Просмотр полной версии : ПР205
KotoVasya
02.12.2024, 17:27
Мысль разработчиков ОВЕНа идет по каким-то своим неочевидным путям. Поэтому и происходят такие казусы. Очевидный путь - если указано 2 знака после запятой, то и отображать 2 знака, независимо от их содержимого. Но для того, чтобы убирать пустые 0 после запятой - нужно специальные действия ведь проделать и чем руководствовался разработчик, который их таки проделал - абсолютно непонятно. И пытаться догадаться - бесполезно, потому что чтобы понять, нужно думать как он, а это дано "не только лишь всем". Я бы решил, что если человеку нужны дробные числа, в которых 0 - тоже цифра, то он и указывает соответствующий формат, а если не нужны, то указывает что дробную часть не нужно отображать. Но это если разумно мыслить. Но в данном случае ход мыслей другой и это проявляется и во многих других местах. За себя скажу, что это сильно отталкивает от ОВЕН вообще - чем разгадывать загадки постоянно, проще взять другой контроллер и просто работать. Я написал все это, в надежде, что в ОВЕН наконец как-то сделают выводы.
805058050680507
Куда-то нули пропадают у Овена.
Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
Васильев
03.12.2024, 00:15
Ждешь, ждешь вышла новая версия - а там добавили 10 символов и улучшения какие то...
(которых не видно от слова совсем). А как же наши хотелки? Ни кто из разработчиков не слышит не читает и на все начхать..да уж. Добавьте уже пожелания. Если в рамках данной версии не возможно, поменяйте в корне ядро ОЛ.
видимо наше желание превратить "беззубика" ПР205 в зубастого монстра так и останется мечтой
Добрый день коллеги!
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
Васильев
03.12.2024, 08:47
Должен справится. Модуль расширения на 32 входа.
Сергей0308
03.12.2024, 09:07
Добрый день коллеги!
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
А зачем значения счётчиков преобразовывать во FLOAT, лучше оставить изначальный тип данных UINT16(UINT32), в смысле, зачем что-то делать, чтобы хуже было, это мазохизмом попахивает, мне так кажется!
KotoVasya
03.12.2024, 09:44
Ждешь, ждешь вышла новая версия - а там добавили 10 символов и улучшения какие то...
(которых не видно от слова совсем). А как же наши хотелки? Ни кто из разработчиков не слышит не читает и на все начхать..да уж. Добавьте уже пожелания. Если в рамках данной версии не возможно, поменяйте в корне ядро ОЛ.
видимо наше желание превратить "беззубика" ПР205 в зубастого монстра так и останется мечтой
Да, вижу, версию 2.8.361 вчера выложили.
Да, вижу, версию 2.8.361 вчера выложили.
Выложить, то, выложили. А, вот про описание обновления забыли
Васильев
03.12.2024, 10:32
Список последних изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 2.8.361
Обновления
Встроенное ПО прибора ПР205 v1.7.1:
Исправлена проблема форматирования файловой системы при перепрошивке прибора
Доработаны элементы визуализации: рамки и видимость контролов, виджет динамический текст, контрол меню
Добавлены новые символы в шрифт: α, β, γ, Δ, η, Σ, τ, φ, ψ, ±, ≠, ≤, ≥, →, ↓, ↑
Исправлены проблемы с подсветкой дисплея
Дмитрий Костюков
03.12.2024, 15:45
Добрый день коллеги!
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.
По количеству DI получается 21+7 = 28.
На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.
Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.
Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.
По количеству DI получается 21+7 = 28.
На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.
Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.
Спасибо!
Я так и считал по Входам, меня больше насторожила способность контроллера ПР205.
Хотел 21 программку сделать (или 21 линию) с счетом и сохранением + к каждому счетчику "обвес" из 3-4 переменных , и всё это публиковать в Modbus TCP Slave.
AlexandrGr
04.12.2024, 02:59
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
А длительность импульсов какая?
Сергей0308
04.12.2024, 09:47
Обычно у счётчика с импульсным выходом на импульсном выходе - меандр.
KotoVasya
04.12.2024, 12:41
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.
"Вот-вот" - это февраль 2025, вместе с ПР225 выйдет?
Васильев
04.12.2024, 22:15
В наличии как всегда ничего не будет - проблема с комплектующими:). Оплатите заказ и потом может быть через 2-3 месяца получите.
Васильев
04.12.2024, 22:27
Снова про ПР205…
вроде хороший продукт - с индикатором, с сетью, в разных вариантах,
но одно но не хватает хотелок..
разработчики напрягитесь немного, сделайте то что просит пользователь вот уже 1.5 года
(Нет возможности сделать на этой оболочке, поменяйте в корне структуру - пользователи готовы)
Откройте возможность для пользователей создавать свои компоненты. Закупите комплектующих. Цены не будет вашему продукту! Думаю, выражаю мнение многих…
Изначально это ветка создавалась для обратной связи с потребителями. А в итоге пишем, стонем - а реакции НИ КАКОЙ!
