Newcomer
18.11.2025, 19:09
Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
kondor3000
18.11.2025, 19:12
Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
Это не здесь, а в настройках, В Мастер добавляете устройства, с разными адресами. 86790
Сделайте 1 устройство, со всеми регистрами, копируйте и вставляйте готовое, как шаблон. Имена переменных перенумеруйте, в каждом следующем устройстве.
У вас битовые переменные, поэтому адреса не даёт большие ставить. А в вашем проекте вы вообще в слейв залезли.
Newcomer
18.11.2025, 19:25
1 и 5 что такое ?
kondor3000
18.11.2025, 19:31
1 и 5 что такое ?
Это слейв адрес устройства.
kondor3000
18.11.2025, 19:42
Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
Newcomer
19.11.2025, 10:24
Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
Спасибо за пример.
elefantkip
01.12.2025, 11:07
Здравствуйте!
Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.
Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!
Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!
Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?
Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
"Вы групповой опрос при этом включили?
Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
Королев Кирилл
01.12.2025, 11:37
Здравствуйте!
Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.
Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!
Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!
Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?
Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
"Вы групповой опрос при этом включили?
Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, подробнее:
Какое устройство является мастером сети?
Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?
P.S. увидел соседнюю ветку, проверим.
elefantkip
01.12.2025, 11:52
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, подробнее:
Какое устройство является мастером сети?
Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?
День добрый, Кирилл!?
Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
(в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
Королев Кирилл
01.12.2025, 12:10
День добрый, Кирилл!?
Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
(в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
Проверили опрос первого порта на 1.10.1 со следующими настройками:
8698486985
Опрашивали системные секунды и целочисленную переменную, к которой привязана константа, при помощи OPC сервера. Ошибок при обмене нет - данные приходят корректные.
Пришлите сетевые настройки, на которых наблюдаются ошибки, мне на почту. Очень желательно еще приложить лог обмена, снятый при помощи сниффера.
elefantkip
01.12.2025, 13:37
Проверили опрос первого порта на 1.10.1 со следующими настройками:
8698486985
Опрашивали системные секунды и целочисленную переменную, к которой привязана константа, при помощи OPC сервера. Ошибок при обмене нет - данные приходят корректные.
Пришлите сетевые настройки, на которых наблюдаются ошибки, мне на почту. Очень желательно еще приложить лог обмена, снятый при помощи сниффера.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
kondor3000
01.12.2025, 13:42
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
Скрин сделайте, судя по вашим постам, связь оборвана при копировании или переменная в воздухе висит (не подключена).
Или ПР в режиме стоп осталась.
А лучше проект выложить.
Королев Кирилл
01.12.2025, 13:58
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
86986
Все же, попрошу на почту подробности прислать.
Newcomer
02.12.2025, 16:43
Добрый день
Не получается сделать реверс в ПЧВ1[М01]. Если в командном слове задать 1, то двигатель крутится в прямом направлении. Если в командном слове задать 2 (реверс), то двигатель не крутится. Кто в курсе, есть ли у ПЧВ1[М01] параметр, в котором можно разрешить или запретить реверс.
F07.05 Направление вращения
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
Newcomer
05.12.2025, 16:20
F07.05 Направление вращения
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
А минимальное и максимальное значение частоты какие должны быть ?
Уважаемые форумчане, принесли ПР205 с проектом. Автор ушел в мир иной, не оставив проекта. Возможно ли скачать проект с ПР205?Если возможно подскажите пожалуйста, в ОЛ не нашел такой функции. Закачать есть, а скачать нет. ОЛ видит соединение.
Уважаемые форумчане, принесли ПР205 с проектом. Автор ушел в мир иной, не оставив проекта. Возможно ли скачать проект с ПР205?Если возможно подскажите пожалуйста, в ОЛ не нашел такой функции. Закачать есть, а скачать нет. ОЛ видит соединение.
Вынуть программу из ПРки нельзя
Спасибо за инфу. Попробую найти его комп.
Aviator_VZh
30.12.2025, 13:40
Коллеги, привет!
Всех с наступающим!
Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
87454
Как победить?
kondor3000
30.12.2025, 14:21
Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
Как победить?
Окрыть опять в ОЛ2.7.359.0 из бекапа и впредь открывать только копии, а не сами проекты.
Проверять после каждого изменения.
Aviator_VZh
30.12.2025, 15:28
Окрыть опять в ОЛ2.7.359.0 из бекапа и впредь открывать только копии, а не сами проекты.
Проверять после каждого изменения.
Так и делаю. Ни разу не удалось повторно открыть.
Комп перегружал )
kondor3000
30.12.2025, 15:30
Так и делаю. Ни разу не удалось повторно открыть.
Комп перегружал )
Выложите исходный проект и точную модель куда переносить, у меня проблем не было.
Возможно повреждён сам исходный проект.
Aviator_VZh
30.12.2025, 15:44
Выложите исходный проект и точную модель куда переносить, у меня проблем не было.
Возможно повреждён сам исходный проект.
Исходный проект 100% рабочий. Работает примерно на 20 объектах. Старшему больше 2 лет.
Проект большой, коммерческий. Выложить, к сожалению, не могу.
kondor3000
30.12.2025, 15:48
Исходный проект 100% рабочий. Работает примерно на 20 объектах. Старшему больше 2 лет.
Проект большой, коммерческий. Выложить, к сожалению, не могу.
Тогда проверяйте сами на других компах, только аккуратно из копий.
Многие создают проблемы сами себе,
одни вставляют в названия переменных знаки препинания, другие знаки массива [1] и при переносе имеют проблемы.
А замена точки на запятую в файлах .csv (настройки Exel) приводит к потере проекта.
Aviator_VZh
30.12.2025, 15:54
Тогда проверяйте сами на других компах, только аккуратно из копий.
Конкретную ошибку выдает сам ОЛ. Хотесь услышать мнение разработчиков о причинах возникновения и способах борьбы.
Исходный проект 100% рабочий. Работает примерно на 20 объектах. Старшему больше 2 лет.
Проект большой, коммерческий. Выложить, к сожалению, не могу.
Удалите всю логику из исходного проекта. Если пустой проект также не будет открываться после смены целевой платформы, можете безопасно выложить его сюда
александр 777
30.12.2025, 18:03
Добрый день подскажите как сделать журнал аварий на пр 205 через динамический текст или есть другой способ
kondor3000
30.12.2025, 18:15
Добрый день подскажите как сделать журнал аварий на пр 205 через динамический текст или есть другой способ
Пример с форума на 8 аварий, на ПР205, расширяется до 32, с датой и временем появления и выключения аварии.
Нажмите любую аварию, переход по экранам кнопками вверх и вниз, выход Esc. Версия OwenLogic_2.9.364
Aviator_VZh
30.12.2025, 18:31
Удалите всю логику из исходного проекта. Если пустой проект также не будет открываться после смены целевой платформы, можете безопасно выложить его сюда
Спасибо за совет!
Aviator_VZh
30.12.2025, 18:38
Коллеги, привет!
Всех с наступающим!
Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
87454
Как победить?
На пустом проекте аналогичная ошибка.
Проекты ОЛ2.7 и ОЛ2.11 во вложении
На пустом проекте аналогичная ошибка.
Проекты ОЛ2.7 и ОЛ2.11 во вложении
Хм, не гарантирую результат (у меня прокатило). После смены платформы зайти в настройки и пройтись по аналоговым входам. Только потом сохранить
Aviator_VZh
02.01.2026, 15:17
Привяжите действие к кнопкам вверх/вниз. Например, запись TRUE в переменную, которая больше нигде не будет использоваться.
Это нужно на каждом экране привязывать. А можно сделать настройку на весь проект, что кнопки Вверх/Вниз работают только при прямом указании в свойствах экрана?
Aviator_VZh
02.01.2026, 15:18
Хм, не гарантирую результат (у меня прокатило). После смены платформы зайти в настройки и пройтись по аналоговым входам. Только потом сохранить
Да, всё именно так. Спасибо!
Roman434
15.01.2026, 10:37
У меня такой вопрос можно ли в пр205 к Аналоговым выходам подключить прибор с активным 4-20ма сигналом?
kondor3000
15.01.2026, 10:38
У меня такой вопрос можно ли в пр205 к Аналоговым выходам подключить прибор с активным 4-20ма сигналом?
Можно, активный сигнал не требует включения в цепь БП.
Roman434
15.01.2026, 11:27
Да я подключил, но на приборе не вижу передачи сигнала. Для ясности вопроса прикладываю схему. Может я что то не так делаю?
Да я подключил, но на приборе не вижу передачи сигнала. Для ясности вопроса прикладываю схему. Может я что то не так делаю?
Выхода ПРки в любом случае надо запитывать
Roman434
15.01.2026, 13:08
Выхода ПРки в любом случае надо запитывать
Не выходит. Если подключить по левой схеме и принимать через активный 4-20ма то на Fluke данные не приходят
kondor3000
15.01.2026, 13:24
Не выходит. Если подключить по левой схеме и принимать через активный 4-20ма то на Fluke данные не приходят
Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
Roman434
15.01.2026, 13:32
Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
Petrovi4
15.01.2026, 14:44
Нет я не путаюсь.
Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
kondor3000
15.01.2026, 15:20
Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
Просто вы используете не те контакты входа, между +24 В и входом включаются пассивные датчики (типа датчика давления).
Активный выход подключается ко входу и земле, без + питания.
И на токовом входе всегда стоит шунт, резистор 50-100 Ом (на землю), прямая подача +24 В без датчика приведёт к моментальному
сгоранию шунта с белым дымом из блока.
Aviator_VZh
15.01.2026, 16:30
Ну вот, пришла беда откуда не ждали.
Еще недавно подвал ОЛ выглядел так
87555
Добавил 4 экрана и появилось такое и сразу 81%!!!
87556
Подскажите, что это и чего ждать в дальнейшем. Проект в стадии 50% выполнения.
P.S. Разобрался. Была выключена индикация сист. ОЗУ и она принудительно засветилась, когда настала ж.
Только разобрался с ОЗУ визуализации, теперь эта беда.
Если заменить часть сетевых переменных на внутренние энергонезависимые это может помочь?
P.P.S. Судя по тому, что для ПР103 такого параметра нет, это связано с визуализацией?
Aviator_VZh
15.01.2026, 16:57
Просто вы используете не те контакты входа, между +24 В и входом включаются пассивные датчики (типа датчика давления).
Активный выход подключается ко входу и земле, без + питания.
И на токовом входе всегда стоит шунт, резистор 50-100 Ом (на землю), прямая подача +24 В без датчика приведёт к моментальному
сгоранию шунта с белым дымом из блока.
Этот момент меня давно беспокоит. Есть какая защита, кроме предохранителя на 30мА с держателем за приличные деньги.
kondor3000
15.01.2026, 17:30
Этот момент меня давно беспокоит. Есть какая защита, кроме предохранителя на 30мА с держателем за приличные деньги.
