Показано с 1 по 10 из 30

Тема: СПК107[M01] работа с архивом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Снимок экрана 2022-10-16 130657.png
    Пока не включил переменную (подчеркнул красным), накопитель не примонтировался и запись не пошла. Этому каналу тоже необходимо присвоить переменную и запускать ее?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2022-10-16 130657.png
    Пока не включил переменную (подчеркнул красным), накопитель не примонтировался и запись не пошла. Этому каналу тоже необходимо присвоить переменную и запускать ее?
    Накопитель примонтировался и без этой переменной - просто вы этого не увидели, так как пока Enable Drives = FALSE, то информация о накопителях не собирается.
    В вашем случае действительно нужно запускать эту переменную.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
    При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
    При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
    Добрый день.
    Я уже писал выше - удалите библиотеку ArchiverSpk из проекта.

  5. #5

    По умолчанию

    ОК! Буду пробовать! Спасибо!

Похожие темы

  1. Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2025, 12:15
  2. СПК107, работа с таблицами
    от Станислав2988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:17
  3. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  4. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  5. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •