Добрый день! При попытке записывать данные в архив появляется ошибка "Ошибка создания структуры директорий".Вложение 63166Вложение 63167
Вид для печати
Добрый день! При попытке записывать данные в архив появляется ошибка "Ошибка создания структуры директорий".Вложение 63166Вложение 63167
Имеет ли значение: Имя архива на латинице или кириллице? Так же какой порядок действия с USB - вставлять флэшку до включения СПК или после того как загрузится? И порядок монтирования и размонтирования важен?
1. Имеет, в случае использования кириллицы на ПК будет отображаться некорректное имя архива ("крокозябрами") из-за отличия кодировок CODESYS и файловой системы контроллера.
2. Накопитель должен быть подключен и примонтирован до запуска архиватора. Ориентируйтесь на его статус в узле Drives (канал USB Mount) - если он имеет значение TRUE, то можно запускать архиватор.
Я создал такое условие
Вложение 63168
Можно ли сделать автоматическое примонтирование накопителя?
Вложение 63169
Пока не включил переменную (подчеркнул красным), накопитель не примонтировался и запись не пошла. Этому каналу тоже необходимо присвоить переменную и запускать ее?
Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
После компиляции выдает ошибку "[ERROR] archiverspk, 3.5.4.2 (owen): Archiver: C0418: Строковая переменная 'SP.NameFolder' слишком коротка для VAR_IN_OUT-параметра 'szDir' из 'SysDirCreate'"
Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
[FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
Спасибо! Просто удалить ArchiverSpk?
ОК! Буду пробовать! Спасибо!
Спасибо за совет! Компиляция прошла! Программа загружается, но не запускается на панели СПК-107(М01)???
Нахожусь в Онлайн -> Логин. Но не в старте, а Стопе? Далее "Создание загрузочного приложения", Далее Выход, отсоединяюсь от ПК, и передергиваю питание СПК. На СПК заставка "отсутствует загрузочное приложение".Вложение 64062
У меня не проходит в СПК "создать загрузочное приложения". Панель новая, чтобы ПЗУ или ОЗУ накрылось!
Старт в Отладке. Все работает и там и там. Далее отсоединяю кабель СПК-ПК. Все работает на экране СПК.
Выключаю на нем питание, включаю - все...черный экран с заставкой "отсутствует загрузочное приложение"
Вложение 64063 Вложение 64064
Здравствуйте! Да, уже был с этой прошивкой.Вложение 64069
При подключении к прибору, выходило вот такое окно Вложение 64068
Проверьте, не столкнулись ли вы со второй проблемой, описанной в этом посте:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
Сделал 2 вариант. Удалил то что говорилось в начале. При загрузке :
[FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
Сделал 2 вариант. Удалил то что говорилось в начале. При загрузке :
[FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
Вложение 64186
Вложение 64187 Вложение 64188 Вложение 64189 Вложение 64190 Вложение 64191 Вложение 64192Вложение 64192 Проект отправить на почту e.kislov@owen.ru?
:D Сори! Вложение 64193 Вложение 64194
Удалите из проекта библиотеки CmpSysExec, ModulsOwenLib и SPK_Tools.
Также видно, что у вас используются шаблоны Mx110 старой версии.
Удалите их из проекта, установите через CODESYS Installer актуальные шаблоны и добавьте в проект их:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.9.package