Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
Вид для печати
Вложение 54155 Вложение 54156
Вот настройки
Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
Вложение 54186
При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
Коилс я бы рекомендовал только в крайнем случае.
Здравствуйте. 1. Надо ли подключать через блок питания аналоговый датчик к ПР 200 24v или достаточно соединить клемму COM3 c клеммой датчика "-" и AI1 с клеммой датчика "+"
2. Если датчик давления подключён к ПЧВ 3 на клемму 54 (стр.24 руководства проектирования ПЧВ 3) то токовый сигнал можно продублировать на ПЧВ с кл.45 и кл.55.. то снова вопрос эти клеммы сразу без источника подключить на аналоговый вход ПР 200 (COM3 c клеммой ПЧВ 55 и AI1 с клеммой ПЧВ 45)
в обоих случаях нужен источник питания, но в случае с выходом ПЧВ не очень помню. могу ошибаться, но напрямую датчик в ПРку только с источником.
Можно, я прочёл на странице 24 РЭ пункт 5.5.3.2 подключение активного датчика с токовым выходом. На той схеме блока питания нету, даже подключая датчик давления в моём случае к ПР. Слово активный не совсем понимаю. И так же не понимаю выход ПЧВ он уже служит как источник тока.. то к ПР тогда получается сразу можно подключать.
А вопросы мои возникают, потому как ниже резестивный датчик подключен без блока питания, видимо внутренний источник используется для питание цепи, вот и подумал что датчик давления это своеобразный резистор которое меняя сопротивление внутреннее, меняет ток. А ПЧВ насколько я понял свой источник тока использует и нагрузка на выходе может быть как амперметр, вот и спрашиваю у опытных как подключать нужно ПЧВ к ПР, и датчик давления к ПР, потому как сталкиваюсь с этим раз в пару лет.
возможно стоит смотреть последнее руководство, так надежнее https://docs.owen.ru/product/pr200/80/39963#topic-39973
Сразу после первого предупреждения, Вам не кажется что написано про блок питания?
так пока только затормозили твиттер, а гугл еще держится можете поискать, первая же статья с картинками с овеновскими приборами Вложение 54744Цитата:
Слово активный не совсем понимаю
Подскажите, пожалуйста, среда OWEN Logic Версия 1.19.266.0 ПР200-220.23.X как мне обнулить переменные pwr10...100 в проекте, при изменении значения auto_hand? Чтобы при сбросе переключателя ручн/авт не возникла ситуация при котором в переменных pwr10...100 осталось бы значение 1 и происходило включение реле при переключении переменной auto_hand? Переменные pwr10...100 дополнительно планирую использовать в дисплее для редактирования параметров.
Вложение 54748
У меня датчик давления ПД 100, и датчик температуры Pt1000. Задействованы будут на аналоговые входы ПР 200. Просто мне старший товарищ помог, указав на предупреждение о том что датчики к аналоговому входу подключаются через блок питания.
Опишу всю задачу, может кто и по советует как лучше.
На скважине водоснабжения стоит ПЧВ 3 и ПР 200, на ПР организованно будет, учёт расхода воды, учёт электроэнергии отопления скважины, учёт общего счётчика электроэнергии, регулировка температуры в помещении и температуры внутри шкафа (управляет вентилятором).
Растерялся куда датчик давления лучше подключить, на ПР или ПЧВ, предпочтение отдал на ПЧВ, потому как регулирование поддержание давления там хорошо построено + спящий режим. Но что бы потом через облоко овен видеть давление(к пр по второму RS 485 подключен шлюз), решил с ПЧВ аналоговый выход кл.45 подключить на аналоговый вход ПР (этот выход с ПЧВ дублирует вход с датчика давления 4-20мА)
Управление ПЧВ будет по двум наборам один поддержание по предустановленному заданию, второй по RS 485 через командное слово.
Ну или на ПЧВ не городить переключение между двумя наборами... как то через настройки, изучаю, источник задания выбрать по RS 485 и поддержания установленного давления, которое будет меняться в ПР.
Pt 1000 термометр сопротивления без нормирующего преобразователя ДТС214-РТ1000.В2.30/1
Да, датчик давления обязательно напрямую к пчв. Это правильно. Дальше управляйте по 485. Я думаю там и данные давления текущего можно получать. Зачем ещё аналоговые линии городить. Пт1000 идеально будет работать с пр200 напрямую, только не забудьте переставить джамперы под капотом и выбрать режим входа в программе
С ПЧВ можно по сети читать ток на аналоговых входах и состояние дискретных входов и могу найти и плюсы подключения датчика к ПР, например, в одной из тем ТС жаловался, что не хватает аналоговых входов у ПЧ, я предложил по одному аналоговому входу передавать в ПЧ и уставку и сигнал обратной связи(значение параметра), возможно найдутся и другие плюсы, то есть, не всё так однозначно! По надёжности бесперебойной работы не имеет значения куда датчик подключить, всё равно при неисправности ПР всё встанет, так как оно управляет ПЧ!
