здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?
Вид для печати
здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?
утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?
модуль работает с ПЛК 210-02- CS. модуль связывается через шнур микро usb в программу овен конфигуратор
резервный модуль через проект в кодесисе подстраивал. и ip там присвоил. как связь с плк наладить ?
Т.е. подключаться к модулю сторонней утилитой по Ethernet порту для проверки связи, ping`а присвоенного ip адреса и пр. вы не пытались? USB это не Ethernet...
Вот тут не понятно... IP по-моему можно изменить только в конфигураторе, а в кодесисе вы должны этот IP прописать в конфигурации подключенного модуля. Что значит: "и ip там присвоил"
с конфигуратором работает
С удовольствием бы посмотрел и попробовал помочь по удаленному подключению через AnyDesk, но к сожалению нету времени. Возможно модератор Евгений Кислов и сможет вам помочь, а возможно и техподдержка, они вроде тоже такое практикуют.
К сожалению ваши ответы для меня местами непонятны...
Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?
Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)
Все, разобрались, догадались что можно же подключиться по USB
Просто не сразу выяснилось что это не новый контроллер из коробки, а к нему уже подключались и там был прописан статический IP
Видимо в таком случае через WAN порт через вдрес, выданный DHCP к нему не подключиться
А можно инструкцию как самим это проверить и сравнить, а также исправить? Или вы не доверяете своим клиентам такие корпоративные тайны?Цитата:
Добрый день.
По тексту ошибки можно предположить, что проблема в несоответствии версий прошивки и таргет-файла.
Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа AeroAdmin - разберемся.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
п. 5.3, 5.7, 3.2
таким образом мы имеем, что официальная версия CoDeSyS 3.5.17.3 с установленными официальными таргет файлами OwenTargets-3.5.17.31-34 не может подключиться к ПЛК200-CS-04 с последней прошивкой 2.4.2110.1400 с официального FTP даже при создании пустого проекта из шаблона для ПЛК200-04, потому что... в них отсутствует поддержка прошивки новее 2.4.0516.1618.
и никаких диагностических сообщений об этом мы не получаем.
и поддержки новых прошивок в новые таргеты не добавлено.
и посмотреть версию прошивки ПЛК в проекте мы не можем, там есть что запись в разделе информации "Версия: 3.5.17.3001", которая тоже отличается от "Версия пакета таргет-файлов: 3.5.17.31; Версия таргет-файла: 3.5.17.31".
Даунгрейд прошивки на рекомендованную в инструкции также не решил проблему неразрешённой ссылки GETDATAFROMDEVICE. Самое мозговыносящее, что этот же проект с этим же контроллером ещё неделю назад нормально подключался с другого ПК, а сегодня утром - с текущего. В сначала отвалилось управление дискретными выходами, потом пошли ошибки версии ПЛК онлайн/оффлайн, затем "не удалось обнаружить"... и с этого момента только обновление прошивки через вебинтерфейс давало возможность подключиться к ПЛК после загрузки ПО и перезагрузки ПЛК по питанию (для проверки загрузочного приложения). На третий раз (с той же прошивкой, тем же проектом и тем же ПК с которыми подключались час назад) полетели ошибки getdatafromdevice, в том числе для новых проектов-пустышек.
Давайте ещё раз уточним:
- версия CoDeSyS 3.5 sp17 patch 3
- версия прошивки 2.4.0516.1618
- версия устройства в проекте 3.5.17.3001
Должны подключаться и загружаться хотя бы при создании пустого проекта, верно? Но, если мы получаем ошибку GETDATAFROMDEVICE, то что ещё с этими нестыковками можно сделать?
...написать на support@owen.ru или завтра утром мне в телеграм (в подписи).Цитата:
что ещё с этими нестыковками можно сделать?
Подготовить доступ по AnyDesk.
Вам помогут решить все ваши трудности.
Добрый день!
Помогите подключить ПЛК210-14-CS в CoDeSys. Выбираю 210-14, при LeftSide-11 устанавливается, а LeftSide-14 репозитории вообще нет.
Что делать?
Добрый день.
Ничего делать не нужно.
У ПЛК210-14 и должно отображаться LeftSide-11 - как и у ПЛК210-11 и ПЛК210-12 (у всех них одинаковые левые платы).
У ПЛК210-13 будет отображаться LeftSide-12 - там своя левая плата.
Правые платы у всех модификаций уникальные и их обозначение соответствует модификации ПЛК.
Добрый день! У меня на руках ПЛК210-03, который не может подтянуть время с NTP-сервера. Посмотрел в теме, что у одного человека была такая же проблема, но мне не удалось решить проблему его способом. ПЛК находится во внутренней сети – внутренние компьютеры пингует. На одном из таких компьютеров решил поднять NTP-сервер, но ПЛК не хочет обновлять время. Прикладываю скриншоты конфигурации сети и настроек времени.Скрытый текст:
Добрый день.
Давайте начнем с этого:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429402
Добрый день.
Как я понял, вы уже получили ответ на свой вопрос здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451912
Это встроенный оператор графических языков.
https://content.helpme-codesys.com/e...ator_move.html
Спасибо! В общем, на Windows NTP-сервер не подхватывался из-за версии NTP, но зато получилось подсоединить к linux-серверу на Astra Linux. Для этого в файле "/etc/ntp.conf" расскомментировал строку с "broadcast <ip-адрес>", где в качестве ip-адреса ввёл адрес ПЛК. В самом веб-конфигураторе пришлось сначала выключить NTP-клиент, и потом снова включить – без этого почему то не принимал новые значения с сервера.
Здравствуйте!
Перенёс проект с 200-04 на 210-14 и обнаружил, что на последнем ИСЧЕЗЛИ счётчики на быстрых входах. М.б. дело в прошивке или таргет файле? Можно ли вернуть счётчики?
таргет-файл 3.5.17.33. Счётчиков нет.
Вложение 80641
Вложение 80640
Пробовал ставить таргет .34. Он устанавливается, но в репозитории не появляется
Выяснил, что при создании нового проекта счетчик есть, а при конвертации старого с обновлением устройства он не появляется. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации?
Спасибо, но уже перенес копипастом всё из одного проекта в другой. Надеюсь без ошибок. Если будут проблемы придётся к Вам обратиться
Добрый день!
Такой вопрос ещё:
Вложение 80727
ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.
Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.
Т.е. верхняя и нижняя граница это физические значения?
Если я так поставлю:
Вложение 80728
Выдавать будет 4-20?