Евгений спасибо проект простенький состряпаю скину. Пока некогда пришлось 6 проектов вручную переделывать.
Вид для печати
Добрый день.
Цитата:
Есть ещё вопрос по диагностике связи - можно ли привязать кнопку подтверждения последнего сообщения диагностики к переменной в коде?
Modbus_TCP_Slave - имя устройства из дерева проектаКод:VAR
dwResult: DWORD;
xTrue: BOOL := TRUE;
END_VAR
IF xConfirmDiag THEN
dwResult := IoStandard.IoMgrWriteParameter(89, Modbus_TCP_Slave.m_dwInstance, 9201, ADR(xTrue), 8, 0);
xConfirmDiag := FALSE;
END_IF
89 - moduleType коннектора компонента Modbus TCP Slave, 9201 - ID параметра Confirm Diagnosis
Эти значения берутся из файла описания компонента (см. комментарии в том примере, который вы уже рассмотрели)
Насколько я понимаю - такой возможности нет.Цитата:
И можно ли как-то обнулять счётчики Request Counter и Error Counter?
Коллеги добрый день.
При переноса проекта в более раннюю версию codesys, среда запрашивает библиотеки версии которых не могу найти на сайте. Причём стоят более поздние версии библиотек, но codesys их игнорирует.
Вложение 90082
при попытке загрузить библиотеки автоматически, ничего не получается.
Вложение 90083
Подскажите как действовать.
Нужно оживить много проектов.
Проекты переносятся из 3.5 SP19 в 3.5 SP17
Спасибо.
Овеновские не грузятся автоматически. Вообще нужно старые удалить из менеджера и с новыми скомпилировать
При компиляции проекта, продолжают вылазить ошибки но без ссылок на место ошибок, по описанию не могу понять где их искать
Вложение 90086
подскажите как их исправить?
в дереве проектов ошибки не отображаются
Спасибо.