Добрый день.
Видимо, при создании этого проекта использовался плагин визуализации 4.2.0.0 (а в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3 входит плагин визуализации 4.1.1.0).
Вид для печати
Подскажите пожалуйста, как отправить переменную через интефейс в функциональный блок? https://ibb.co/dPYrGqM
Именно так и делал. Но PLC_PRG.xExecute всегда равна falseВложение 76781
Технически можно - через CODESYS Installer:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....2.0.0.package
Но для начала я бы рекомендовал связаться с другим программистом и попросить у него совета по вашей ситуации.
Это просто еще один ГЛЮК. Вернее два.
1. OnValueChanged не работает у объекта помещенного в элемент управления "ГРУППА". Что у меня и было сделано.
2. При выборе свойства "Записаться переменную" и "Исп. другую переменную" отличной от "ПУСТО", а затем обратно к "Использовать текстовую выходную переменную" в свойствах объекта все равно остается "Другая ... переменная", т.е селектор выбора переменных не работает при наличии переменной в поле.
Вложение 76793 Вложение 76794
PS При группировании объектов свойство OnValueChanged тоже теряется
Опыт показывает, что использовать в визуализации группировку и элемент "Группа" не стоит - с ними регулярно проявляются какие-то баги (их исправляют, и появляются новые).
Конкретно ваш баг, возможно, исправлен в плагине визуализации 4.6.0.0 (VIS-3647 | Bug | Visu, OnValueChanged: Fix functionality for supported nested elements).
День добрый.
Имею панель СПК110 2019 года выпуска.
Можно ли на нее поставить прошивку 2.4.0923.1000 (SP17)?
И как обновлять прошивку?
Можно сразу накатывать 2.4.0923.1000 или нужно какую-то промежуточную версию устанавливать?
Добрый день.
Все ответы здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852