Предохранитель на 30мА самая надёжная защита, можно добавить доп. резистор 330- 470 Ом по + питания, на некоторых модулях стоят защитные стабилитроны на 5-6 В, а так же самовосстанавливающийся предохранитель, но это не 100% защита входа.
Aviator_VZh
15.01.2026, 18:35
Предохранитель на 30мА самая надёжная защита, можно добавить доп. резистор 330- 470 Ом по + питания, на некоторых модулях стоят защитные стабилитроны на 5-6 В, а так же самовосстанавливающийся предохранитель, но это не 100% защита входа.
Ясно, спасибо!
Roman434
15.01.2026, 18:40
Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
Уточните про какую плк вы говорите. Если про ПР я пытался по всякому подключить активный калибратор в выходам он не дает значение сигнала пока в активном режиме. Если же про Delta V то там нет отдельной клемы 24в есть только + и - 4-20, два провода на которых 24в и прием сигнала. Так же есть официальный ответ от завода уровнемеров что прибор нельзя перевести в пассивный режим отдачи сигнала.
Roman434
15.01.2026, 18:44
Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
Есди бы я нашел информацию в мануале то не просил бы помощи тут.
Roman434
15.01.2026, 18:47
В общем если коротко чуть выше я представлял схему с пр и калебратором если есть возможность подключить активную отдачу сигнала 4-20 в пр то можете на ней указать что куда и как подключать. Заранее спасибо
Сергей0308
15.01.2026, 19:18
Мне кажется проблема яйца выеденного не стоит, в смысле, как то раз на ПР200 пыхнул встроенный шунт(забыл джамперы переключить в режим дискретного входа), в смысле, можно внешний шунт поставить, как на ПР114 было, кстати, джампера переставлять ещё то извращение, никогда без проблем у меня не происходило, то джампер потеряется, то сломается, приходилось с ПК джампера ставить, они чуть побольше, но подходят, короче, руки оторвать кто это придумал!
Aviator_VZh
15.01.2026, 19:59
C хорошим пинцетом джамперы переставляются без проблем
Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
В общем если коротко чуть выше я представлял схему с пр и калебратором если есть возможность подключить активную отдачу сигнала 4-20 в пр то можете на ней указать что куда и как подключать. Заранее спасибо
Мне кажется, что можно попробовать подключить активный аналоговый вход Delta V к активному выходу ПР.
Но это нужно проверить с ограничивающим резистором, чтобы не сжечь и ПР и Delta V.
Идея в следующем.
- мне кажется, что через клеммы +24 и -24 запитываются ограничивающие схемы трёх AO, но цепь для каждого из AO замыкается (собирается) при наличии нагрузки на этом AO.
- мне кажется, что если к клеммам AO1 подключить резистор - 100-1000 Ом, то для AO1 цепь будет собрана, замкнута
- мне кажется, что если калибратор в активном режиме подключить к +24 и -24, то ток этого AO1, ограниченный схемой этого AO1 пройдёт через калибратор
- мне кажется, что схема ограничения тока AO1 не будет сильно вносить погрешность внутренним потреблением, но если будет - можно калибратором получить зависимость и выполнять пересчёт.
У меня нечем проверять - нет ни калибратора ни ПР205, но поставив ограничивающий резистор можно попробовать рискнуть калибратором.
Т.к. это нештатное включение, то все последствия лягут на карман экспериментатора.
И ещё, не могу поверить, что модуль ввода ПЛК Delta V не имеет возможности подключения к активному датчику (выходу AO ПР) - может быть, как у Siemens S7-200 на модуле есть контакты для разных вариантов датчиков?
Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
Подключите датчик через это https://insat.ru/lenpromavtomatika/mgrtp-001/
Roman434
16.01.2026, 00:50
Мне кажется, что можно попробовать подключить активный аналоговый вход Delta V к активному выходу ПР.
Но это нужно проверить с ограничивающим резистором, чтобы не сжечь и ПР и Delta V.
Идея в следующем.
- мне кажется, что через клеммы +24 и -24 запитываются ограничивающие схемы трёх AO, но цепь для каждого из AO замыкается (собирается) при наличии нагрузки на этом AO.
- мне кажется, что если к клеммам AO1 подключить резистор - 100-1000 Ом, то для AO1 цепь будет собрана, замкнута
- мне кажется, что если калибратор в активном режиме подключить к +24 и -24, то ток этого AO1, ограниченный схемой этого AO1 пройдёт через калибратор
- мне кажется, что схема ограничения тока AO1 не будет сильно вносить погрешность внутренним потреблением, но если будет - можно калибратором получить зависимость и выполнять пересчёт.
У меня нечем проверять - нет ни калибратора ни ПР205, но поставив ограничивающий резистор можно попробовать рискнуть калибратором.
Т.к. это нештатное включение, то все последствия лягут на карман экспериментатора.
И ещё, не могу поверить, что модуль ввода ПЛК Delta V не имеет возможности подключения к активному датчику (выходу AO ПР) - может быть, как у Siemens S7-200 на модуле есть контакты для разных вариантов датчиков?
Спасибо я попробую. Возможно вы и правы. Идея хорошая.
Может и есть какая возможность переключения Delta v в пассивный режим для работы с активными датчиками. Но документации не осталась, система очень старая установлена за долго до моего прихода. Эмерсон ответа не дает.
Roman434
16.01.2026, 00:52
Подключите датчик через это https://insat.ru/lenpromavtomatika/mgrtp-001/
Да я знаю о существовании данных переходников. В будущем возможно такие и будем использовать. Есть ещё и такие НПСИ-200-ГР1/ГР2. Но закуп это время и не малое с учетом всей бюрократии. А ПР есть сейчас на руках.
meta11ist87
16.01.2026, 13:51
Ну вот, пришла беда откуда не ждали.
Еще недавно подвал ОЛ выглядел так
87555
Добавил 4 экрана и появилось такое и сразу 81%!!!
87556
Подскажите, что это и чего ждать в дальнейшем. Проект в стадии 50% выполнения.
P.S. Разобрался. Была выключена индикация сист. ОЗУ и она принудительно засветилась, когда настала ж.
Только разобрался с ОЗУ визуализации, теперь эта беда.
Если заменить часть сетевых переменных на внутренние энергонезависимые это может помочь?
P.P.S. Судя по тому, что для ПР103 такого параметра нет, это связано с визуализацией?
Где-то здесь представитель ОВЕНа писал что в этом экране отображается самый загруженный экран. Т.е. вы можете добавить ещё хоть пять таких экранов, но если объём индикаторов на каждом них будет меньше чем на самом загруженном, то этот объём не изменится.
Aviator_VZh
18.01.2026, 17:13
Где-то здесь представитель ОВЕНа писал что в этом экране отображается самый загруженный экран. Т.е. вы можете добавить ещё хоть пять таких экранов, но если объём индикаторов на каждом них будет меньше чем на самом загруженном, то этот объём не изменится.
Это верно, но про параметр ОЗУ визуализации. У меня вопрос был про системное ОЗУ.
OL 2.11.370.0 При заливке программы в удаленный ПР205 постоянно теряется связь с OL уже после заливки на этапе проверки связи. При этом ping на ПР205 не прерывается.
Примерно на 8..10 мин связь с ПР205 теряется и в OL и в OwenCloud. Через 8..10 минут появляется и там и там.
Похоже что блок связи на уровне лоджика (но не ядра) подвисает в ПРке, а потом срабатывает Watchdog и все начинает работать. При этом залитая программа начинает работать сразу после заливки, и только связь по Ethernet не работает в ней.
87586
Попутно баг с графикой на холсте в OwenLogic. Попробуйте выделить переменные на холсте, затем зажать Alt и понажимать Вверх/Вниз. Сомневаюсь что такой эффект задуман при разработке. На рабочем проекте лучше не пробовать!
Попутно баг с графикой на холсте в OwenLogic. Попробуйте выделить переменные на холсте, затем зажать Alt и понажимать Вверх/Вниз. Сомневаюсь что такой эффект задуман при разработке. На рабочем проекте лучше не пробовать!
С Alt никаких чудес не увидел, а вот с Ctrl, получилось прикольненько. Причем не только для вверх и вниз, но и для влево и вправо, и не только для переменных, а для всего что есть на холсте. В результате можно "визуально "зашифровать" проект, чтобы никто не догадался, и освободить кучу места на холсте. :cool: Назовем это: Операция "Ы".
evgenych
21.01.2026, 15:31
добрый день. Есть ПР205 с ПРМ-220.2. Подключил 8 одинаковых датчиков NTC 10 кОм, на ПРМ показания норм, а на ПР205 все с минусом и неправильно.В чем проблема?
kondor3000
21.01.2026, 15:57
добрый день. Есть ПР205 с ПРМ-220.2. Подключил 8 одинаковых датчиков NTC 10 кОм, на ПРМ показания норм, а на ПР205 все с минусом и неправильно.В чем проблема?
Где скрины или проект?
evgenych
21.01.2026, 16:14
проект не прилагаю, перепробовал все и входы менял, и блок пересчета NTC ставил результат один. 8761787618
evgenych
21.01.2026, 16:15
первое фото ПР205 прямо из меню прибора
второе фото прм из того же меню прибора
kondor3000
21.01.2026, 16:16
проект не прилагаю, перепробовал все и входы менял, и блок пересчета NTC ставил результат один.
По фото тут не лечат, только проект.
evgenych
21.01.2026, 16:21
я сам давно занимаюсь ПР. проект не начался по причине неправильных показаний самих приборов при одинаковой настройке каналов, при одинаковых датчиках. весь проект состоит из чтения датчиков и отправки в облако. и эта связка не работает.я же прямо из меню пр205 настраиваю аналоговые входы пр205 и ПРМ и вижу эту разницу в показаниях87619.
evgenych
21.01.2026, 16:23
1 канал ПР205 показывает показания какие-то с минусом, у ПРМ 1 канал все отлично
александр 777
28.01.2026, 14:50
Пример с форума на 8 аварий, на ПР205, расширяется до 32, с датой и временем появления и выключения аварии.
Нажмите любую аварию, переход по экранам кнопками вверх и вниз, выход Esc. Версия OwenLogic_2.9.364
получилось 32 аварии работают единственное не понял как звук сделан все запаролено в инструкции про звук ничего не нашел может кто знает
kondor3000
28.01.2026, 15:05
получилось 32 аварии работают единственное не понял как звук сделан все запаролено в инструкции про звук ничего не нашел может кто знает
Запаролено только сохранение чисел и дат (куда лезть не надо), а что у вас со звуком?
александр 777
28.01.2026, 15:13
Запаролено только сохранение чисел и дат (куда лезть не надо), а что у вас со звуком?
звук работает хочу понять как он сделан
звук работает хочу понять как он сделан
Какой звук? У ПРок нет пищалки
александр 777
28.01.2026, 16:47
Какой звук? У ПРок нет пищалки
а звук откуда тогда
а звук откуда тогда
Не знаю, может дроссели свистят?
