Проблемы со связью не могут вызвать самопроизвольное нажатие кнопок без физического воздействия на экран!:
Вид для печати
При наличии панели это не так трудно проверить на столе. В качестве замены ПР использовать Modbus Slave на RS485 через USB преобразователь.Цитата:
возможно опять шлет команды
Вы же сами писали:
При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.Цитата:
Borserg ну так вот petera вам и намекает, что если происходит потеря связи, после восстановления панель возможно опять шлет команды, которые слать не должна.
а с пуркуа бы? типа кто-то отменял вытащил/вставил usb-rs485, сделав имитацию потери связи? или не отключая преобразователь, например проводник А или В отсоединять ?Цитата:
При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.
Так цель в другом, понять действия панели при восстановлении связи.
Если, как утверждает petera, заблокировали окно о потери связи, вы в принципе не знаете, теряется она или нет.
А если ещё снифер прицепить на сторону панели, станет хоть что-то понятно.
Может быть, но это не точно, у меня нет такой панели.
Катушки контакторов и клапанов на 24 вольта подключены напрямую к выходам ПРки или через промежуточные реле?
Если напрямую то зашунтированы ли эти катушки диодами в обратной полярности?
Если нет, то возможны любые чудеса, это привет от старика Ленца, искры на контактах внутренних реле ПРки могут приводить к временной потери связи по Модбасу
Borserg
Зависит от мощности катушек. Чем мощнее катушка, тем громче должен быть диод.
На 3-5W катушки должно хватить.
Если надо мощнее возьмите 1N5408 с таким же максимальным обратным напряжением(1000В), но прямой ток в 3 раза больше(3А), и выглядит намного серьёзней, короче, сломать гораздо сложнее!
По работе много приходится собирать гидравлики.
На той неделе сдали аппаратную стойку где было 36 эл. магнитных клапанов.
Всегда на катушки управления (=24В) ставим разъём с светодиодом и встроенной защитой.
Типа вот такого или аналогичный.
Никаких проблем с работой ни ПРок, ни модулей ввода-вывода не появлялось.
Да, выходит дороже чем с простым разъёмом, но спишь спокойнее )))
У 1N4007 что товарищ хочет поставить тоже обратное напряжение 1000В, это не имеет значения для наших целей главное что не менее 24В. Так бывает катушки могут работать как от переменного так и постоянного напряжения, короче, 1000В это на все случаи жизни с запасом, чего там мудрить, он тоже копейки стоит, последний раз покупали 1N5408 по цене 30 рублей за штуку, а 1N4007 - 2 рубля за штуку.
Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.Цитата:
главное что не менее 24В.
Так можно пневмораспределители бистабильные применить с двумя катушками и по возможности разнести по времени моменты переключения, тогда и блок питания потребуется минимальной мощности! А с дурума можно чёрт знает что наворотить, это я так думаю!
Обычно катушки на 3-5 Вт, для таких в большинстве случаев будет достаточно БП на 60 Вт(24 В; 2,5 А). Но бывают и под 50 Вт катушки!
Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.
Не... не... только 24В. Иногда может быть и переменка 24.
Цена БП ничтожна по сравнению с общей ценой оборудования. Да и экономить на безопасности, как-то так себе идея. (
Мощность соленоида (катушки клапана) 10 Вт.
При одновременном включении 8-ми будет 80 Вт потребления. Ещё 40 Вт в запасе.
Всё работает. Обычная трубопроводная арматура. Без высокого давления. На ВД др. технология запирания.
Я бы предпочёл модификацию WDR с расширенным диапазоном питающего напряжения и подключил на две фазы(380В), нет необходимости в нулевом рабочем проводнике, и сжечь проблематично от повышенного питающего напряжения, например если нулевой рабочий проводник отвалится!
https://market.yandex.ru/card/wdr-60...lSpecsAnchorId
https://market.yandex.ru/card/wdr-12...cpa=1&bp_ao=12
Тогда да, 24 VDC удобнее для клапанов вроде пневматики.
Просто в моём понимании, гидравлика это
https://pneumax.ru/catalog/gidravlika/