ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?
PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
Вложение 54204
Вид для печати
ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?
PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
Вложение 54204
Доброго. Подскажите поддержка CODESYS Redundancy на каких либо ПЛК ОВЕН в 2021 г. будет поддержана или еще нет?
Точку монтирования нужно создавать в ручную один раз в веб-конфигураторе.
Измените путь точки монтирования, чтобы в codesys отображался корректный размер.
Вложение 54224
Вопрос возник, возможно я чего-то не понимаю...
ПЛК210 получаю количество импульсов с энкодера, сохраняю значения в массив, в конфигурации задач диск среднее время цикла примерно 1500 мкс, разница между соседними элементами массива в среднем 65 единиц, ускоряю задачу - ставлю тип свободное выполнение - среднее время цикла примерно 500 мкс по данным конфигурации задач, а разница между соседними элементами массива.... по прежнему в среднем 65 единиц.
Как так? Обороты ессно те же самые в обоих случаях
Здравствуйте!
Знакомлюсь с ПЛК210 и соответственно с Codesys 3.5. Ранее работал с ПЛК110 и Codesys 2.3. В Codesys 2.3 предусмотрена очень крутая фишка в части возможности доступа по Modbus разных панелей оператора и систем верхнего уровня к одним и тем же переменным: ПЛК настраиваем в качестве Slave-устройства, а во вкладке Modbus [FIX] можно добавить разные интерфейсы RS232, RS485, TCP и т.д. Таким образом можно реализовать, например, возможность одновременного мониторинга и изменения уставок техпроцесса как на панели оператора, которая находится в непосредственной близости к ПЛК на технологической установке, так и из диспетчерской, которая находится на значительном расстоянии. При этом действующие уставки отображаются корректно и там, и там, актуальным принимается то значение, которое было введено последним на панели оператора или на пульте в диспетчерской.
В Codesys 3.5 сделано по-другому: для каждого интерфейса предусмотрена своя таблица соотнесения входов-выходов. У меня сейчас стоит задача подключить панель оператора по Modbus TCP к порту Ethernet 3 с одними сетевыми настройками, а систему верхнего уровня (диспетчерский пульт) - к порту Ethernet 4 с другими сетевыми настройками. При этом переменные одни и те же. Типовая схема сетевого подключения - 1. Если в Codesys 3.5 просто добавляю два Ethernet устройства, конфигурирую их, и в таблице соотнесения входов-выходов указываю одинаковые переменные, то проект не проходит компиляцию: выходит ошибка "Существующая переменная ХХХ соотнесена с несколькими входами".
Подскажите, пожалуйста, как наиболее рационально решить поставленную задачу.
Добрый день.
Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).
Нет, через стандартные компоненты так уже не получится.
Можно попробовать использовать библиотеку OwenCommunication - и в ее ФБ MB_SerialSlave и MB_TcpSlave передать указатели на один и тот же массив данных.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?
Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Вложение 54363
TATARin Ну, нет этой библиотеки в CodeSys v3.
Если она не нужна (вроде ж это для отладки проекта) - удалить её из проекта и закомментировать код, где есть на неё ссылки.
Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.
ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!
В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
Вложение 54422
Какая версия прошивки на контроллере?
Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?
Добрый день. Достал из коробки ПЛК 210-04. Подал питание. Питание и батарея светяться зеленым. Втавил шнур микро USB. Виндовс 10. Комп не как не отреагировал на это событие. Не появилось новых устройств в диспечере устройств, нет таковых и в центре управления сетями и общим доступом. Переключатель в положении ,,СТАРТ,,. Куда двигаться?
Добрый день.
1. Проверьте кабель - может, по нему только питание приходит, а DATA-пинов нету.
2. Установите драйвер: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/06_SPK_..._v.1.5.102.zip
Драйвер поставил, попробовал ещё 2 кабеля, ничего не изменилось
Адаптер не создаётВложение 54429ся, кабель сейчас сбегаю проверю на телефоне у кого нибудь
Кабель, рабочий - телефон комп видит
https://vk.com/video513706191_456239078 Вложение 54444Вложение 54445 Вложение 54447
И что-то вдруг я больше глюков не вижу пока. Когда глючило, ДНС в Лане стоял 8.8.8.8. С 127.0.0.1 пока глюков не словил. Может в этом и проблема была. На видео ближе к концу видно, как скачут секунды, и как неправильно мигает лампочка слева внизу. Если в этом ДНСе и проблема, то научите, что туда писать. И в шлюз тоже. А то я не знаю, а пустые поля она не даёт оставлять. В ПЛК можно пустые поля, а в ВП никак не можно почему-то. А у меня нету ни ДНС, ни шлюза в Лане.
к контроллеру, кроме панели, подключен пока эмулятор ТРМ на неовеновском контроллере по рс485-1
глюки возобновились... Причём именно в Лане. В Ване в это же время компьютерный браузер показывает нормальную визуализацию
Видео по вашей ссылки недоступно.
Загрузите на файлообменник.
Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03
Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)
Здравствуйте!
У вас скорее всего аналогичная ситуация: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352133
Там ничего нет.
отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.