Показано с 1 по 10 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для текущих модификаций ПЛК2хх - именно так.
    Это много, у S7 1200 блок расширения с аналоговыми входами при опросе всех каналов тратит 625 микросекунд. В целом меня ПЛК2хх устраивает после найденных реализованных проектов в У-тьюбе тем, что можно легко подключить и индивидуально настроить несколько ВП110. но скорость аналоговых входов - это критично.
    Может быть Вы подскажите, какие сторонние вырианты позволят поднять скорость опроса? Я имею ввиду блоки расширения
    Последний раз редактировалось Павел 1984; 26.11.2021 в 17:00.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42