Александр115
13.12.2024, 13:13
Здравствуте,подскажите пожалуйста каким мультиметром лутчше сделать юстировку ПР205
kondor3000
13.12.2024, 13:26
Здравствуте,подскажите пожалуйста каким мультиметром лутчше сделать юстировку ПР205
Хорошим с хорошей точностью и уж точно не дешёвым китайским.
Александр115
13.12.2024, 13:46
юнит подойдет в раёне 6т.р
Александр115
13.12.2024, 14:17
какая должна быть погрешность у прибора АКИП-2203 0.5 % подойдёт
kondor3000
13.12.2024, 14:29
какая должна быть погрешность у прибора АКИП-2203 0.5 % подойдёт
Подойдёт, при условии наличия магазина сопротивлений или очень точного резистора.
Если нет магазина, то одной точности прибора будет мало, так как обычное сопротивление с большим разбросом.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&page=94&p=449559#post449559
Здравствуте,подскажите пожалуйста каким мультиметром лутчше сделать юстировку ПР205
Для сигналов 0..10В и 4..20мА лучше использовать калибратор. Например https://meyertec.owen.ru/product/cl200 или https://www.yokogawa.com/cis/solutions/products-and-services/measurement/test-measurement/ca51ca71/
Александр115
13.12.2024, 15:11
Спасибо!!!
Argusaver
18.12.2024, 19:41
Здравствуйте , подскажите может я где-то не понимаю , сделал проект под ПР205 , откатал в симуляции все классно , вот приехал прибор , обновил , зашил , начинаю тыкать и не понимаю почему переходы по экранам отсутствуют в программе , но при этом он переходит по всем экранам кнопками вверх и вниз , хотя переход есть только через элемент меню . Накидал 3 экрана без привязок переходов по кнопкам , то же самое , я так понимаю специфика , баг , нужно блокировать как то экраны , вроде смотрел инструкцию , но к такому не был готов , + симуляция таких приколов не выкидывает .
Если вручную ничего не объявлено то работает стандартная логика переходов из руководства насколько помню. Объявите переход по нажатию длиной 5 мин или еще как-нибудь чего точно не произойдет.
Васильев
19.12.2024, 08:22
Встроенные переходы (переходы по умолчанию) это же просто замечательно!
После 70 проектов, надо было на пр200 проект. И тут переходов по умолчанию нет…
Королев Кирилл
19.12.2024, 09:43
Здравствуйте , подскажите может я где-то не понимаю , сделал проект под ПР205 , откатал в симуляции все классно , вот приехал прибор , обновил , зашил , начинаю тыкать и не понимаю почему переходы по экранам отсутствуют в программе , но при этом он переходит по всем экранам кнопками вверх и вниз , хотя переход есть только через элемент меню . Накидал 3 экрана без привязок переходов по кнопкам , то же самое , я так понимаю специфика , баг , нужно блокировать как то экраны , вроде смотрел инструкцию , но к такому не был готов , + симуляция таких приколов не выкидывает .
Привяжите действие к кнопкам вверх/вниз. Например, запись TRUE в переменную, которая больше нигде не будет использоваться.
Argusaver
19.12.2024, 12:14
Спасибо , сработало . Надо лучше причитать работу с экранами ПР205 , отличие от 200 есть .
Добрый день. Есть ли возможность у данного аппарата, учитывая что у него есть Ethernet, отправлять по сети HTTP запросы? задача управлять неким умным устройством. Строка запроса простая, реакции на ответ не требуется
Добрый день. Есть ли возможность у данного аппарата, учитывая что у него есть Ethernet, отправлять по сети HTTP запросы? задача управлять неким умным устройством. Строка запроса простая, реакции на ответ не требуется
Нет, произвольный запрос на ПР205 не сделать. Разве что наоборот, добавить в некое умное устройство поддержку протокола ModbusTCP
Нет, произвольный запрос на ПР205 не сделать. Разве что наоборот, добавить в некое умное устройство поддержку протокола ModbusTCP
а существуют работающие примеры его интеграции с HomeAsyst или OpenHab?
а существуют работающие примеры его интеграции с HomeAsyst или OpenHab?
Наверное существуют (у меня - нету).
Почитайте пока документацию (https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/)
а существуют работающие примеры его интеграции с HomeAsyst или OpenHab? У меня только с ПЛК ОВЕН. Но там надо использовать Modbus TCP, а не текстовые запросы. Тогда и на ПРке можно всё сделать будет.