Не знаю писали об этом или нет, но пользователям дико неудобно взаимодействовать с элементом "Динамический текст".
Куча жалоб на то, что не видно выбран он или нет по нажатии на кнопку Sel.
Это надо додуматься изменять не цвет фона при выборе, а цвет тонкой рамки. Да еще и с черного на темно-зеленый.
Приходится делать рамку жирной и светлой, чтобы был виден выбор элемента.
На ПР205 230 22.00 не получилось обновить, можете подсказать как дальше востоновить? Треугольник мигает, ПК не видит контроллер
На ПР205 230 22.00 не получилось обновить, можете подсказать как дальше востоновить? Треугольник мигает, ПК не видит контроллер
Лучше сюда обратиться
87846
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 04:55
Здравствуйте.
FUNCTION_BLOCK startGroupSelect
VAR_INPUT
inputTimer :BOOL;
locRem :UDINT;
inputButton :ARRAY [0..7] OF BOOL;
inputRem :ARRAY [0..7] OF BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
invertorSupplayON :BOOL;
routerSupplayON :BOOL;
outputGroup :ARRAY [0..7] OF BOOL;
END_VAR
VAR
ASICtimeDelay :TIME := T#20S;
inventorTimeDelay :TIME := T#10S;
END_VAR
CASE locRem OF
// Управление с кнопок панели ПР205
0: outputGroup[0] := inputButton[0];
outputGroup[1] := inputButton[1];
outputGroup[2] := inputButton[2];
outputGroup[3] := inputButton[3];
outputGroup[4] := inputButton[4];
outputGroup[5] := inputButton[5];
outputGroup[6] := inputButton[6];
outputGroup[7] := inputButton[7];
// Управление по таймерам
когда locRem = 0, на контроллере работают только первые две строчки:
outputGroup[0] := inputButton[0];
outputGroup[1] := inputButton[1];
в режиме симуляции всё как положено. Причём на ПР200 работает нормально.
доп. системные таймеры в массив складывать нельзя?
Первые две строчки работают, а остальные в отпуске или у них перекур?
kondor3000
27.04.2026, 08:08
А где шаги то?
Шаг только нулевой есть и присвоение только 2 строки.
Таймеры в массив нельзя.
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 08:11
я не всё в пост вставил, 1: с таймера назначение 2: удалённо
kondor3000
27.04.2026, 08:15
я не всё в пост вставил, 1: с таймера назначение 2: удалённо
Напишите что вы хотите сделать, и зачем вам массив таймеров.
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 08:20
при LocRem 0: 8 выходов принимают значение восьми переключателей с экрана
при 1: выходы включаются по таймерам
при 2: с диспетчеризации
вставил в цикл
FOR i:=0 TO 7 BY 1 DO
outputGroup[i] := inputButton[i];
END_FOR
тоже самое - только два выхода назначаются
в симуляции всё ок.
Up
массив таймеров для того, чтобы изменять время включения групп, это критично.
Up2
>> таймеры в массив нельзя
в перспективе подвезёте?)
при LocRem 0: 8 выходов принимают значение восьми переключателей с экрана
при 1: выходы включаются по таймерам
при 2: с диспетчеризации
вставил в цикл
FOR i:=0 TO 7 BY 1 DO
outputGroup[i] := inputButton[i];
END_FOR
тоже самое - только два выхода назначаются
в симуляции всё ок.
...
Расскажите словами или покажите скрином - что скрывается за "выход не назначается"?
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 09:06
89005
это симуляция, зелёные индикаторы привязаны к outputGroup[0..7], переключатели привязаны к inputButton[0..7]
на экране контроллера же, все переключатели включены но индикаторы горят только первые два, и физические выходы тоже только два.
Up
косяк вроде не в массивах, т.к. я вчера уже этот ФБ отработал на ПР200 - всё ок. ПР205 на которых глюк они в шкафах и работают(пред.версия кода, но там прям всё на коленке).
думается что проблема именно в переключателях(тумблерах), т.к. порядок их перебора с экрана он живёт отдельно, я пробовал переименовывать тумблеры, выстраивать их в панели слева и даже удалил старые и назначил новые.
kondor3000
27.04.2026, 10:00
косяк вроде не в массивах, т.к. я вчера уже этот ФБ отработал на ПР200 - всё ок. ПР205 на которых глюк они в шкафах и работают(пред.версия кода, но там прям всё на коленке).
думается что проблема именно в переключателях(тумблерах), т.к. порядок их перебора с экрана он живёт отдельно, я пробовал переименовывать тумблеры, выстраивать их в панели слева и даже удалил старые и назначил новые.
В версии Owen Logic3.0.371, есть глюк с массивами при копировании, используйте Owen Logic3.0.372.
И массивы надо забить снова.
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 10:05
372 версия.
>> забить массивы
удалить старые и назначить новые? и привязать соответственно?
kondor3000
27.04.2026, 10:07
372 версия.
>> забить массивы
удалить старые и назначить новые? и привязать соответственно?
Имеется ввиду начальные значения, при копировании массива, первый повторяет 2 массив по начальным значениям.
89005
это симуляция, зелёные индикаторы привязаны к outputGroup[0..7], переключатели привязаны к inputButton[0..7]
на экране контроллера же, все переключатели включены но индикаторы горят только первые два, и физические выходы тоже только два.
Up
косяк вроде не в массивах, т.к. я вчера уже этот ФБ отработал на ПР200 - всё ок. ПР205 на которых глюк они в шкафах и работают(пред.версия кода, но там прям всё на коленке).
думается что проблема именно в переключателях(тумблерах), т.к. порядок их перебора с экрана он живёт отдельно, я пробовал переименовывать тумблеры, выстраивать их в панели слева и даже удалил старые и назначил новые.
На железе 225 такая программа работает корректно.
Однако при попытке онлайн отладки выдаёт такое:
System.ArgumentException: Номер инструкции исполнения программы не может быть отрицательным значением. (Parameter 'nextInstructionNumber')
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.OnlineDebugging.Progra mStackReadingCommand..ctor(Int64 nextInstructionNumber, IOnlineDebugPinShape simulationElementShape)
at ProgramRelayFBD.Element.CreateInputDebugCommands(P rogramSnapshot programSnapshot, IVisibleElementSpecification specification, ISpecification`1 arrayShapeSpecification, DebugValueRepository debugValueRepository, ISynchronizationContext syncContext)+MoveNext()
at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int3 2 index, IEnumerable`1 collection)
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.OnlineDebugging.Online DebuggingCompilerState.HandleBuildElement(IBuildin gElement element, ProgramCode program, ICompiler compiler)
at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramCode program, IEnumerable`1 elements, CancellationToken cancellationToken)
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .CompilePrograms(ProgramItem programItem, CancellationToken cancellationToken)
at ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass115_0.b__0()
at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
--- End of stack trace from previous location ---
at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 10:31
полностью удалил массивы, экран, завёл новые массивы, назначил элементы - тоже самое( Причём по таймеру группы включаются корректно.
мож это поможет 89010 это вываливается при попытке включить онлайн-отладку.
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 11:41
а ПР225 это аналог 205 только в щитовом исполнении? Сейчас попробовал вместо переключателей кнопки - четыре вообще не выбираются(не подсвечиваются когда выбраны), ощущение что элементы не влазят в память, выделенную для активного экрана.. У тебя переключатели на одном экране были? На рабочем коде управление группами на двух экранах.. Вот не могу к сожалению прям досконально потестить, хоть покупай это ПР)
Up
посмотрел твой код - поставь восемь переключателей?
а ПР225 это аналог 205 только в щитовом исполнении? Сейчас попробовал вместо переключателей кнопки - четыре вообще не выбираются(не подсвечиваются когда выбраны), ощущение что элементы не влазят в память, выделенную для активного экрана.. У тебя переключатели на одном экране были? На рабочем коде управление группами на двух экранах.. Вот не могу к сожалению прям досконально потестить, хоть покупай это ПР)
Up
посмотрел твой код - поставь восемь переключателей?
Поставил 8 - нет проблем.
Элементы выходного массива со 2 по 7 привязаны к дискретным выходам / или к энергонезависимым переменным?
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 14:41
Ок. выходной массив собирается в битовое слово и уходит на МУ110(у меня пунктик насчёт входов/выходов ПЛК)..
глянь пож вот это:
FUNCTION_BLOCK startGroupSelect
VAR_INPUT
inputTimer :BOOL;
locRem :UDINT;
inputButton :ARRAY [0..7] OF BOOL;
inputRem :ARRAY [0..7] OF BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
invertorSupplayON :BOOL;
routerSupplayON :BOOL;
outputGroup :ARRAY [0..7] OF BOOL;
i :UDINT;
END_VAR
VAR
ASICtimeDelay :TIME := T#20S;
inventorTimeDelay :TIME := T#10S;
timerStartGroup0 :SYS.TON;
timerStartGroup1 :SYS.TON;
timerStartGroup2 :SYS.TON;
timerStartGroup3 :SYS.TON;
timerStartGroup4 :SYS.TON;
timerStartGroup5 :SYS.TON;
timerStartGroup6 :SYS.TON;
timerStartGroup7 :SYS.TON;
timerStopGroup0 :SYS.TOF;
timerStopGroup1 :SYS.TOF;
timerStopGroup2 :SYS.TOF;
timerStopGroup3 :SYS.TOF;
timerStopGroup4 :SYS.TOF;
timerStopGroup5 :SYS.TOF;
timerStopGroup6 :SYS.TOF;
timerStopGroup7 :SYS.TOF;
invertorSupplay :SYS.TOF;
routerSupplay :SYS.TOF;
END_VAR
CASE locRem OF
// Управление с кнопок панели ПР205
0:
FOR i:=0 TO 7 BY 1 DO
outputGroup[i] := inputButton[i];
routerSupplayON := inputButton[i];
invertorSupplay(I:=inputButton[i], T:=inventorTimeDelay, Q=>invertorSupplayON);
END_FOR
// Управление по таймерам
1:
routerSupplayON := inputTimer;
routerSupplay(I:=inputTimer, T:=ASICtimeDelay);
timerStartGroup0(I:=routerSupplay.Q, T:=T#0S);
timerStartGroup1(I:=routerSupplay.Q, T:=T#5S);
timerStartGroup2(I:=routerSupplay.Q, T:=T#10S);
timerStartGroup3(I:=routerSupplay.Q, T:=T#15S);
timerStartGroup4(I:=routerSupplay.Q, T:=T#20S);
timerStartGroup5(I:=routerSupplay.Q, T:=T#25S);
timerStartGroup6(I:=routerSupplay.Q, T:=T#30S);
timerStartGroup7(I:=routerSupplay.Q, T:=T#35S);
timerStopGroup0(I:=timerStartGroup0.Q,T:=T#0S, Q=>outputGroup[0]);
timerStopGroup1(I:=timerStartGroup1.Q,T:=T#5S, Q=>outputGroup[1]);
timerStopGroup2(I:=timerStartGroup2.Q,T:=T#10S, Q=>outputGroup[2]);
timerStopGroup3(I:=timerStartGroup3.Q,T:=T#15S, Q=>outputGroup[3]);
timerStopGroup4(I:=timerStartGroup4.Q,T:=T#20S, Q=>outputGroup[4]);
timerStopGroup5(I:=timerStartGroup5.Q,T:=T#25S, Q=>outputGroup[5]);
timerStopGroup6(I:=timerStartGroup6.Q,T:=T#30S, Q=>outputGroup[6]);
timerStopGroup7(I:=timerStartGroup7.Q,T:=T#35S, Q=>outputGroup[7]);
invertorSupplay(I:=outputGroup[7], T:=inventorTimeDelay, Q=>invertorSupplayON);
// Управление с диспетчеризации
2:
FOR i:=0 TO 7 BY 1 DO
outputGroup[i] := inputRem[i];
routerSupplayON := inputButton[i];
invertorSupplay(I:=inputButton[i], T:=inventorTimeDelay, Q=>invertorSupplayON);
END_FOR
ELSE
outputGroup [0] := FALSE;
outputGroup [1] := FALSE;
outputGroup [2] := FALSE;
outputGroup [3] := FALSE;
outputGroup [4] := FALSE;
outputGroup [5] := FALSE;
outputGroup [6] := FALSE;
outputGroup [7] := FALSE;
END_CASE
END_FUNCTION_BLOCK
глюк только на этом фб, но CASE 1: ведь работает.