Если я правильно понял затею, при аварии ПР встанет все, кроме поддержания давления, разве что уставку будет не изменить. а в случае подкл. датчика давления к ПР встанет и это. Так что абсолютно правильно Андрей решил подкл. датчик к ПЧ. . А управление температурой в шкафу лучше сделать отдельно термостатированием.
Добрый день!
Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
При этом остальные проекты открываются без проблем.
Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.
Всем здравствуйте, подключил ПР200 к SCD60 , но не могу им управлять по 4-20. Схему прилагаю. Сигнал положения видит. Что можно еще сделать, чтоб заставить шток двигаться?Вложение 54831
На выход АО1 нужно подавать сигнал от 0 до 1.Вложение 54842
Совершенно верно. Вложение 54844
Всем спасибо. Возможно если разберусь как передавать сигал и задание, то сделаю датчик на ПР /как говорит Сергей0308/ дело в том что если эта скважина уйдёт в резерв, то ПР может отключить через дискретный выход контактор который управляет подачей питания на ПЧВ и тогда давление (при подключённом датчике к ПЧВ) видно удалённо не представляется возможным.
Но в то же время для "живучести схемы" датчик давления лучше на ПЧВ, потому ПР управляет контактором и подаёт команду пуск на ПЧВ кл.18, только дискретно, а у меня эти контакты заведены на трёхполюсные переключатели на щиту... (авт. 0 руч.) то есть, если в автомате то то команды пуска идут замыканием контактов на ПР, переключил выключатель, ты вручную подал команды пуска и включил питание контактора (ПЧВ). Сделал это для того, что бы отключив ПР, ПЧВ могло работать самостоятельно. Учёт воды на ПР это для контроля и наглядности, расходомер ПИТЕРФЛОУ имеет своё табло где и нарастающий и мгновенный расход видно, хочу в программе сделать подсчёт импульсов и преобразовать в расход. также можно с дисплея ПР завести данные с самого расходомера, что бы видеть удалённо сами показания. Периодически подправлять данные (в случае пропуска импульсов)
В таком случае чтоб были целы овцы и сыты волки, рассмотрите вариант подключить по 4-20 и к ПР и к ПЧ ,если по феншую, то через разветвитель 4-20 , или если "кривовато", просто последовательно. В логику можно заложить при отключении ПЧ , пр ка берет данные со своего входа , при включении -из частотника по RS485, а можно и только со входа ПР. Недостаток лишняя линия 4-20, но если в одном шкафу то не велика проблема.Цитата:
если эта скважина уйдёт в резерв, то ПР может отключить через дискретный выход контактор который управляет подачей питания на ПЧВ....Но в то же время для "живучести схемы" датчик давления лучше на ПЧВ,
А зачем с ПЧ снимать напряжение питания, боитесь, что долго проработает? Напряжение питания я бы снимал с ПЧ только при остановке насоса на ремонт или обслуживание! Вот интересно, зачем делать так(способствовать этому), чтобы ПЧ быстрее вышел из строя? Электролитические конденсаторы, если не изменяет память сейчас правильно называть оксидные, по типу диэлектрика, меньше ёмкость теряют под напряжением, одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов, совсем недавно в соседней теме это обсуждалось!
контактор на питание ПЧВ ставлю согласно руководство по программированию стр.6. Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ. На котельной по 5 месяцев питание снято с ПЧВ, может тоже под напряжением оставлять? И ещё одна причина ставить контактор, если ПЧВ из строя вышло, то насос запустить можно подключив к контактору напрямую. (напишите пожалуйста ссылку в личку на ту тему) а то здесь не по теме это обсуждаем
Если попадётся, обязательно скину ссылку, может кто раньше скинет, я и название темы уже не помню, где обсуждение шло!
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20344&page=10
-в продукции ОВЕН, по цене овеновского частотника и даже ниже можно купить очень достойные, у которых таких проблем нет.Цитата:
одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов
Не знаю как в овеновском, но работу вентилятора в других ПЧ можно настроить , например на повышение температуры радиатора выше определенного значения.Цитата:
. Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ
Хорошо если бы производитель это учёл. В ПЧВ 3 два реле, я бы даже одним пожертвовал на остановку внутреннего вентилятора
Подскажите. В наличии расходомер Питерфлоу, с импульсным выходом 5л/импульс. Расход бывает через счётчик до 55 м3/час, что соответствует приблизительно 3 импульса в секунду. Правильно я рассуждаю, что если время цикла в ПР 200 равен 500 мсек, где запрограммированно расчёт расхода по импульсам, то при импульсах раз в 333 мсек, расход будет рассчитан некорректно?
3 ГЦ это вообще ни о чем для ПР . Все успеет и посчитает. Тут главное принцип измерения правильно выбрать ...Если мерить время между импульсами с расходомера ,то 1% погрешности можно получить легко .
Согласен с Ровки, в моём случае, минимальный расход когда ПЧВ уходит в спящий режим, 18 м3/ч это 10 импульсов за 10 секунд (период времени которое я предварительно выставил для подсчёта импульсов) получается если на доли секунды десятый импульс не успеет в 10 сек, то 9 импульсов даст расход уже 16.2 м3/ч, а это на 10% меньше фактического. Получается нужно выставить период подсчёта 30 секунд и то погрешность станет 3 %