Добрый день. После установки на удаленном компьютере CoDesys SP17, установил таргет, библиотеки Мх110, Мх210 , но проект мой не запускается, необходима библиотека IoDrvmodbusTCP. У меня она есть, не помню откуда, а там нет.. Не подскажите где взять?
Вид для печати
Добрый день. После установки на удаленном компьютере CoDesys SP17, установил таргет, библиотеки Мх110, Мх210 , но проект мой не запускается, необходима библиотека IoDrvmodbusTCP. У меня она есть, не помню откуда, а там нет.. Не подскажите где взять?
file:///C:/Users/user/YandexDisk/Скриншоты/2022-12-14_11-59-55.png
Вот. Воде все стандартно.
У меня на компьютере всё Ок.
Пока нет. На объекте никого. Скорее завтра буду договариваться.
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно проект, сделанный на CODESYS 3.5 v16path4 переделать в проект CODESYS 3.5 v17path3(ПЛК210) не хватает только элементов визу или еще каких то библиотек.
В CODESYS 3.5 v16path4 открывается все хорошо, ошибок нет Вложение 64536 . Делаю архивировать - распаковать со всеми галочками в обоих случаях Вложение 64540. В CODESYS 3.5 v17path3 ошибки такие : Вложение 64537 Вложение 64538 . Пробовал экспортировать библиотеки из CODESYS 3.5 v16path4 и потом вставлять в CODESYS 3.5 v17path3Вложение 64539 . Но увы, не получаетсяю Точнее получается, но количество ошибок не изменяется. Если при распаковке нажимаю "Сделать все новейшими" то ошибок тоже не малои они становятся другими Вложение 64541. Подскажите пожалуйста.
Добрый день.
Попробуйте сначала повторить по этому видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RwREz7A4PHI&t=4457s
Здравствуйте,
Сегодня, к несчастью, компьютер, которым я пользовался, сломался. Я открыл резервную копию на новом компьютере и столкнулся с проблемой.
Я использовал библиотеку 3.5.14 modbusTCPslave в качестве подчиненного устройства modbus в своем проекте. Теперь я не могу добавить эту библиотеку в свой проект.
Когда я говорю показать все версии, появляется только версия 3.5.17.
Как я могу повторно добавить 3.5.14 и все другие версии?
Вложение 64550
Вложение 64551
Вложение 64552
Добрый день.
Для этого нужно установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.Цитата:
Как я могу повторно добавить 3.5.14?
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, осталось всего две ошибки Вложение 64562 Вложение 64563, как можно их побороть? Сам доделал, Рассказываю как: обновил версию так: Вложение 64566 и так Вложение 64567 Вложение 64565
Выложите ваш проект - посмотрим.
Это я уже исправил и описал как, подскажите еще как обновить вручную
Вложение 64568версию устройства 3.5.16.31 на 3.5.17.30, как я понимаю, это же не прошивка контроллера, а таргет надо обновить? у меня стоит последняя Вложение 64569
Правой кнопкой мыши на узел Device - команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.31.
Добрый день!
Есть несколько механизмов в работе. Нужно подсчитывать сколько их работает на данный момент для формирования сигналов далее. Есть ли какой-то библиотечный блок для этого?
Хорошая идея, благодарю :)
Добрый день.
Прошу помощи, самостоятельный поиск решения результатов пока не дал.
СПК107 + МВ210-202, два входа настроены на работу с энкодером, обычным инкрементным. При перезагрузке по питанию счетчик энкодера обнуляется. Есть ли возможность сохранять значение счетчика? логика подсказывает, что должна быть, но пока не смог найти нужную информацию, только про обнуление. Codesys 3.5 sp14 p3
Добрый день.
Вот пример:
Код:PROGRAM PLC_PRG
VAR
// Счетчик модуля, привязан к компоненту Modbus
udiModbusCounter: UDINT;
udiCounterOffset: UDINT;
xPlcStart: BOOL;
END_VAR
VAR RETAIN
// Энергонезависимый счетчик
udiRetainCounter: UDINT;
END_VAR
// при старте контроллера восстанавливаем сохраненное в энергонезависимой памяти значение счетчика
IF NOT(xPlcStart) THEN
udiCounterOffset := udiRetainCounter;
xPlcStart := TRUE;
END_IF
// реальное значение счетчика - это сумма текущего значения и значения, которое счетчик имел до последней перезагрузки
udiRetainCounter := udiModbusCounter + udiCounterOffset;
На уровне прошивки модуля счетчики реализованы так, что не сохраняют свои значения после перезагрузки.
Понял, спасибо за ответ
После обновления на Codesys 3.5.17.3 обнаружил крайне странное явление: как известно, Windows до сих пор не умеет нормально работать с экранами высокой плотности, и если в системе установлено масштабирование больше 100%, некоторые приложение, построенные по старым канонам (например Кодесис), выглядят размытыми. Для борьбы с явлением в свойствах ярлыка или экзешника выставляется режим высокого DPI "Приложение".
Вложение 64605
В старых версиях Кодесис, в т.ч. 2.3 и 3.5.16.3 с этим проблем никаких не было, но с 3.5.17.3 наблюдается странная сатана: я выставляю в свойствах ярлыка или экзешника эту настройку, программа успешно запускается с нужными параметрами, но после перезапуска настройка высокого DPI слетает на дефолтную. На одном и том же компьютере стоят 3.5.16.3 и 3.5.17.3, в первой этой проблемы нет, а во второй - есть. Установка флажка "только чтение" не помогает.
Что за?..
Странно, у меня и ноут и рабочий монитор 4К и я вообще ничего не настраивал в CS. И так вроде нормально.
Те же 125%. Полный экран по размеру файла сюда не прикрепляется.
Вложение 64628
В общем разобрался. Вернее, не разобрался что это было, но проблема вроде решена: установил настройки высокого DPI через кнопку "изменить для всех пользователей" и слетать перестало.
Здравствуйте, подскажите в ПЛК210/200 поддерживается протокол МЭК 61850 (RS485) ?
Здравствуйте, подскажите где можно скачать библиотеку Mx110Assistant 3.5.4.16 ?
Добрый день.
Она входит в состав этого пакета:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.8.package
del. разобрался