kondor3000
27.04.2026, 14:57
Ок. выходной массив собирается в битовое слово и уходит на МУ110(у меня пунктик насчёт входов/выходов ПЛК)..
глянь пож вот это:
глюк только на этом фб, но CASE 1: ведь работает.
Так не делают, таймеры надо вызывать вне CASE, а в CASE только задавать вход и время.
Пример задачи для 1 таймера
routerSupplay.I:=inputTimer; routerSupplay.T:=ASICtimeDelay;
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 15:17
с таймерами как раз проблем нет.. только с переключателями с экрана.
ой.. 373 версия))
с таймерами как раз проблем нет.. только с переключателями с экрана.
ой.. 373 версия))
Это при первом заходе в case 1: проблем не будет - если выйти из него в середине процесса и зайти повторно - можно получить сюрпризы различного вида.
Здесь явно какой-то шаговый автомат с временнЫми переходами просматривается - посмотри в эту сторону, может вовсе не массив TONов нужен, а просто массив TIME
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 17:04
Это при первом заходе в case 1: проблем не будет - если выйти из него в середине процесса и зайти повторно - можно получить сюрпризы различного вида.
Здесь явно какой-то шаговый автомат с временнЫми переходами просматривается - посмотри в эту сторону, может вовсе не массив TONов нужен, а просто массив TIME
пробовал, пока не закончится ASICtimeDelay они по очереди включаются. затем так же по очереди отключаются.. одинаково и на железе и в симуляторе.. С тумблерами вот никак)
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 17:23
Здесь явно какой-то шаговый автомат с временнЫми переходами просматривается - посмотри в эту сторону, может вовсе не массив TONов нужен, а просто массив TIME
..вкладывать CASE в CASE? так то получается что пока inputTimer = TRUE - Отрабатывает TON а TOF ждёт, inputTimer = FALSE - отрабатывает TOF, группы по очереди включились и по очереди выключились.. спору нет что выглядит страшно.. массивом то аккуратней было б.
kondor3000
27.04.2026, 17:37
пробовал, пока не закончится ASICtimeDelay они по очереди включаются. затем так же по очереди отключаются.. одинаково и на железе и в симуляторе.. С тумблерами вот никак)
Вы может выложите уже проект ( или кусок проекта, где повторяются указанные глюки) или так и будем гадать, что у вас с тумблерами.
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.04.2026, 18:26
так код блока, который единственный глючит, лежит выше по треду. восемь inputButton - это восемь переключателей на экране, inputTimer - bool с расписания, inputRem - восемь битов с диспы. Output - это восемь битов выходных. locRem - это шаги CASE назначение выходов, где 0: с кнопок на экране, 1: с расписания(ну там таймеры по очереди), 2: с диспетчеризации
стальное это задание часов-минут для расписания, выбор времен таймеров, выбор дней, откуда выбирать - локально или с дисп. это тчн не важно и оно всё работает. я же пишу что перенёс на пр200 и там всё работает. а на пр205 затык только с переключателями на экране.
так код блока, который единственный глючит, лежит выше по треду. восемь inputButton - это восемь переключателей на экране, inputTimer - bool с расписания, inputRem - восемь битов с диспы. Output - это восемь битов выходных. locRem - это шаги CASE назначение выходов, где 0: с кнопок на экране, 1: с расписания(ну там таймеры по очереди), 2: с диспетчеризации
стальное это задание часов-минут для расписания, выбор времен таймеров, выбор дней, откуда выбирать - локально или с дисп. это тчн не важно и оно всё работает. я же пишу что перенёс на пр200 и там всё работает. а на пр205 затык только с переключателями на экране.
Так может с переключателями на экране что-то напутано
Валерий "mad Dog" Шмараев
28.04.2026, 07:51
Так может с переключателями на экране что-то напутано
следи за руками:
это фб выбора дней 89013
это состояние тумблеров на экране: 89014 я перепроверил назначение элементов массива, конечно.
это состояние элементов входного массива(тумблеры как раз привязаны к элементам этого массива) 89015 уже интересно))
а это состояние выходного массива 89016
ладно я выбор групп прикостылил бул-переменными, но вот чтобы ещё дни и часы с минутами! Не, допиливайте. (массивы с элементами бул.. наверное, это не точно))
В общем есть какая-то проблема в OL с массивами, рано ещё их использовать
Валерий "mad Dog" Шмараев
28.04.2026, 09:27
а ты не участвовал в разработке? я думал что да) ускорить бы допил - массивы то завезли но не все и не полностью)
а ты не участвовал в разработке? я думал что да) ускорить бы допил - массивы то завезли но не все и не полностью)
Нет, я тоже потребитель.
По поводу ускорить недавно даже опрос был - там прямо спрашивали вам нужно больше или меньше (новизны и ошибок) )
Aviator_VZh
04.05.2026, 19:25
Подскажите, а в настройках "Ввод/вывод времени" какую переменную нужно указывать?
kondor3000
04.05.2026, 20:08
Подскажите, а в настройках "Ввод/вывод времени" какую переменную нужно указывать?
Переменная должна быть типа UDINT, это время UnixTime полученное из типа DT, в ФБ. Примерно такое 831240928, на сегодня.
Дата, Время и День недели через UnixTime с 2000 года на ST (последний вариант) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116&p=444236&viewfull=1#post444236
Aviator_VZh
05.05.2026, 11:32
Переменная должна быть типа UDINT, это время UnixTime полученное из типа DT, в ФБ. Примерно такое 831240928, на сегодня.
Дата, Время и День недели через UnixTime с 2000 года на ST (последний вариант) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116&p=444236&viewfull=1#post444236
Спасибо, заработало!
Странно, что у ОВЕН весь UnixTime с 2000, а "Ввод/вывод времени" с 1970
Aviator_VZh
05.05.2026, 16:33
Желательно, чтобы выравнивание текста по горизонтали в "Кнопка" работало для каждой строчки в отдельности, а не для всего текстового блока в целом.
Может кто подскажет.. Нужно индикатор выполнения (прогресс бар) развернуть, что бы заполнялся по вертикали (для красивого вывода температуры). Никто не сталкивался, это вообще возможно? Я так и не нашёл, как это сделать ((
kondor3000
05.05.2026, 18:12
Может кто подскажет.. Нужно индикатор выполнения (прогресс бар) развернуть, что бы заполнялся по вертикали (для красивого вывода температуры). Никто не сталкивался, это вообще возможно? Я так и не нашёл, как это сделать ((
Очень просто, измените размеры и будет вертикальный бар 89102
Aviator_VZh
18.05.2026, 15:38
Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?
kondor3000
18.05.2026, 15:43
Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?
Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре
Aviator_VZh
18.05.2026, 16:03
Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре
Я понимаю, но, например, для 0 бита в регистре 16500 получаем адрес 264000 ???
kondor3000
18.05.2026, 16:05
Я понимаю, но, например, для 0 бита в регистре 16500 получаем адрес 264000 ???
Начинать надо было, чем и что вы читаете, например в ПР для булевых, можно выбрать адрес не более 4095.
Поэтому можно упаковать биты в маску (целое число) и передавать в адрес 16500 сразу 16 бит.
Aviator_VZh
18.05.2026, 16:08
Вы правильно поняли мой вопрос. Читаю функцией 01
kondor3000
18.05.2026, 16:11
Вы правильно поняли мой вопрос. Читаю функцией 01
Задавать вопросы надо подробно, односложными репликами, вы только осложняете дело. Выше дописал уже.
Aviator_VZh
18.05.2026, 16:22
Задавать вопросы надо подробно, односложными репликами, вы только осложняете дело. Выше дописал уже.
На мой вопрос "Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?"
Вы дали абсолютно верный ответ "Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре"
Вот только с диапазоном адресов в ПР205 это не работает.
Для уточнения я написал, что читаю функцией 01 (Read Coils).
А Вы мне начинаете рассказывать как упаковать биты в регистр.
Королев Кирилл
18.05.2026, 16:31
На мой вопрос "Друзья, подскажите, как вычислить адрес бита в регистре при таких значениях?"
Вы дали абсолютно верный ответ "Адрес бита= адрес регистра * 16 + № бита в регистре"
Вот только с диапазоном адресов в ПР205 это не работает.
Для уточнения я написал, что читаю функцией 01 (Read Coils).
А Вы мне начинаете рассказывать как упаковать биты в регистр.
ПР второго поколения в режиме Slave не поддерживают чтение функцией 0х01. Есть небольшая шпаргалка по работе с Modbus в ПР - https://owen.ru/downloads/protokol_modbus_v_owen_pr.pdf
kondor3000
18.05.2026, 16:34
ПР второго поколения в режиме Slave не поддерживают чтение функцией 0х01. Есть небольшая шпаргалка по работе с Modbus в ПР - https://owen.ru/downloads/protokol_modbus_v_owen_pr.pdf
А при чём тут слейв то?
У вас ограничение для булевых, адрес не более 4095 регистра даже в мастере!
При этом вы делаете ПР103-ПР205-ПР225 с адресами от 16384.
Где логика вообще?
Королев Кирилл
18.05.2026, 16:44
А при чём тут слейв то?
Исходя из контекста вопроса и опыта ответа на них)
У вас ограничение для булевых, адрес не более 4095 регистра даже в мастере!
В мастере как раз таки можно прочитать койлы по правилам, которые Вы и описали выше.
