Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
Захват-1.png
При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave