Всё перепроверено по десять раз. Софт свежий с сайта.
Вид для печати
У меня просто нет слов. Поставить устройство на ответственное место, и не озаботиться возможностью быстрой замены. У нас сейчас температура подходящая, -24.
Золотые слова.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128107
Забрал реле из гарантии.
Всему виною оказался ПР-КП20. Секретный пепелац изволил сдохнуть после получаса работы. :( В перечне выполненных работ замена микрухи и диода на плате. В моем случае меняли DD4 и VD9 на плате ARS10C01.
Реле просто перепрошили, оно оказалось исправным.
Небольшой оффтоп. Случайно пролистывая каталог mitsubishi нашел проотца и проматерь данного реле. Это mitsubishi FX1S. :D Интересно сколько оно стоит. :rolleyes:
Вложение 11971
:D:D:D:D:D
Ну и я внесу свои 5 коп. ПР114 и ПР-КП20. При первом подключении попросил перепрошиться на V3.0, прошивка прошла успешно, и на этом все. Больше увидеть реле не удалось. Буду мудрить с перемычками...
Подскажите пожалуйста. При подключении ПР110-220.8ДФ.4Р через ПР-КП20 "Прибор не подключен". На КП20 горит светодиод "питание"-красный,
"связь"-красный.При вкл. ПР горит "питание", при вкл. ПР с подключенным КП20 "питание" на ПР начинает мигать, "связь" и "авария" не горят.
На КП20 без изменений.ПК КП20 видит, СОМ порт выбран верно.
Кабель КС8 прозвонил, исправен.
Склад для ответственного хранения
в Люберецком районе Московской области всего в 10 км от МКАД по Новорязанскому шоссе на 12 000 паллетомест.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie....s/images/0.jpg
Оснащение терминала современной погрузочной техникой, стеллажным оборудованием и автоматизированной системой управления складом позволяют предоставить клиентам полный комплекс услуг хранения грузов по самым высоким стандартам качества.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie....s/images/4.jpg
Терминал стеллажного хранения площадью 6000 кв.м, рассчитанный на 12000 паллето/мест, рабочая высота 14 м.
7 погрузо-разгрузочных площадок оборудованных докшелторами и доклевеллерами
Управление комплексом осуществляется при помощи автоматизированной системы Logistic Vision
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie....s/images/5.jpg
"Склад для Вас" укомплектован погрузочной техникой компании Jungheinrich AG.
Мезонин 1200 кв.м, высота потолка 4 м.
Офисные помещения 1200 кв.м.
Подвальное помещение 1500 кв.м, высота потолка 3 м
Компания "W2U-Склад для Вас" совместно с партнерской компанией "ТБН Логистик" предлагает полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг,
что позволяет полностью оптимизировать процесс доставки и оформления грузов со всего мира с консолидацией на складах в Германии, Латвии, Китае, и их хранение и обработку в Москве.
Хотим особо обратить Ваше внимание на то, что мы не переоборудовали старое помещение, придав ему современный внешний облик, не арендовали и не купили чужой проект.
Компания "W2U" построила собственный логистический комплекс с нуля, изначально учтя все потребности складской логистики.
Именно это позволяет эффективно работать не только со стандартными паллетами, но и с негабаритными грузами, избавляя клиентов от той головной боли, которую доставляет негабарит.
Основные услуги
• Хранение габаритного товара на любого вида паллетах.
• Хранение и обработка негабарита (негабаритных грузов).
• Любые варианты приема и отгрузки товара (паллеты, коробки, штуки).
• Кросс-докинг.
• Настройка различных алгоритмов отбора.
• Переупаковка, расфасовка, маркировка.
• Предпродажная подготовка товара.
• Ремонт и восстановление упаковки товара.
• Возможность партионного и серийного учета.
• Инвентаризация.
• Оформление сопроводительной документации
• Отслеживание товара по срокам годности, даты производства, партии
• Предоставление любых отчетов по запросу клиента в стандарте WMS.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie..../images/10.jpg
Дополнительные складские услуги
• Наш логистический терминал включает в себя мезонин, площадь которого может использоваться как для мелкоячеистого хранения, так и для организации производства (упаковка, комплектация, тестирование оборудования и т.д.).
• Для наших клиентов предоставляются в аренду офисные помещения, оборудованные всеми необходимыми средствами коммуникации и связи, в том числе имеется выделенный цифровой канал.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie....s/images/2.jpg
Оснащение складского комплекса современной погрузочной техникой, стеллажным оборудованием и автоматизированной системой управления позволяют обслуживать клиентов по самым высоким стандартам качества.
Под такими стандартами компания "W2U" подразумевает:
• проектирование оптимальной топологии в соответствии с объемами и типами товаров клиента, в том числе обработка негабаритных грузов;
• организацию работы комплекса и бизнес-процессов в соответствии с регламентами клиента;
• подбор необходимого стеллажного оборудования и техники, соответствующих стандартам компании клиента;
• возможность клиента использовать свое программное обеспечение стандарта WMS.
http://sklad-otvetstvennoe-hranenie....s/images/3.jpg
Для достижения высокой скорости и точности обработки грузов, повышения производительности работы складского комплекса, предоставления широкого спектра логистических услуг в соответствии с современными стандартами качества компания запустила проект по автоматизации на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. Благодаря внедрению этой системы "W2U" превратился в высокотехнологичный логистический комлпекс. Система Logistic Vision Suite позволяет оптимальным образом реализовать процессы приемки и размещения сборных грузов разных клиентов, сформированных на консолидационном складе и перевозимых на одном транспортном средстве с учетом их габаритов, веса и других характеристик.
В дополнение к базовому модулю Logistic Vision Suite, компания "W2U" располагает модулем биллинга, который позволит быстро и точно тарифицировать все операции по предоставлению услуг ответственного хранения. Отметим, что наша компания проводит гибкую ценовую политику и практикует индивидуальную технологию работы с каждым потребителем.
Подниму-ка тему опять в топ. Чтобы новые не плодили;)
Уважаемые АСУшники , помогите пожалуйста. ПР110-220.8ДФ.4Р , ПР-КП110,версия реле PR110-220.8DF.4R_V2.74
Не шьется. перемычки были не впаяны. Впаял - горит индикатор авария (непрерывно), при попытке восстановления прошивки мигает "связь" , потом "не удалось прошить прибор". Кабели все рабочие, адаптер тоже. В какую сторону копать?
Что за "перемычка"? Там, вообще-то, под крышечкой надо джампер X17 ставить, а потом убирать.
Если прошивка перезаливается через ОвенЛоджик, то джампер не нужен!
Джампер нужно ставить на штыри при прошивке, после удалять. Ознакомьтесь с руководством.
Тогда остаётся протирать колёса и пинать фары :o
не через ОвенЛоджик , не через прошивку *.exe не работает, колеса протирал, фары пинал. Может еще какие идеи будут?))
Без перемычек прибор на связь выходит? МожЪ кабель кирдыкнулся или адаптер :cool:
и кабель и адаптер в порядке, прибор никак на связь не выходит. есть еще один экземпляр ПР 110 , тот абсолютно адекватно работает. (с этим же адаптером и кабелем)
День добрый.
ПР110-24.8Д.4Р 2012г.
Прошивка 2.80.
Овен лоджик не может подключиться, светодиод связь моргает переодически если лоджик ищет прибор.
Программа перепрошивки тоже не видит.
Никаких джамперов нет, есть только XS1 5 пиновый.
Кабель целый, драйвера стоят, ком порт тот.
Насколько помню последнее что сделал поменял адресс модбас.
Программа в прке записанная ренее мной выполняется.
Что делать? Как сбросить пр на заводские?
-------------------------------------
Через ПР-МИRS485 модбас работает. WTF???
-------------------------------------
Всем спасибо, всё заработало. Синий проводок выёживался, неисправен кабель.
Ситуация с ПР114, "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Связываюсь с пр114 через ПР-МИ485, пробовал на контакты и 8 и 17 ставить перемычки, толку ноль, адрес COM порта совпадает 100%, кабель проверен. Ни кто не поможет? может сталкивался ?(в чем я не сомневаюсь)
Коллеги, подскажите...
Купил новый ПР200 - прога есть - запилил, возможности ПР200 радуют (есть pid, RS485, макросы), но не могу к нему подключиться!!
Прямо беда. Драйвер USB установил - COM порт видится, все настройки по умолчанию. Пишет СОМх, прибор не подключен. На других USB - новые COM и всё то же самое.
Чую, что-то наверное с джамперами. Или я лошпех. Ну не может Овен шляпу продать!
Подскажите, братцы, кто и как с ним работал))
:cool:
драйвер для пр200 поставили? встал нормально? при подключении в диспетчере устройств присутствует?Цитата:
Коллеги, подскажите...
Купил новый ПР200 - прога есть - запилил, возможности ПР200 радуют (есть pid, RS485, макросы), но не могу к нему подключиться!!
Прямо беда. Драйвер USB установил - COM порт видится, все настройки по умолчанию. Пишет СОМх, прибор не подключен. На других USB - новые COM и всё то же самое.
Чую, что-то наверное с джамперами. Или я лошпех. Ну не может Овен шляпу продать!
Подскажите, братцы, кто и как с ним работал))
В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?
ДА. Само собой. Встал нормально - я заглянул в диспетчер, там прямо видно, что встал нормально.
Ну конечно.Цитата:
В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?
Звонил в Овен, сказали, чтодолжен быть именно Com3 и отрубить брэндмауэр и UAC до низу убрать.
Попробую.
Друзья, это какое-то проклятье, нет слов иных. Я в шоке...:(
итак по порядку:
Вложение 20690Вложение 20691
Вложение 20692Вложение 20693
Вложение 20694
Вложение 20695Вложение 20696
Ребятушки, ну я не знаю....
Выложил все скриншоты.
Антивирус AVG - отключил.
Драйвер переустанавливал.
Кабель USB менял.
UAC, брэнмауэр все отключил.
Win 7x64 Pro. Owen Logic 1.8.4.build 109beta.
Ну кто-то же победил ПР200? КАК-КАК-КААААК? Поделитесь опытом!
Прибор работает корректно, питания достаточно? Не происходит никаких сбоев в момент подключения(мерцание подсветки, светодиодов)? Судя по скриншотам ОС даже порт не открывает, такое чувство что прибор либо обесточен либо не подключен вовсе. Можно попробовать замкнуть перемычку что бы исключить зависание прибора при старте программы.
Друзья, очень плохо встал драйвер usb, совсем плохо. Переустановка и удаление ничего не дают.
Попробовал установить на другом компе - мне повезло все встало и заработало))))
Посоветуйте как разрегистрировать драйвер usb. Просто так его не удалить.
Первый раз решил взять ПР114 + ПР-КП20 и сразу появилась проблема, прибор не определяется в Owen Logic. COM порты все настроены правильно, сам преобразователь ПР-КП20 в системе виден как COM3, остальные настройки по-умолчанию.
При подключенных ПР114 и КП20 к компьютеру на ПР'ке мигают авария и питание с характерными пощёлкиваниями, а на КП20 оба светодиода горят красным цветом. Выходит КЗ, думал в кабеле, однако кабель прозвонил - целый, да и с подключенным к ПР кабелем и висящим в воздухе вторым концом индикаторы не мигают, а просто светятся. получается что КЗ в КП20. А ведь всё новое, только что вытащенное из коробки. До этого имел дело только с ПР200 и небыло никаких проблем, тут решил сэкономить и взял ПР114, и вот на тебе.
Надеюсь сам прибор остался целый.
Прозвоните еще не коротит ли в кабеле +5 и +24, они там помнится на соседних контактах, в провод многожильный и одна жилка может попасть в соседнее гнездо.
А лучше вообще из куска витой пары свой кабель сделать.
Доброго всем дня.
Возникла проблема с ПР200
После загрузки польз. программы прибор перезапустился и через секунду все надписи на дисплее пропали. Комп его не видит и в меню прибора войти не возможно.
Кто знает что делат помогите.