид для печати
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, не могу нигде найти макрос счетчика длительности импульса.
Т.е., при выходе импульсного сигнала разной длительности, нужно вывести время ( мс, сек ) этого сигнала на экран ПР200.
Заранее спасибо!
Спасибо большое!
Вот здесь период следования импульсов считали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
В смысле, ничто не помешает посчитать и время включённого состояния.
Вложение 79519
Вложение 79520
Может кто встречал макрос для приводов без концевиков крайних положений, чтобы привод не сломало, когда сигнал на открытие/закрытие есть, а привод уже полностью открыт/закрыт?
Либо, для точного расчета % открытия/закрытия...
Название у них есть, типа: МЭО-40/63-0,63 И-99К?
https://chep.nt-rt.ru/images/manuals...of_100_250.pdf
https://chebep.ru/produkciya/meo/meo_40/?item=373
Думаю, что SeraX должен сначала уточнить, с чем имеет дело, а потом задавать вопрос.
Я встречал приводы без концевиков - т.е. ПЛК не мог знать реального положения, но сам привод останавливался в крайних положениях или по собственным концевикам (не выведенным на клеммник для внешнего использования) или по муфтам максимального усилия.
Нужно придумывать под каждый вариант что-то своё.
Под вариант привода типа MOV (моторизованный клапан, у которого 2 рабочих положения - открыт/закрыт - и промежуточные не основные положения) я бы сделал программную модель клапана:
входы:
- команды открыть, закрыть
- время полного хода
- время люфта (опционально)
выходы:
- концевики открыт/закрыт
- расчётная позиция клапана [%]
И из этой модели получал состояние "концевиков" и в программе отключал команды.
Встречал привода без концевиков, но крайние положения отключались электроникой, т.е., как я думаю, при крайних положениях повышается ток, за счет этого происходит отключение. Скрины прилагаю.Вложение 79526Вложение 79527
Вложение 79538
С Вашего позволения....
Привода без концевиков ? Тоже не чуждо.
Ход привода задаётся "по времени". Если время превышает .....то ничего приводу не делается.
Концевики служат только для отображения состояний "Открыто","Закрыто",Заклинено" и в управлении роли не играют.
Не осмелился бы вставлять "медный грошик",но тема очень интересная.