При этом вы делаете ПР103-ПР205-ПР225 с адресами от 16384.
Где логика вообще?
Поверьте, тоже больно от этого. Но сейчас эта проблема видится, скорее, не решаемой.
Aviator_VZh
18.05.2026, 17:30
ПР второго поколения в режиме Slave не поддерживают чтение функцией 0х01. Есть небольшая шпаргалка по работе с Modbus в ПР - https://owen.ru/downloads/protokol_modbus_v_owen_pr.pdf
Спасибо. Значит будем жить так.
Сергей0308
18.05.2026, 20:31
Спасибо. Значит будем жить так.
В смысле, не было бы счастья, да несчастье помогло, я угадал?
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой на ПР205. Имеется достаточно объемный проект, который переезжает с ПР200. При попытке отрисовать все нужные экраны катастрофически не хватает ОЗУ визуализации. Имеется около 80 уставок для редактирования, доступно 28672 байта ОЗУ, при этом 1 поле ввода-вывода переменной занимает 820 байт. Простой расчет показывает что всего объема ОЗУ не хватит даже на 35 переменных, не считая всего остального оформления. Вот пример простого экрана, который в одиночку выжирает 38% ОЗУ.
89547
Есть какие-то варианты работы с экраном ПР205 чтобы хоть как-то это уместить?
Вообще кажется странным, что ОЗУ визуализации задействуется даже на неактивных экранах, обычно они подгружаются в момент перехода на них.
По ПЗУ визуализации нареканий нет, влезает аж 10 монохромных бмп 320х240 что для ПР достаточно много.
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой на ПР205. Имеется достаточно объемный проект, который переезжает с ПР200. При попытке отрисовать все нужные экраны катастрофически не хватает ОЗУ визуализации. Имеется около 80 уставок для редактирования, доступно 28672 байта ОЗУ, при этом 1 поле ввода-вывода переменной занимает 820 байт. Простой расчет показывает что всего объема ОЗУ не хватит даже на 35 переменных, не считая всего остального оформления. Вот пример простого экрана, который в одиночку выжирает 38% ОЗУ.
89547
Есть какие-то варианты работы с экраном ПР205 чтобы хоть как-то это уместить?
Вообще кажется странным, что ОЗУ визуализации задействуется даже на неактивных экранах, обычно они подгружаются в момент перехода на них.
По ПЗУ визуализации нареканий нет, влезает аж 10 монохромных бмп 320х240 что для ПР достаточно много.
Мне кажется, что 38% ОЗУ - это для максимально нагруженного экрана из множества всех экранов.
Для уменьшения объёма памяти можно статические элементы (текст, линии) сделать в виде картинки.
В декабре делал проект на ПР205 с ОЗУ визуализации 99% - в основном за счёт главного экрана (57 анимированных элемента). Остальные экраны вводили 60 параметров, хотя суммарно вместе с отображением состояний - около 130 параметров показывалось или вводилось.
Так что должно хватить памяти на все 80 параметров.
И ещё, представитель Овен утверждал, что рисунки в памяти ПР хранятся в исходном виде, т.е. я бы хранил не bmp, а в сжатом формате jpg - это тоже уменьшит потребление памяти.
Мне кажется, что 38% ОЗУ - это для максимально нагруженного экрана из множества всех экранов.
Для уменьшения объёма памяти можно статические элементы (текст, линии) сделать в виде картинки.
В декабре делал проект на ПР205 с ОЗУ визуализации 99% - в основном за счёт главного экрана (57 анимированных элемента). Остальные экраны вводили 60 параметров, хотя суммарно вместе с отображением состояний - около 130 параметров показывалось или вводилось.
Так что должно хватить памяти на все 80 параметров.
И ещё, представитель Овен утверждал, что рисунки в памяти ПР хранятся в исходном виде, т.е. я бы хранил не bmp, а в сжатом формате jpg - это тоже уменьшит потребление памяти.
Да, такой вариант рассматривался, что можно хранить всю статику в виде картинок (и в случае экранов с текстом как раз монохромный бмп занимает меньше объема чем жпег), но я проверил экспериментально, что пустой проект с 35 полями ввода/вывода занимают 99% ОЗУ.
P.S. это верно для ПР 1211, сейчас увидел что в модификации 1816 памяти более чем в 2 раза больше. Что конечно лучше, но всё равно не влезет. Так же обнаружил, что не важно какого размера картинка, на неё по умолчанию выделяется 150КБ ПЗУ зачем-то, хоть сама картинка 9 КБ занимает места. Очень много вопросов к выделению памяти
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой на ПР205. Имеется достаточно объемный проект, который переезжает с ПР200. При попытке отрисовать все нужные экраны катастрофически не хватает ОЗУ визуализации. Имеется около 80 уставок для редактирования, доступно 28672 байта ОЗУ, при этом 1 поле ввода-вывода переменной занимает 820 байт. Простой расчет показывает что всего объема ОЗУ не хватит даже на 35 переменных, не считая всего остального оформления. Вот пример простого экрана, который в одиночку выжирает 38% ОЗУ.
89547
Есть какие-то варианты работы с экраном ПР205 чтобы хоть как-то это уместить?
Вообще кажется странным, что ОЗУ визуализации задействуется даже на неактивных экранах, обычно они подгружаются в момент перехода на них.
По ПЗУ визуализации нареканий нет, влезает аж 10 монохромных бмп 320х240 что для ПР достаточно много.
Лоджик показывает заполненность ОЗУ по самому большому экрану. Попробуйте свой экран, который 38% ОЗУ сжирает просто продублировать несколько раз. Объем занимаемой ОЗУ не поменяется
И ещё, представитель Овен утверждал, что рисунки в памяти ПР хранятся в исходном виде, т.е. я бы хранил не bmp, а в сжатом формате jpg - это тоже уменьшит потребление памяти.
Проверил - одна и та же картинка в формате bmp и jpg занимает в ПЗУ один и тот же размер
Сергей0308
14.06.2026, 23:52
Так вроде не так давно представитель Овена объяснял, что создаётся своя картинка и в своём формате, в смысле, не важен формат и размер исходной картинки!
В той теме(если кто найти хочет), ТС хотел сделать фон с минимальными затратами ресурсов.
Лоджик показывает заполненность ОЗУ по самому большому экрану. Попробуйте свой экран, который 38% ОЗУ сжирает просто продублировать несколько раз. Объем занимаемой ОЗУ не поменяется
Проверял по другому. Когда мне Лоджик выдал ошибку, что памяти не хватает, я просто удалил для теста этот экран и ОЗУ уменьшилось с 110% до 72% сразу.
Сейчас проверил и действительно, получается размер самого большого экрана отображает, и это просто экран на 110% ОЗУ съел. Моя невнимательность получается, тогда всё реально. Спасибо.
И с ПЗУ вроде разобрался. Действительно пересохраняет в свой формат, зависит только от разрешения картинки память
Возможно вы кидаете картинку с 16 млн цветов и он ее преобразует в bmp так же с 16 млн цветов, отсюда она и становится огромной. (предположительно)
Возможно вы кидаете картинку с 16 млн цветов и он ее преобразует в bmp так же с 16 млн цветов, отсюда она и становится огромной. (предположительно)
Не, в этом плане Лоджик умный - он преобразует картинку в 16 бит
Здравствуйте !
Вопрос о подключении аналогового выхода ПР205 в режиме 0-10В к приводу AMD04.
Hапример буду использовать АО1.
Запитаю АЦП (клеммы 26: +24В,27:-24В).
Теперь к каким из клемм 28: 0 или 29: -V подключать
вход управления приводом Y1 ?
Или для управления приводом нужно использовать два
провода -V аналогового выхода подключать к U привода, а 0
аналогового выхода подключать Y1 привода.
Но на действующем контроллере Сarel используется только один
провод Y1, отсюда и вопрос.
Королев Кирилл
30.06.2026, 10:13
Здравствуйте !
Вопрос о подключении аналогового выхода ПР205 в режиме 0-10В к приводу AMD04.
Hапример буду использовать АО1.
Запитаю АЦП (клеммы 26: +24В,27:-24В).
Теперь к каким из клемм 28: 0 или 29: -V подключать
вход управления приводом Y1 ?
Или для управления приводом нужно использовать два
провода -V аналогового выхода подключать к U привода, а 0
аналогового выхода подключать Y1 привода.
Но на действующем контроллере Сarel используется только один
провод Y1, отсюда и вопрос.
Добрый день.
С клеммы 28 (O) забираете сигнал на Y1. При этом соединяете клемму 27 (V-) или 29 прибора с минусовой клеммой привода (судя по схеме - это клемма 1).
Понял. Но это если питание привода будет +24В, а
а ведь привод можно запитать и переменным напряжением 24В.
Подскажите как тогда подключить аналоговый выход ?
Королев Кирилл
30.06.2026, 13:59
Понял. Но это если питание привода будет +24В, а
а ведь привод можно запитать и переменным напряжением 24В.
Подскажите как тогда подключить аналоговый выход ?
V- и V+ на приборе все так же нужно запитать постоянкой. V- при этом нужно объединить с нейтралью питания привода.
Благоден. Мне действительно было не понятно, как подключить
привод AMD04 к аналоговому выходу ПР205. Сейчас понятно.
Сергей0308
01.07.2026, 11:04
Благоден. Мне действительно было не понятно, как подключить
привод AMD04 к аналоговому выходу ПР205. Сейчас понятно.
А схемы подключения для кого рисуют, это же парадоксом называется, в смысле, человеку непонятно как подключить электропривод, но он не схему подключения электропривода стал смотреть, а на форуме в разделе о ПР стал спрашивать, да уж!
Здравствуйте !
Это вопрос о подключении аналогового
выхода ПР205 к конкретному приводу.
Где здесь на схеме подключения привода указано к какой именно клемме
управляющего элемена заводится сигнал Y привода, а к какой клемме заводится минус управляющего элемента ?
Изображен сигнал U, который при подлючении выхода ПР205 вообще не используется.
Вопрос об инерфейсе микро-USB в ПР205.
Почему-то не определяется в диспетчере устройств сом-порт
после подключения прибора, следом подключаю
ПР100 и ПР102 определяется.
Поэтому использую инерфейс Ehternet.
Может быть кто-нибудь сталкивался к таким ?
человеку непонятно как подключить электропривод, но он не схему подключения электропривода стал смотретьЯ чуток хочу его защитить.
В схемах часто смущает то, что там питание показано переменным током, а сигнал 0..10V (понятно что) постоянным.
И вот когда на схеме рисуют то, что один из проводов переменки и GND сигнала 0..10V соединены вместе - то поначалу СТРАШНО :)
Кажется, что это какое-то странное, что так не должно быть, и что это звучит чуть ли не как "Возьмите фазу 230V и соедините её с GND сигнала 0..10V".
Уже потом начинаешь соображать, что AC 24V берутся через трансформатор, и вполне развязаны от сети...
