Добрый день
можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
не могу найти информацию по этому
Вид для печати
Добрый день
можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
не могу найти информацию по этому
А нечего если они итак с одно стороны спаяны вместе?
Трехпроводный термометр сопротивления подключается к ПР200 как резистивный датчик. Два провода, сопротивления между которыми близко к нулю, надо подключить к клемме COM, третий ко входу AI. В макросе надо через константу указать величину сопротивления соединительного провода.
Добрый вечер. Если речь идёт о датчике типа Pt100, то он и так даёт очень большую погрешность, годится для простых измерений.
Так что зачем брать датчик с 3 выводами для точных измерений.
С уважением.
Подключайте только 2 провода и будет работать с макросом как показали выше, но как только заработает рядом частотник, показания будут улетать.
Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.
Вложение 47881Вложение 47882
такой результат пока что