у меня есть осцилограф но цифровой, но на все это нет времени банально :(
Вид для печати
у меня есть осцилограф но цифровой, но на все это нет времени банально :(
Так попробуйте проверить на банальном примере.
с выхода К4 подайте на CS микросхемы, и в программе все ваше, только К4 подавайте 0. и так через секунду. Одну секунду на К4 ноль, на следующей секунде на К4 - 1. ну из своего кода Out4 освободите для этого действия
ну так мне еще чтобы ткнуть, надо котельную свою выключить :) в качестве нагрузки ТТР два штуки висят, только опять же, что ткнуть если у осцилографа вход один. Или схема включения вообще другой должна быть?
Я предлагаю провести следующий эксперимент.
Вот код для ПР-ки:
Вложение 71593
вот схема на ее выходе:
Вложение 71594
Это ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ. Т.е. если запись на выход происходит синхронно, то на выходе всегда будет 0.
Если нет, то на осциллографе будут видны импульсы рассогласования по времени (пока неизвестной нам длины, длина может плавать)
через каждые 10мс.
Мне, кажется, результат закроет этот вопрос навсегда!
Причина паразитных засветок довольно простая. Автор пишет что-то не так с выходом D8. Возможно в этом канале стоят некондиционые оптрон или транзистор, у которых время переключения сильно отличаются от типового значения. По этой причине время срабатывания этого выхода будет значительно больше чем у других трех выходов. Это приведёт к тому, что при смене адреса на входе дешифратор на короткое время может сформироваться левый адрес, что вызовет короткую левую вспышку. Это не критично когда к выходу подключена типовая нагрузка - промежуточное реле, световая арматура, прочее.
Вывод - при использовании в схеме КР1533ИД3 избавиться от коротких паразитных засветок не получится.
Установка на входа А0...А3 RC-фильтров, как кто-то предлагал, может только усугубить проблему, т.к. разброс номиналов у этих элементов может быть достаточно большим.
Смысла подключать осциллограф нет. Ясен пень, что время переключения дискретных выходов разное. Если эти времена разнятся на несколько десятков микросекунд, то это никакой не дефект.
Это еще не все проблемы. Если на кабеле, соединяющим Панель индикации с ПР, будут наводится электромагнитные помехи, то будут хаотично мерцать все светодиоды.
А что за параметры будут отображаться ? Если параметры меняются в большом диапазоне, то их придется масштабировать.
Тут всё просто. На схеме две шкалы.
На первой схеме этого форума.
Цветовая группировка светодиодов.
Это два канала контроля.
Бегают по середине - параметры в норме.
Зелёные - понижение - надо чуть добавить.
Красные - перебор - надо чуть убрать.
Масштабирование не нужно - это не величины, а пределы.
Интереснее круговая диаграмма на 16 диодов - как в часах.
Там будут многоцветные диоды, и динамически выводя время как в часах,
можно вмешивать туда цветовые параметры, привязанные по времени.
С одного взгляда можно определить, что было, и как вообще шёл и идёт техпроцесс.
И это всё решается програмно, без конских цен на панели.
Когда надо просто и доходчиво.