Если я завожу 1 аналоговый сигнал с частотного преобразователя на контроллер, время обновления значения составляет 0,6 секунды? Если два, то уже 1,2 сек?
Вид для печати
Если я завожу 1 аналоговый сигнал с частотного преобразователя на контроллер, время обновления значения составляет 0,6 секунды? Если два, то уже 1,2 сек?
Это много, у S7 1200 блок расширения с аналоговыми входами при опросе всех каналов тратит 625 микросекунд. В целом меня ПЛК2хх устраивает после найденных реализованных проектов в У-тьюбе тем, что можно легко подключить и индивидуально настроить несколько ВП110. но скорость аналоговых входов - это критично.
Может быть Вы подскажите, какие сторонние вырианты позволят поднять скорость опроса? Я имею ввиду блоки расширения
Можно использовать модули МВ110-2АС или МВ110-8АС - у них период обновления данных - 5 мс на один канал.
https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
У нас запланирован выпуск модификации ПЛК2xx с быстрыми аналоговыми входами на борту - но не в течение ближайшего года.
Добрый день!
Может кто-нибудь подсказать что означает данная запись в файле журнала "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer". При ее появлении перестает стартовать веб-визуализация на ПЛК210 с последней прошивкой. Крутится "колесо" с надписью An-error happened; will automatically restart. Причем какой-либо закономерности в ее появлении нет... Может появится, а может и нет. В основном проявляется после перезагрузки ПЛК или после изменения проекта с загрузкой. В отладке CoDeSys визуализация работает.
https://disk.yandex.ru/d/M4ZqKII7lcJFtg - Проект.
С видео трудности. Могу описать последовательность действий:
1. Загрузка программы в контроллер.
2. Запуск на выполнение.
3. После этого веб-визуализация может стартовать (тогда все нормально), а может и нет (в журнале появляется эта запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer".)
4. После перезагрузки контроллера по питанию (или через сброс) веб-визуализация не запускается в любом случае (всё с той же записью).
5. От этого всего помогает только перезапуск Codesys через веб-интерфейс.
6. И еще. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.
На контроллерах под версию SP14 такого не наблюдалось...
1. Как именно выполняется загрузка? Покажите скриншотами.
4. Я правильно понял - после загрузки вашего проекта в ПЛК и перезагрузки по питанию web-визуализация всегда не запускается?
1. Последвательность:
Вложение 58101
Вложение 58102
Если загрузка первый раз или после Очистить всё
Вложение 58103
Если загрузка изменений
Вложение 58104
4. Делал пять раз подряд. Не запустилась. Потом после вашего последнего сообщения сделал контрольный сброс. Запустилась. Всё как-то нестабильно.
За подробности спасибо, в понедельник попробую воспроизвести на своем ПЛК.
Проверьте еще нагрузку на CPU. У меня появлялись плавающие проблемы с визуализацией при нагрузке выше 85..90%. Сейчас стараюсь больше 75% не грузить регулируя временем taska и проблем нет.
Евгений, добрый день! Я кажется разобрался в проблеме. Такое поведение контроллера наблюдалось, если в проекте не были отключены неиспользуемые коммуникационные порты. Не очень понятно как это связано, но как только я их исключил из компиляции - всё заработало. 10 раз перезагрузил контроллер и веб-визуализация стартовала нормально. Так что, похоже, вопрос закрыт. Может кому эта информация пригодится. Всём кто помогал - спасибо.
И еще... Есть ли возможность перезагрузки сервера веб-визуализации из кода программы, да и в принципе имеется ли возможность контроля за состоянием сервера веб-визуализации?
Евгений, добрый день!
Где-то пару месяцев назад я спрашивал вас можно ли перенести запись трендов на SD-карту в ПЛК210. Вы ответили, что пока функции такой нет. Я сделал это следующим образом https://disk.yandex.ru/i/lgKJdSGnOI7lyw (простите за корявое описание). Вроде как работает без проблем. Вопрос к вам и к сообществу - может есть какие-то подводные камни у данного способа?
Здраствуйте, используем контролер ПЛК210-04-CS на обьекте, к нему подключены два датчика давления с сигналом 4-20мА , но иногда (раз в неделю) отваливается приём сигнала 4-20 мА хоча датчик стабильно дает сигнал, а ПЛК210 его просто не видит и показывает в проекте отрицательные значения давления. Помагает только перезагрузка ПЛК. Что это может быть? Думал обновить встроеное ПО, но тоже ничего не получается так-как нет звуковых никаких сигнал при включении ПЛК с установленой флешкой с прошивкой. Прошивка заводска 1.3.0309.1257
Здравствуйте.
1. Уточните, пожалуйста, заводской номер ПЛК.
2. Какой статус аналогового входа в момент отрицательного значения давления?
3. Какая примерно температура эксплуатации контроллера?
