Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.
Не знаю. Я весь парк доступных контроллеров наоборот перевел на SP16. Пока вроде не заметил проблем новых.
Добрый день! ПЛК 210_04. Пробую. Набросал несколько строк кодаВложение 58626.Нашёл в ПЛК Вложение 58627. Загружаю проект Вложение 58628. Выходит ошибка Вложение 58629. Как исправить?
Да, перегрузил и заработал. Благодарю.
Здраствуйте. Не получается считать даные с контроллера ПЛК210 через OPC Lectus (лицензионный), делал по мануалу все. Связь между OPC и ПЛК есть, но самые переменные не передаются в OPC, буду очень благодарен за помощь. Уже перепробовал кучу вариантов
Здравствуйте, на 3 контроллерах ПЛК210-04 наблюдаются такие же проблемы, через 12 дней происходит пропадание показаний датчиков (перезагрузка помогает). Отправляли в СЦ на завод №423, проблема не ушла.
Добрый день.
подскажите, пожалуйста, как полечить:
запускал мастер настройки, меня настройки сетевой конфигурации.
после перезагрузки , при попытке зайти в web-интерфейс выдает
/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
[C]: in function 'pairs'
/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
пробовал подключаться и по Ethernet и по USB - результат одинаковый
Можно сделать бэкап средствами CODESYS, а после перепрошивки развернуть проект из него.
https://youtu.be/UDi8OTZvvlI?t=234
Доброго времени суток!
Возвращаясь к проблеме.
Шкафы с проблемными контроллерами прибыли на объект в Уфу. Сейчас идет пусконаладка. Завтра планируем организовать удаленный доступ. Может ли кто-то помочь в решении с проблемой с веб-визуализацией на ПЛК210?
Спасибо.
Спасибо, что откликнулись. Проблему решили своими силами. Проблема была вот в чём: использовались Web-панель HMISTW6200 (Schneider Electric) и ПЛК210. При подключении панели начинались вышеописанные проблемы. Если ее отключить веб-визуализация запускалась нормально. Выяснилось, что в панели была старая прошивка со старым браузером, который слал какие-то пакеты, которые "ломали" веб-визуализацию в самом контроллере, после чего она не работала уже и на компьютере. Вот такое вот "кино".
После обновления прошивки панели всё начало работать нормально. Всем, кто пытался помочь, спасибо.
Добрый день.
Коллеги, помогите разобраться, на форуме не нашёл ответов на свои вопросы.
Стоит задача управления шаговым двигателем. Т.е. для задачи нужен контроллер с быстрыми выходами и быстрыми входами для обработки сигналов от двух ABZ-энкодеров. Рассматриваем применение ПЛК200-03-CS или ПЛК210-03-CS.
Возникли следующие вопросы:
1. В ТХ ПЛК200/210 указана частота быстрых входов до 95 кГц, на сколько она достижима? И какова реальная может быть частота на входах, если нужно обрабатывать сигналы от двух ABZ-энкодеров?
2. Аналогичный вопрос по быстрым выходам, заявлено 100 кГц, какие условия нужно соблюсти чтобы работать с такой частотой?
3. Есть ли аппаратный высокочастотный таймер с периодом не более 20 мксек как в ПЛК110?
4. Какие библиотеки CODESYS необходимы для таких задач?
Заранее благодарю за ответы.
Добавлю также вопрос по быстрым выходам. А можно ли как-то на них реализовать, чтобы на выходе получить не количество импульсов, не ШИМ, а просто какую-то изменяемую частоту (ну, например, в диапазоне от 1кГц до 20кГц со скважностью 50%)?
Какая перспектива поставок ПЛК? Есть ли смысл переходить на ОВЕН? Ожидаются ли перебои с поставками?
Компания ОВЕН непрерывно поставляет, поддерживает свои ПЛК и Модули. Сейчас, в связи с уходом иностранных производителей с рынка РФ, наблюдается повышенный спрос. В настоящее время обратите внимание для своих проектов и задач на линейки контроллеров ПЛК200/210 и СПК.
Добрый день. Тоже стояла такая задача, но плк2хх не походит для этих задач, так как частоту на выходе невозможно поменять в процесс работы программы, а только в конфигурации.
ПЛК110 хорошо с этим справляется. У меня несколько таких плк управляют драйверами шд. Если задача несложная, как у меня (постоянное вращение, только иногда менять скорость и останавливать), то даже без библиотек можно. Если более сложно, есть Hardella, но лично у меня не хватило упорства с ней разобраться.
Добрый день!
Поставки контроллеров серии ПЛК200/210 будут продолжаться? Вопрос не праздный, последний запрос дилеру на ПЛК200-02-CS и ПЛК210-02-CS пришел со сроком в 90-250 дней.
Еще вопрос. У кого-нибудь был опыт подключения к ПЛК210 внешнего жесткого диска через USB? Или это так себе затея?
Попал в руки ПЛК210-01 для экспериментов.
Хотелось бы знать, в данном контроллере есть возможность сбросить скоростной счетчик из цикла программы или повторяется ситуация с ПЛК110?
Я по крайней мере ни чего по этому поводу не нашел, а простое обнуление переменной результата не даёт.
Добрый день.
См. здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
Добрый день коллеги. Два важных вопроса: Каковы реальные сроки поставки ПЛК 210? Есть ли возможность резервирования двух ПЛК210 ? И если есть, то как она реализована.
Добрый день.
1. Это можно уточнить у sales@owen.ru - напишите туда, пожалуйста.
2. Нет, готового функционала для резервирования у нас нет.