Я так приводы Oventrop подключал. Там тоже было три провода, и питание - переменка AC 24V, а управление - 0...10V. На ПРке тестил.
Там схема вообще такая, как на фотке - и поди сообрази, как это там подключать.
89691
Сергей0308
01.07.2026, 21:15
Я чуток хочу его защитить.
В схемах часто смущает то, что там питание показано переменным током, а сигнал 0..10V (понятно что) постоянным.
И вот когда на схеме рисуют то, что один из проводов переменки и GND сигнала 0..10V соединены вместе - то поначалу СТРАШНО :)
Кажется, что это какое-то странное, что так не должно быть, и что это звучит чуть ли не как "Возьмите фазу 230V и соедините её с GND сигнала 0..10V".
Уже потом начинаешь соображать, что AC 24V берутся через трансформатор, и вполне развязаны от сети...
Я так приводы Oventrop подключал. Там тоже было три провода, и питание - переменка AC 24V, а управление - 0...10V. На ПРке тестил.
Там схема вообще такая, как на фотке - и поди сообрази, как это там подключать.
89691
На вашей схеме всё абсолютно ясно и понятно, не знаю, что здесь непонятного?
Сигналы имеют одну общую точку(клемму), это да, но так как они гальванически изолированы друг от друга, никакого взаимного влияния не оказывают!
Тогда нужно познакомится с PLC-модемами, там вообще сигнал внаглую идёт по силовой линии(фазе) и ничего!
Бывают счётчики со встроенными PLC-модемами и у Овена такие имеются:
https://owen.ru/product/pshs01
А HART-модемы искажают сигнал токовой петли(ужас что творят), но так как это происходит быстро(кратковременно), то приборы работающие по токовой петле просто не успевают это воспринять!
И, наверно многие имели дело или пользуются ADSL-модемами, интернет идёт по телефонной линии и одно другому не мешает.
Здравствуйте !
Hо мой последний вопрос все-таки был про микро-USB
в ПР205. Это как-то можно "починить" или нет ?
Сергей0308
02.07.2026, 10:45
Здравствуйте !
Hо мой последний вопрос все-таки был про микро-USB
в ПР205. Это как-то можно "починить" или нет ?
Обычно лечится заменой шнурка на качественный и как можно короче чтобы был, тогда шансов побольше и многие советовали при подключении отключать ноут от сети в смысле работать от аккумуляторов, неужели прочитать нельзя, сотни раз подобные вопросы обсуждались, даже неудобно одно и тоже постоянно писать!
Подумал, что это не лечится уже, буду пробовать !
Неужели интерфейс у ПР205 такой "чувствительный" ?
Один и тот-же кабель, один и тот-же ноут. ПР100 и ПР102 определяются в
диспетчере, Owen Logic эти ПРки видит , а 205 не видит.
Сергей0308
02.07.2026, 18:36
Неужели интерфейс у ПР205 такой "чувствительный" ?
Один и тот-же кабель, один и тот-же ноут. ПР100 и ПР102 определяются в
диспетчере, Owen Logic эти ПРки видит , а 205 не видит.
Хорошо, Вы хоть драйвер поставили для ПР2Х5: https://owen.ru/product/pr225/software
Здравствуйте !
Не поставил драйвер !
При обращении на support@owen.ru по не работающемы в ПР 205
интерфейсу микро-USB про драйвер, который в этой модели ПР другой
не было сказано, поэтому и не поставил.
Не устанавливается драйвер скачанный по ссылке, вернее переустанавливается, но ПР205 Оwen Logic не видит, потму что также
в диспетчере сом-порт не определяется ? С 100 и 102 все по прежнему их программа видит.
Неужели ни у кого нет каких-нибудь мыслей по
этому поводу ? Может что-то делаю не так ?
Тогда все-таки , интерфейс микро-USB в ПР205 неисправен.
Сергей0308
04.07.2026, 20:49
Неужели ни у кого нет каких-нибудь мыслей по
этому поводу ? Может что-то делаю не так ?
Тогда все-таки , интерфейс микро-USB в ПР205 неисправен.
Да не волнуйтесь Вы так, в смысле, думаю за годик "обтешитесь" и будет и у Вас получаться, кстати, как драйвер поставить, например для АС4 у Овена даже специальная инструкция есть!
Бывает надо выбрать вручную из списка уже установленных, Вы пробовали вручную выбирать?
Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
МихаилГл
05.07.2026, 16:49
Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
Бывает в диспетчере новые ком порты определяются автоматом с большим номером, а по от овен может дальше определённого просто не видеть. И в диспетчере нужно порту дать номер ближе к единичным руками. Было с другим софтом, может с этим такое же дело...
Так чтобы в диспетчере дать порту номер ближе к
едининичным, это сом-порт должен возникнуть
в диспетчере. При подключении кабеля микро-USB c
ПР205 он не возникает !
Здравствуйте !
Конечно будут пробовать подключать кабель
микро-USB к ПР205, но пока это ни к чему не
приводит, вообще не возникает в диспетчере
комьютера никакого сом-порта при
подключении прибора. Может быть остались у кого-нибудь мысли по
этому поводу ?
kondor3000
16.07.2026, 13:25
Здравствуйте !
Конечно будут пробовать подключать кабель
микро-USB к ПР205, но пока это ни к чему не
приводит, вообще не возникает в диспетчере
комьютера никакого сом-порта при
подключении прибора. Может быть остались у кого-нибудь мысли по
этому поводу ?
При исправном ПР, не работать может из за кабеля, меняйте кабель (только фирменный) или проверьте на другом компе.
У меня отлично работает фирменный кабель от телефона.
За неделю можно было уже проверить 100 раз.
Также можно было уже подключиться по Изернет, по заводскому IP.
Именно так и сделал уже, подключился к прибору по Ethernet
и залил в него программу управления приточно- вытяжной
установкой !
И у меня кабель от телефона и даже не один.Можете направить ссылку
на фирменный кабель микро-USB ?
На другом компе пока не проверял.
kondor3000
16.07.2026, 18:20
Телефон старый, где ссылку взять?
Зайдите в любой салон связи и купите фирменный шнур не за 50 рублей, а за 500-700.
У меня шнур от старого Xiaomi Redmi Note 5, длина 1 метр
И у меня кабель от телефона и даже не один.С определенной долей вероятности, у Вас кабели только для зарядки телефона. Т.е. только 2 жилы в кабеле. Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина.
Экономят все, а полный кабель производитель телефона Вам юридически не обещал.
Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.8979689797
ASo тут вы не правы, с телефонами всегда должны идти полноценные кабели, так как должен быть выбор при подключении, только зарядка, копирование файлов и т.д.
Другой вопрос, что с мини USB и телефонов то уже нет давно.
kondor3000
17.07.2026, 17:22
Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.
Создайте проект с ПР225 и посмотрите какие типы датчиков можно выбрать для AI,
0-300 КОм точно есть, как и Pt1000, NTC (2-50 КОм)
Плохо измеряет только менее 400 Ом
МихаилГл
17.07.2026, 17:24
Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.8979689797
89798
89799
Вроде всё расписано в рэ...
Здравствуйте !
"Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина".
Нет не в этом причина, через кабель вижу и файлы на телефоне и
заряжаю телефон ! Выше писал, что подключая кабель с ПР100 и 102 появляется сом-порт в диспетчере, Owen Logic видит приборы !
При подключении этим же кабелем, но уже
ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.
коndor3000 имеете в виду фирменный, значит шнур (кабель микро-USB),
который выпущен под какой-то конкретный телефон ?
При подключении этим же кабелем, но уже
ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.Хоть какое нибудь устройство при подключении этим кабелем ПР205 в диспетчере возникает?
kondor3000
20.07.2026, 08:05
имеете в виду фирменный, значит шнур (кабель микро-USB),
который выпущен под какой-то конкретный телефон ?
Не под конкретный телефон, а просто качественный кабель. Тут один писал, 9 шнуров поменял, только 10 заработал.
In_Da_Cher_A
20.07.2026, 14:36
подключая кабель с ПР100 и 102 появляется сом-порт в диспетчере, Owen Logic видит приборы !
При подключении этим же кабелем, но уже ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере. а драйвер то стоить под 205?
In_Da_Cher_A ну а если не стоит, и че? не должно появляться неопознанное устройство? хотя давненько я не видел устройств, которые вообще не опознаются, пока драйвер не поставишь....
In_Da_Cher_A
20.07.2026, 16:10
In_Da_Cher_A ну а если не стоит, и че? не должно появляться неопознанное устройство? хотя давненько я не видел устройств, которые вообще не опознаются, пока драйвер не поставишь....да хз что у него там с виндой и кто занял юсб порт
под ПЛК 1хх овен же так и не смог подружить драйвер с виндой нормально, даже выпускал бумажку что делать если плк перестал соединяться по юсб и в диспетчере жёлтый треугольник
такой глюк происходил регулярно, когда в один юсб порт много чего коннектишь постоянно, потом через пару месяцев лезешь с плк а он не стыкуется и всё и наплевать винде что драйвер уже несколько лет стоит и вроде всё десять раз уже работало без проблем на десятке плк - жёлтый треугольник и готово лезь удалять и заново всё ставить полностью
может и у него так
Здравствуйте !
Разобрался. Дело не в кабеле, а именно в разьеме микро-USB на корпусе ПР205.
До сих пор разьем микро-USB (male) на кабеле втыкал в
микро-USB (female) на корпусе ПР до конца, т .е. до упора, так было с пятью ПР100 и одним ПР102.
Здесь же при при втыкании до упора, com-порт в диспетчере не создается и
создается при плавном вытаскивании разьема кабеля из разьема прибора ,т.е. когда разьем кабеля
всунут только наполовину в разьем прибора, только тогда коннект есть.
Ну никак разьем на корпусе ПР205 не может быть "подразбит", потому что уже при
первой попытке увидеть ПР в Owen Logic было именно так (com-порт в диспетчере не создавался).
Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.
МихаилГл
20.07.2026, 21:29
Рекламацию официальную. Что за фокусы... Никакого нормоконтроль...
Здравствуйте !
Попробую микро-USB на другом приборе ПР205,
но уверен что работа интерфейса будет штатной, какой и
должна быть !
По проверке отпишусь.
Здравствуйте !
Попробовал на другом ПР205 интерфейс микро-USB.
На этом приборе микро-USB работает штатно.
Traveller
02.09.2026, 10:59
Вопрос по входам FDI!
В общем суть, нужно эти входы использовать как обычные дискретные, но наоборот, т.е. активное состояние у них нулевое (отрабатывать это должен сухой контакт), так вот для этого я подтянул эти оба входа резисторами 3,3 ком. на 24V, (как и обычные дискретные DI) т.е. вроде как бы подал на них потенциал (7,9V), но дело в том что через этот резистор они не видят этот потенциал, уменьшаю сопротивление резюка в два раза и о чудо, он отрабатывает. Суть! я чет не нашел характеристик именно этих входов, ну да в инструкции на стр. 59-62 много что написано, но хотелось бы поподробней узнать как этот вход устроен, там оптопара стоит и ей банально не хватает или что? Какие там напряжения нуля и единицы? Или ткните пальцем где эта информация изложена! :)
A у меня вопрос про работу с диагностическим параметром "состояние" аналогового выхода ПР205.
