Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
Вид для печати
Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
не можем считать данные с СПК. Все делаем по РЭ, но в ответ тишина ...
Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.
В теперь по пунктам:
1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?
Ушлые ребята. Скинули залежалый товар. :D
Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
Вон он, крайний справа. :)
Вложение 20836
Попробуйте п.2. По ТХ на сайте протокол gateway на нем не предусмотрен. А OPC Codesys работает по нему.
Если не поднимется - переходите на протокол MODBUS, OPC правда скорее всего будет платным.
Если Вы собираетесь использовать ПЛК110 исключительно в качестве конвертора протоколов - это дорогой и трудоемкое устройство для данной цели.
Э-э ... Так вроде два мастера тогда получается в сети. И не должно было получится.
Что значит собираюсь. Уже использовал. :)
Что оказалось на складе, то и поставил. Как там фильме говорилось: Жить захочешь, не так раскорячишся.
И согласен, таки да, дорого и не целесообразно. Спасибо Овену за сырые приборы.
Ну бывает. Перепутал. :)
Нет не пробовал. Не было задач таких.
Что значит сошёлся?
Так как тружусь у дилера Овена, то прямо таки обязан все проекты делать только на оборудовании Овен. Да бы наши славные менеджеры-продажники могли продвигать Овен клиентам, показывать выполненные работы в качестве образцов. А так же оказывать тех. поддержку уже купившим и помогать потенциальным заказчикам в подборе оборудования под их конкретные задачи.
По этому у меня к косякам Овен особое отношение. Так как в случае чего крайним остаюсь я, а не Овен.
Т.е. я правильно понимаю, что прибыль с продажи оборудования в Ваших проектах больше, чем прибыль от работ на проекте?
Это позиция шефа. Нет аналога у ОВЕНа, покупается что мы выбрали. Есть подобный прибор у ОВЕНа, должен стоять ОВЕН. М-да.
Правда наличие склада сильно выручает, в не которых случаях.
При связи через екон, нет стабильного соединения: из 10 запросов в лучшем случае только 1 ответ получает ОПС Лектус, при этом если ту же конфигурацию запустить через ком порт напрямую, связь стабильная и без потерь. Так же если ту же конфигурацию проекта запустить через МОХА проблем с потерями пакетов не наблюдается, это то что касаемо СПК107.
Так же был проведен эксперимент по обмену через екон с контроллером Сегнетикс, контроллер в сети находит, но подключиться к нему или загрузить проект - не удается.
Есть еще пример где пытались обмениваться через екон с устройствами термометрии, - результат - 0, нет связи. через МОХА работает - без сбоев.
Екон пробовали и с заводскими настройками, и с измененными настройками. Результат одинаковый.
Хотелось бы все-таки уточнить: это мы что-то делаем не так (может нужно сделать какие-то особенные настройки и (или) действия, что бы все это заработало) или же это новый ПОЛУФАБРИКАТ ОВЕНА.
И если это все-таки полуфабрикат, то возможно ли его вернуть обратно заводу-изготовителю???
дико извиняюсь, но вроде как екон с пк работает по udp, а не tcp, не разумно ждать прихода всех пакетов