В марте-апреле текущего года был обновлен софт для правой платы. Если контроллер куплен в эти месяцы и раньше, то рекомендую обновить ПО правой платы через сервисный центр.
Я тоже подключил токовые датчики к ПЛК210-04 (прошивка 1.3.0309.1257, софт правой платы обновлен). Буду наблюдать.
Здраствуйте!
1. 84175210432129630
2. Не посмотрел обратил внимания, но было отрицательное значение на вкладке состояний входом. (нужно было срочно запустить установку). Вот сейчас собрал стенд и отключил один датчик значение было такое же -8.258997Е+35
3. Контроллер в ЩУ в пластиковом боксе, температура где-то 15-20 градусов.
Каким образом обновить ПО правой части самостоятельно?
Добрый день, коллеги!
Опять начались те же проблемы с контроллером ПЛК210-02-CS о которых я писал ранее.
При перезагрузке контроллера по питанию (или даже при перезаливке проекта) веб-визуализация не запускается. Точнее может запуститься, а может и нет.
Симптомы следующие:
1. В журнале появляется запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer"
2. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.
3. Иногда помогает перезапуск службы CODESYS через веб-интерфейс. Но чаще не помогает. В любом случае это не решение проблемы.
Модель контроллера - ПЛК210-02-CS
Прошивка - 1.3.0812.1315
Таргет - 3.5.16.31
Серийный номер - 84173211032477418
Загрузка процессора в где-то 50-60% не больше.
В прошлый раз я отключил неработающие интерфейсы, и вроде как всё заработало, однако оказалось, что дело совсем не в этом. Я пробовал увеличивать время цикла MainTask c 10 мс до 50 мс. Пробовал менять приоритет задачи визуализации. Ничего не помогает. Такое ощущение, судя по записи в журнале, что клиент не может забрать какие-то файлы из папки PlcLogic/visu, но причины этого я понять не смог.
Ссылка на архив проекта - https://disk.yandex.ru/d/xinvg0xvBKweSg
Если есть возможность подключится удаленно - готов предоставить канал связи через TeamViewer или AnyDesk. Буду благодарен за помощь, потому что я устал искать причину проблемы.
Я так понимаю, помощи не будет. Шкафы уехали на объект, придется разбираться с проблемой уже там. Четыре ПЛК210-02-CS и все ведут себя одинаково.
Я тоже очень надеюсь. Постараемся с мобильного телефона организовать AnyDesk или TeamViewer. Проблема еще в том, что у меня на столе нет еще одного такого контроллера. Проблема проявляется сразу. Еще я заметил, что если исключить из компиляции RightSide и LeftSide то вроде как всё работало нормально. Я это делал когда контроллер был на столе, для имитации работы входов. Но когда они стояли в шкафах уже не успел проверить к сожалению... Да и еще. Я весь проект еще пересобирал для контроллера Codesys Win V3. Там всё работало как часы. То есть, с высокой вероятностью, проблема не в проекте.
И еще. Визуализация после первой заливки проекта может стартовать нормально. Попробуйте раз 10 перезагрузить контроллер после этого. У меня из этих 10 раз стартует в 2-3 случаях.
Так и не удалось воспроизвести проблему.
Уточните, пожалуйста, обновляли контроллеры на версию 1.3.0812.1315 2 раза со сбросом настроек?
Что меняли в веб-конфигураторе? Приложите скриншот сетевых настроек.
По какому интерфейсу подключаетесь для просмотра веб-визуализации? Подключаете ПЛК к ПК напрямую или через роутер?
1. Обновлял два раза используя SD-карту, согласно инструкции (USB-флешка не определилась). Файл reset_plc был в корне, так что сброс должен был быть. Обновлял контроллеры сразу из коробки с заводскими настройками.
2. В конфигураторе запускал мастер настроек и настраивал схему с двумя LAN-сетями (одна на портах 1-3, другая на 4). IP-адрес первой сети 192.168.0.10, второй - 192.168.1.10, веб-клиент был подключен к первой. Впрочем, описанная проблема наблюдалась в обеих сетях. Скриншот приложить не могу, уже всё уехало в Уфу.
Помимо, мастера настроек больше ничего не трогал.
3. Подключаюсь напрямую через интерфейс Ethernet 3. Как я уже описал выше он входит в мост из портов 1-3. Но от перемены интерфейсов ничего не менялось. Пытался подключаться и к интерфейсу Ethernet 4.
Здраствуйте, проблема повторилась опять, на тестовом стенде и на самом обьекте. Могу скинуть видео этой проблемы, после перезагрузки начинает работать всё нормально.
Ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1CW3...ew?usp=sharing
Нет, плата не обновлялась, заводская конфигурация. А у вас какая прошивка? И у вас постоянно работал контроллер без единых снятий питания?