Создал входную локальную переменную " сост.аналогового выхода АО1" и привязал ее к состоянию
конфигурации выхода 1.
Одноименную выходную локальную переменную пытаюсь вывести на экран.
Но во первых OL "ругается", переменная подсвечивается красным и при попытке выбора созданной
целочисленной переменной ее не оказывается в числе доступных.
Поэтому может быть подскажите, что делаю не так ?
kondor3000
05.09.2026, 11:18
A у меня вопрос про работу с диагностическим параметром "состояние" аналогового выхода ПР205.
Создал входную локальную переменную " сост.аналогового выхода АО1" и привязал ее к состоянию
конфигурации выхода 1.
Одноименную выходную локальную переменную пытаюсь вывести на экран.
Но во первых OL "ругается", переменная подсвечивается красным и при попытке выбора созданной
целочисленной переменной ее не оказывается в числе доступных.
Поэтому может быть подскажите, что делаю не так ?
Записывайте не в эту, а в другую, например Status AI1, привязанную к экрану, в настройках выходной переменной, Запись в коце цикла - Да
Сделал другую выходную переменную состояния, добавил ее на экран как
динамический текст, вставил строки , заполнил их возможными состояниями AO1,
поэтому спасибо !
Если оставить в настройке выходной переменной -запись в конце цикла- Нет, то читаться
состояние выхода не будет, поэтому-то обязательно запись в конце цикла-Да ?
kondor3000
06.09.2026, 10:31
Если оставить в настройке выходной переменной -запись в конце цикла- Нет, то читаться
состояние выхода не будет, поэтому-то обязательно запись в конце цикла-Да ?
Если оставите НЕТ, то на экране в живой ПР не будет переключаться.
Сделал как сказали.
На экране живой ПР не будет переключаться, если оставите НЕТ, ведь в настройках выходных
сетевых переменных нет выбора записи в конце цикла или нет, тогда состояние
аналогового выхода по сети не увидеть, только с экрана ?
kondor3000
07.09.2026, 18:01
Сделал как сказали.
На экране живой ПР не будет переключаться, если оставите НЕТ, ведь в настройках выходных
сетевых переменных нет выбора записи в конце цикла или нет, тогда состояние
аналогового выхода по сети не увидеть, только с экрана ?
Эта настройка, только для выходных переменных, выведенных на экран.
Если надо, можно и сетевые вывести на экран, у них такой настройки нет.
Сетевые и обычные можно смотреть в Онлайн отладке, даже не выведенные на экран и передавать тоже можно.
Имею в виду выходную обычную переменную состояния аналогового выхода АО1 настроил и теперь
вижу на экране. Увидеть состояние выхода от 0 до 5 через сетевую переменную в Owen Cloud получиться ?
kondor3000
07.09.2026, 22:48
Имею в виду выходную обычную переменную состояния аналогового выхода АО1 настроил и теперь
вижу на экране. Увидеть состояние выхода от 0 до 5 через сетевую переменную в Owen Cloud получиться ?
Можете заменить обычную на сетевую.
Выходную сетевую можно вывести на экран и отправить по сети и у неё этой настройки не будет.
Только изменение переменной на экране отключите.
Только изменение выходной переменной на экране отключу, потому что сетевая.
Это понимать так, что если состояние АО1 была "норма", а стала "отсутствие нагрузки",то на экране этого изменения
не будет. Увидеть его можно будет только после перезагрузки ПР ?
Только изменение выходной переменной на экране отключу, потому что сетевая.
Это понимать так, что если состояние АО1 была "норма", а стала "отсутствие нагрузки",то на экране этого изменения
не будет. Увидеть его можно будет только после перезагрузки ПР ?
Это надо понимать, что при нажатии кнопки SEL эта переменная не будет выбираться для изменения
kondor3000
08.09.2026, 13:47
Только изменение выходной переменной на экране отключу, потому что сетевая.
Это понимать так, что если состояние АО1 была "норма", а стала "отсутствие нагрузки",то на экране этого изменения
не будет. Увидеть его можно будет только после перезагрузки ПР ?
Изменение с экрана нужно если у вас Уставка например, вы можете выбрать и изменить её с экрана.
В данном случае, как её не меняй с экрана, она всегда будет перезаписываться Статусом AI1 и передаваться в сеть будет статус,
поэтому изменение с экрана лучше отключить.
Конечно, статус AO1 не надо изменять, только читать, это понятно.
Так и сделал, обычную переменную состояния, заменил на сетевую, чтобы статус AO1
был виден и по сети.
kondor3000
08.09.2026, 18:45
Конечно, статус AO1 не надо изменять, только читать, это понятно.
Так и сделал, обычную переменную состояния, заменил на сетевую, чтобы статус AO1
был виден и по сети.
Нормально, об этом ещё вчера написал.
ПР205-24.1211.06.2.0
Логика остановлена.
Мигает зелёный восклицательный в ромбе.
новый только что полученный.
Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
kondor3000
12.09.2026, 10:33
ПР205-24.1211.06.2.0
Логика остановлена.
Мигает зелёный восклицательный в ромбе.
новый только что полученный.
Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
Переключатель в режиме Работа или Стоп? https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/122076#topic-122077
Переключатель в Работа.
Батарейка разряжена была. 2.9 на вольтметре. Поменял.
Пока ситуация не поменялась.
PS. ПР200 проверил. Работает норм.
Проблема была в переключателе. Нет контакта. Хотя при переключении перезагружался.
Ииеете в виду проблема в переключателе Работа/Стоп на новом ПР 205.
Он "контачит" через раз, что теперь будете делать, так оставите или его вообще в Работу не переключить ?
Ну раз при переключении перезагружалось ПР, значит все-таки переключается.
Так можно, на горячую(без отключения питания) переключать из Работа в Стоп и назад ?
СергейНовосиб
14.09.2026, 05:02
У меня на ПР225 такая-же х... Переключил в работу, начал перезагружаться, отпустил переключатель - опять СТОП. Переключатели хреновые ставят или пайка.
Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
противоположное состояние без отключения питания.
Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
" Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".
kondor3000
14.09.2026, 19:28
Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
противоположное состояние без отключения питания.
Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
" Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".
В руководстве прямо написано:
Если при выполнении программы пользователя возникают сбои, ее можно остановить. Для остановки программы пользователя следует
перевести переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
В режиме стоп - Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/122007#topic-122007
А вот в режим работа, перейдёт скорее всего, после перезагрузки, надо проверить.
В тепловычислителях СПТ переключатель защиты данных тоже двух позиционный ON/OFF и он
переводится в противоположное положение без отключения питания(только никакой перезагрузки нет).
Значит в ПР также переводится переключатель Работа/Cтоп без отключения питания.
В руководстве на ПР205 в п.7.4.3 Режим модуля ввода-вывода стр.88 расписано,как переводить в этот режим прибор с работающей пользовательской программой, достаточно перевести переключатель из положения Работа в положение Стоп.
Действительно, если назад из Стоп в Работа, то наверно будет перегружаться прежде чем войти в Работу, но об этом не написано.
Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
kondor3000
15.09.2026, 18:41
Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
Здесь примеры для ПР205, где
4 пример практически готовое решение, но без каскада https://owen.ru/product/pr205/software
тут критика предыдущего решения и новые примеры https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11443&page=55
Каскад на 4 котла тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&p=418393&viewfull=1#post418393
Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
У меня такой каскад
90357
Можно спросить, а этот макрос ПИД из каскада из менеджере библитек взяли ?
Можно спросить, а этот макрос ПИД из каскада из менеджере библитек взяли ?
Из менеджера. Только время дискретизации вытащил наружу
Но можно и встроенный использовать.
Здравствуйте !
Но я не нашел в менеджере компонентов такой ПИД- регулятор, которых у
вас 2 шт. в каскаде ?
Здравствуйте !
Но я не нашел в менеджере компонентов такой ПИД- регулятор, которых у
вас 2 шт. в каскаде ?
Да, вот он
90453
Только время дискретизации вытащено наружу
Но мне не удалось найти описание на этот ПИД.
Можно посмотреть макрос из проекта изнутри, открытый на редактирование ?
Но мне не удалось найти описание на этот ПИД.
Можно посмотреть макрос из проекта изнутри, открытый на редактирование ?
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Reg/PID_v1.00.pdf
90462 90463
Увидел описание макроса. Можете подсказать, у в вас в каскаде Темп. кан. -это Т притока после нагревателя, Упр.темп.,Работа приток, Пуск нагрев активируются логикой проекта вне каскада, Уставка вент., Мин. темп., Макс. темп., Период ПИД
задаются с экрана ?
Темп кан - температура притока (после нагревателя)
Темп пом - температура в помещении (на вытяжке)
Уставка вент - уставка температуры, автоматом, если Упр вент = 0, то уставка притока, если Упр вент = 1, то уставка в помещении
Управление нагревом (ТЭНы) управляется логикой (должен быть разрешен, вентилятор должен работать и т.п.)
Уставки задаются с экрана
А время дикретизации задаваемое в ПИД- регуляторы как влияет
на вычисления, вот какое у вас задано ?
А время дикретизации задаваемое в ПИД- регуляторы как влияет
на вычисления, вот какое у вас задано ?
Время дискретизации больше всего влияет на вычисление дифференциальной составляющей. Ну и чем меньше дискретизация, тем ближе ПИД к аналогу (с оговорками)
Для вентиляции можно оставить 1 сек и не париться
Хотелось бы возвраться снова к каскаду.
Вот в нем выход первого ПИД складывается с Уставка вент. Лоджик так умеет,
арифметические действия с двумя числами выполнять, когда одно в экспоненциальном виде,
другое в числовом ?
kondor3000
09.10.2026, 18:09
Хотелось бы возвраться снова к каскаду.
Вот в нем выход первого ПИД складывается с Уставка вент. Лоджик так умеет,
арифметические действия с двумя числами выполнять, когда одно в экспоненциальном виде,
другое в числовом ?
Другое какого типа?
Если Float, то можно проводить любые арифм. операции.
Если нет, то конвертировать во Float.
Float обычно и представляется в экспоненциальном виде, в редких случаях число типа 12.3 когда 1-2 знака после запятой.
Добавте 2-3 знака и посмотрите. Для удобства отображения, знаки после обрезают до 1-2.
Понятно. Но у меня все уставки Float числа и видел в проекте Float в экспоненциальном виде только на выходах ПИД, почему и спросил.
