Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
Вид для печати
Вложение 54155 Вложение 54156
Вот настройки
Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
Вложение 54186
При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
Коилс я бы рекомендовал только в крайнем случае.
Здравствуйте. 1. Надо ли подключать через блок питания аналоговый датчик к ПР 200 24v или достаточно соединить клемму COM3 c клеммой датчика "-" и AI1 с клеммой датчика "+"
2. Если датчик давления подключён к ПЧВ 3 на клемму 54 (стр.24 руководства проектирования ПЧВ 3) то токовый сигнал можно продублировать на ПЧВ с кл.45 и кл.55.. то снова вопрос эти клеммы сразу без источника подключить на аналоговый вход ПР 200 (COM3 c клеммой ПЧВ 55 и AI1 с клеммой ПЧВ 45)
в обоих случаях нужен источник питания, но в случае с выходом ПЧВ не очень помню. могу ошибаться, но напрямую датчик в ПРку только с источником.