Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?
1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.
Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.
Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.
Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.
Здравствуйте.
Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
1 мСек. Так?
А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
Добрый день.
Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:
Вложение 80881
Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.
Спасибо за ответ.
(я думал вы ушли в отпуск или уволились ;))
У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.
А какое минимальное время в ПЛК210?
Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
ЗЫ: накопитель имеет износ 1%
Добрый день.
Добрый день.
Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.
А в FAQ это есть? Если тебе не влом - при случае добавь (и пути решения - создать визуализацию с чёрным экраном).Цитата:
На СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx - нельзя
Здравствуйте! При работе com-портов rs485 СПК110[М01] время от времени (несколько раз в сутки) возникает исключение.Вложение 82685
Можете подсказать, в чем причина, что надо поправить?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
Также поймал такую ошибку "Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touch handling disabled"
Прошивка: spk1xxm01 2.4.0923.1000
Версия ядра: 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
Что может означать?