Я имел в виду, что должно быть хоть какое-то значение, а не пустое место. Пустое место означает что данные этой переменной программой не обрабатываются
Вид для печати
Спасибо. Первый случай мой. Два дня бился и не мог понять что происходит с проектом и почему такие простые вещи не работают как задумывалось в моей голове.
После отключения группового опроса вроде всё работает как должно.
Подкажите ещё вопрос, если ОЗУ визуализации ПР225 заполнено на 98% - в этом случае визуализация(ну и сама ПР) будет работать стабильно?
Вложение 87513
Прибор будет работать корректно, если нет ошибок в расчете занимаемой памяти. Периодически отлавливаем эти баги и корректируем расчет, поэтому, проекты, созданные в более ранних версиях могут перестать влезать на актуальных и их нужно оптимизировать. Из-за этого рекомендую останавливаться на 70-80% ОЗУ визу, чтобы потом не было проблем с поддержкой этих проектов.
Если будут ошибки в расчете (элементы визуализации занимают больше места, чем указано в расчете), то прибор может перезагружаться в произвольный момент времени.
Исходная проблема была в том, что посреди новогодних праздников человек не мог скачать расширение от производителя, которое осуществляет конвертацию сетевых переменных в json.
До начала работы техподдержки, которая смогла бы перезапустить сервер, предложил стороннее решение. Оно рабочее и результат работы более удобный. Только требует дополнительных знаний за пределами обычной киповской работы (например, существование BOM).
К производителю Овен по поводу работы этого стороннего приложения никаких претензий и быть не может, да никто их и не высказывал.
К расширению от производителя претензии есть, они в той теме с приложением обсуждаются. Но раз решение было тогда найдено, то у меня не осталось причин ворчать.
По поводу categories, к сожалению, не могу проверить... Почему-то в памяти осталось, что в этом поле находится описание тега (переменной), которое отображается в облаке. Проверяется экспортом из облака, а не из Owen Logic.
ну как претензия, чисто Ваше ворчание может быть, единомышленников же не было. Кто делал конвертер посчитал что будет удобно что когда адреса регистров пишутся в 16-ричной системе, сделать код параметра указывающий что переменная(Р) имеет адрес в десятичной системе такой то, само название параметра такое же как и в проекте ОЛ
А посреди новогодних праздников из-за трех переменных можно было использовать произвольный прибор модбас и добавить все в ручную, хуже от этого работать не стало бы
ПР205
Было бы очень удобно, если бы элементы экрана при копипасте на другой экран не смещались.
OwenLogic 2.11.370.0
Редактор макросов. Делаем константу, включаем "использование в макросе", входим в редактор названия, меняем на что-то, выделяем введенное (мышком или шифт-влево), жмем Ctrl-C. Открываем нотепад и вставляем то, что скопировали. Результат далек от ожидаемого - копируется не только текст, но и заголовки таблицы (накой она тут, кстати?)