А вот вот если буду измерять температуру наружного воздуха через макрос Pt1000, чтобы сделать компенсацию измерения, то в настройке аналогового выхода тип датчика выберу 0-300 кОм, верхнюю и нижнюю границу задать
правильно в Ом или кОм ? ( сейчас заданы в кОм).
kondor3000
10.10.2026, 12:45
Понятно. Но у меня все уставки Float числа и видел в проекте Float в экспоненциальном виде только на выходах ПИД, почему и спросил.
А вот вот если буду измерять температуру наружного воздуха через макрос Pt1000, чтобы сделать компенсацию измерения, то в настройке аналогового выхода тип датчика выберу 0-300 кОм, верхнюю и нижнюю границу задать
правильно в Ом или кОм ? ( сейчас заданы в кОм).
Омы вы задать не сможете, диапазон 0-300 КОм не меняется. 90646
Именно поэтому и не рекомендуются низкоомные датчики типа 50 и 100 Ом.
А для Pt1000 есть своя графа, там на заводе проведена юстировка и макрос не нужен. Вы получите температуру уже на входе.
Если будут очень длинные провода и понадобится компенсация, просто вычтите погрешность из измерения.
Так диапазон 0-300кОм не меняется, границы верхнюю и нижнюю диапазона, ведь можно изменить,
поэтому -то границами из могут быть как Ом, так и кОм ?
Имеете в виду тип датчика в ПР205 вместо 0-300 кОм, можно выбрать
сразу Pt1000. Но как раз и выбрал тип датчика 0-300кOм + макрос Pt1000,
чтобы сопротивление проводов в макросе скомпенсировать при измерении температуры.
А что значит " просто вычтете погрешность из измерения" ?
kondor3000
11.10.2026, 10:01
Так диапазон 0-300кОм не меняется, границы верхнюю и нижнюю диапазона, ведь можно изменить,
поэтому -то границами из могут быть как Ом, так и кОм ?
Имеете в виду тип датчика в ПР205 вместо 0-300 кОм, можно выбрать
сразу Pt1000. Но как раз и выбрал тип датчика 0-300кOм + макрос Pt1000,
чтобы сопротивление проводов в макросе скомпенсировать при измерении температуры.
А что значит " просто вычтете погрешность из измерения" ?
Макрос не нужен, если выберете Pt1000 на входе.
Если у вас очень длинные провода, а схема у вас 2-х проводная (нет компенсации как в 3-х проводной), измеряете температуру точным поверенным прибором на месте и разницу вычитаете из измерения.
Например вы измерили самой ПР 25.7 градуса, провода более 50 метров. Точный прибор на месте показал 24.7.
Значит надо вычесть разницу в 1 градус, 25.7-1.0 =24.7
Если нет поверенного прибора, тоже самое можно сделать на самой ПР, подключив датчик без проводов и с проводами и посчитать разницу показаний.
Макрос не нужен, если выберете Pt1000 на входе.
Если у вас очень длинные провода, а схема у вас 2-х проводная (нет компенсации как в 3-х проводной), измеряете температуру точным поверенным прибором на месте и разницу вычитаете из измерения.
Например вы измерили самой ПР 25.7 градуса, провода более 50 метров. Точный прибор на месте показал 24.7.
Значит надо вычесть разницу в 1 градус, 25.7-1.0 =24.7
Если нет поверенного прибора, тоже самое можно сделать на самой ПР, подключив датчик без проводов и с проводами и посчитать разницу показаний.
А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
kondor3000
11.10.2026, 12:01
А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?
Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?
Я предлагал в макросе использовать сопротивление проводов, а не в Pt1000. А что будет точнее, использовать макрос или Pt1000 ? Если использовать макрос, то можно сделать вычисление изменения сопротивления проводов от температуры.
kondor3000
11.10.2026, 13:26
Я предлагал в макросе использовать сопротивление проводов, а не в Pt1000. А что будет точнее, использовать макрос или Pt1000 ? Если использовать макрос, то можно сделать вычисление изменения сопротивления проводов от температуры.
В том и дело, что выбрать Pt1000 в настройках, будет точнее, чем использовать макрос. Юстировать вход точнее завода, очень проблематично.
Про длину проводов ТС вообще не писал, может там меньше 10 метров и погрешность несущественная.
В том и дело, что выбрать Pt1000 в настройках, будет точнее, чем использовать макрос. Юстировать вход точнее завода, очень проблематично.
Про длину проводов ТС вообще не писал, может там меньше 10 метров и погрешность несущественная.
Может 10м, а может 100м.
kondor3000
11.10.2026, 13:43
Может 10м, а может 100м.
Да откуда? на 10 метрах даже 1 Ом не бывает, не более 0,1-0,2 Ом, что не более 0,1 градуса погрешности.
Если только китайские провода не использовать тоньше 0,1 мм.
Да откуда? на 10 метрах даже 1 Ом не бывает, не более 0,1-0,2 Ом, что не более 0,1 градуса погрешности.
Если только китайские провода не использовать тоньше 0,1 мм.
Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
kondor3000
11.10.2026, 14:12
Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом цехе 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему или токовый датчик, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
А куда третий провод в ПР205 подключить ?
kondor3000
11.10.2026, 14:24
А куда третий провод в ПР205 подключить ?
Есть ПРМ-3, есть токовые датчики, нормирующие преобразователи.
Кстати новые ПР225 сделали (входы от ТРМ), с 3-х проводной схемой и датчиками от 50М, не прошло и 7 лет, как им писали,
когда ещё ПР102 только хотели выпускать. Спрашивается почему на 225, а не на всех новых ПР?
Есть ПРМ-3, есть токовые датчики, нормирующие преобразователи.
Кстати новые ПР225 сделали (входы от ТРМ), с 3-х проводной схемой и датчиками от 50М, не прошло и 7 лет, как им писали,
когда ещё ПР102 только хотели выпускать. Спрашивается почему на 225, а не на всех новых ПР?
Так у человека ПР205.
kondor3000
11.10.2026, 19:56
Так у человека ПР205.
Разговор слепого с глухим. Речь и шла про ПР205 и Pt1000.
Про 100 метров и холодный цех, кто писать начал и зачем?
Что, к ПР205 нельзя токовый датчик подключить, ПРМ-3 или норм. преобразователь?
Речь идет о датчике наружной температуры. Температура на улице от +30 до -30. Длина проводов и их
сечение 35×2-70 м. и 0,5 мм2. Но на этой длине сделаны еще и переходы.
Но Pt1000 ( ESMT, Danfoss) подключается только по двум проводам,
третьей клеммы в нем нет.
Но я не знал, что в Лоджике можно и так, из полученного заначения температуры вычитать другое число.
"Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом"- можно спросить как вы это рассчитали ?
А что если к ПР205 подключить ПРМ3, то можно использовать и трехпроводные датчики ?
kondor3000
12.10.2026, 08:13
Речь идет о датчике наружной температуры. Температура на улице от +30 до -30. Длина проводов и их
сечение 35×2-70 м. и 0,5 мм2. Но на этой длине сделаны еще и переходы.
Но Pt1000 ( ESMT, Danfoss) подключается только по двум проводам,
третьей клеммы в нем нет.
Но я не знал, что в Лоджике можно и так, из полученного заначения температуры вычитать другое число.
"Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом"- можно спросить как вы это рассчитали ?
А что если к ПР205 подключить ПРМ3, то можно использовать и трехпроводные датчики ?
Замкните 2 провода около датчика и измерьте хорошим мультиметром сопротивление проводов около входа ПР. Только оно будет меняться от температуры,
поэтому и нужна 3-х проводная схема. У ПРМ-3 как раз такая.
Аналогичная схема у нормирующего преобразователя или токового 4-20 мА датчика температуры.
Понимаю, как измерить сопротивление двух проводов к датчику.
Ведь как трехпроводная схема подключения как реализуется -для этого нужно прежде всего, чтобы датчик температуры имел три клеммы для соединения, кл. 1 и 2- провода на измерительный элемент, кл.3-на нее сажается третий провод для компенсации сопротивлений или не так ?
kondor3000
12.10.2026, 09:59
Понимаю, как измерить сопротивление двух проводов к датчику.
Ведь как трехпроводная схема подключения как реализуется -для этого нужно прежде всего, чтобы датчик температуры имел три клеммы для соединения, кл. 1 и 2- провода на измерительный элемент, кл.3-на нее сажается третий провод для компенсации сопротивлений или не так ?
Фактически первый провод с одной стороны резистора, 2-3 вместе с другой стороны резистора. По этим 2-3 проводам прибор и производит компенсацию.
Вот если использовать с ПР205 ПРМ3, то в модуле сколько клемм для измерения температуры по
трехпроводной схеме ?
Блин. Датчик уличной температуры для вентиляции - нафига там большая точность? Плюс/минус пара градусов абсолютно роли не играет
Сергей0308
12.10.2026, 12:36
Вот если использовать с ПР205 ПРМ3, то в модуле сколько клемм для измерения температуры по
трехпроводной схеме ?
Принципиально что бы прибор мог измерять по трёх(четырёх) проводной схеме, к датчику(любому ТС) можно и 3 провода кинуть(2 провода на одну клемму, один на другую) и 4 провода, по 2 провода на каждую клемму датчика, чего здесь может быть непонятным?
kondor3000
12.10.2026, 13:08
Вот если использовать с ПР205 ПРМ3, то в модуле сколько клемм для измерения температуры по
трехпроводной схеме ?
По 3 клеммы на каждом входе. Открыть и посмотреть схему подключения ТСП к ПРМ-3, быстрее чем писать на форум https://owen.ru/product/prm3/connection
Клеммы R - для третьего провода, общие для всех входов.
А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.
Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.
Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
Да, аж на 0,41 °С (для Pt1000)
kondor3000
12.10.2026, 15:28
Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
Кто вам мешает проверить, хоть в эмуляции ? 90654 51.6 и 51.2 с проводами 1.6 Ом.
Эти 0.4 градуса я и предлагал учитывать, без всяких макросов.
Действительно погрешность в +0,4 гр. уж слишком маленькая, ее даже
при измерении образцовым термометром наверное пропустишь.
Так и сделаю.
Но это датчик наружной температуры, например
при +10 гр. на улице, с вычитанием будет +9,6 гр.,
а если -10 гр., тогда -10,4 гр., в одну сторону с
вычитанием работает коррекция ?
kondor3000
12.10.2026, 17:58
Но это датчик наружной температуры, например
при +10 гр. на улице, с вычитанием будет +9,6 гр.,
а если -10 гр., тогда -10,4 гр., в одну сторону с
вычитанием работает коррекция ?
А почему вычитанием?
Вы же сами только писали, что надо прибавить 0.4 градуса, что и будет работать для всех температур. Проверяйте в эмуляции.
Если совсем точно, то 0.40927866
Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
Поэтому только fSAB нужно использовать.
kondor3000
13.10.2026, 12:01
Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
Поэтому только fSAB нужно использовать.
Да, надо вычитать, но даже при вычитании с отрицательными температурами всё нормально. 90673