Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, не могу нигде найти макрос счетчика длительности импульса.
Т.е., при выходе импульсного сигнала разной длительности, нужно вывести время ( мс, сек ) этого сигнала на экран ПР200.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, не могу нигде найти макрос счетчика длительности импульса.
Т.е., при выходе импульсного сигнала разной длительности, нужно вывести время ( мс, сек ) этого сигнала на экран ПР200.
Заранее спасибо!
Вот здесь период следования импульсов считали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
В смысле, ничто не помешает посчитать и время включённого состояния.
Длительность импульса_2.png
Длительность импульса.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2024 в 17:20.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Может кто встречал макрос для приводов без концевиков крайних положений, чтобы привод не сломало, когда сигнал на открытие/закрытие есть, а привод уже полностью открыт/закрыт?
Либо, для точного расчета % открытия/закрытия...
Название у них есть, типа: МЭО-40/63-0,63 И-99К?
https://chep.nt-rt.ru/images/manuals...of_100_250.pdf
https://chebep.ru/produkciya/meo/meo_40/?item=373
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2024 в 19:26.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Думаю, что SeraX должен сначала уточнить, с чем имеет дело, а потом задавать вопрос.
Я встречал приводы без концевиков - т.е. ПЛК не мог знать реального положения, но сам привод останавливался в крайних положениях или по собственным концевикам (не выведенным на клеммник для внешнего использования) или по муфтам максимального усилия.
Нужно придумывать под каждый вариант что-то своё.
Под вариант привода типа MOV (моторизованный клапан, у которого 2 рабочих положения - открыт/закрыт - и промежуточные не основные положения) я бы сделал программную модель клапана:
входы:
- команды открыть, закрыть
- время полного хода
- время люфта (опционально)
выходы:
- концевики открыт/закрыт
- расчётная позиция клапана [%]
И из этой модели получал состояние "концевиков" и в программе отключал команды.
Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2024 в 20:20.