Александр115
27.12.2024, 14:19
Здравствуйте помогите разобраться
killdrunk
27.12.2024, 14:41
Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
kondor3000
27.12.2024, 15:19
Здравствуйте помогите разобраться
В чём помощь то нужна, точнее настроить выход?
В милиамперах на видео почти точно, как настроили. А в градусах не понятно, что не так.
Здравствуйте помогите разобраться
Ну, скажем так, вход показывает то, что вы настроили. А на выход надо подавать сигнал от 0.0 до 1.0
Сергей0308
27.12.2024, 23:51
Здравствуйте помогите разобраться
Насколько смог понять вопрос заключается, если всё верно сделано(настроено) как откалибровать вход и(или) выход ПР205, так Вы вроде уже задавали этот вопрос и вам ответили:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&page=102
Вам ничего не помогло?
Если надо диапазон преобразовать, здесь обсуждали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40508&page=2
Сорокин Александр
28.12.2024, 20:05
Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
Сломали в последней прошивке.
Александр115
09.01.2025, 14:39
вот решение моей проблемы,теперь он показывает температуру как надо на итп-11
kondor3000
09.01.2025, 15:07
вот решение моей проблемы,теперь он показывает температуру как надо на итп-11
Короче подогнали результат, вместо нормальной юстировки выходов.
И зачем тут 3 преобразования, когда нужно одно.
Александр115
10.01.2025, 16:09
я китайским тестором запорол один вход юстировкой
eshostko
13.01.2025, 14:31
Подскажите по энергонезависимым переменным пр205. одновременно сейчас читаю мануал. на форуме не нашел информации. Но когда на экране используешь ввод/вывод(float/int), то невозможно задать энергонезависимость переменной. если переменная все же энергонезависима, то она не отображается в списке переменных для привязки к блоку ввода/вывода.
и возникает вопрос. как задать значение по умолчанию? Если используется много параметров, то при каждой перезаливке программы их приходится прописывать вручную, а это отнимает много времени
Васильев
13.01.2025, 14:41
Вот вариант для инициализации переменной. Первая переменная ваша экранная, вторая переменная энергонезависимая (начальное состояние)
function_block fb_udint_update //имя функционального блока.
var_input //объявление входных переменных
inp1_udint : udint; //входная переменная1
inp2_udint : udint; //входная переменная2
end_var
var_output //объявление выходных переменных
out_udint : udint; //выходная переменная
end_var
var //объявление локальных переменных
inp1_old:udint; // предыдушее значение входа1
inp2_old:udint; // предыдушее значение входа2
end_var
if inp1_old<>inp1_udint then
inp1_old:=inp1_udint;
out_udint:=inp1_udint;
end_if
if inp2_old<>inp2_udint then
inp2_old:=inp2_udint;
out_udint:=inp2_udint;
end_if
end_function_block
kondor3000
13.01.2025, 15:09
Подскажите по энергонезависимым переменным пр205. одновременно сейчас читаю мануал. на форуме не нашел информации. Но когда на экране используешь ввод/вывод(float/int), то невозможно задать энергонезависимость переменной. если переменная все же энергонезависима, то она не отображается в списке переменных для привязки к блоку ввода/вывода.
и возникает вопрос. как задать значение по умолчанию? Если используется много параметров, то при каждой перезаливке программы их приходится прописывать вручную, а это отнимает много времени
Переменная на экране по умолчанию энергонезависимая, в настройках выхода должно стоять Запись в конце цикла - Да.
Если надо, можно сделать начальную инициализацию, из энергонезависимой переменной.
eshostko
13.01.2025, 15:49
Спасибо. То, что они потом сохраняют свои значения я это видел. Первое ваше предложение явно не мой вариант, т.к. они у меня вводятся только с экрана, и больше нигде не перезаписываются. А вот со вторым вариантом идея! попробую
Васильев
13.01.2025, 17:29
Прошу разъяснить…
У нас запуск объекта (33 контроллера пр205) 2-3 недели проработали худо бедно, и вот в пятницу один и сегодня второй вывались в экран авария - циклическая перезагрузка из-за ошибки программы пользователя. Повторная перепрошивка возвращает к жизни. Поддержка говорит, что ваша проблема не единичная и имеет место быть, объясняют электромагнитными помехами от ПЧ или с выводом на экран ip адреса (в предыдущем проекте ip адрес не выводил, была такая же ошибка). Причём в обоих случаях ip адрес поменялся на 10.2.11.122. На плате распаяны микроконтроллер АРМ, spi flash 25q.., eeprom 24c64.
1. Были ли у кого подобные ошибки?
2. Какая логика работы, при старте идёт загрузка прошивки в озу из 25q и больше её не трогают до следующей перезагрузки.
3. Может ли влиять помеха от ПЧ 0,75квт.? (Мы же контроллеры покупаем не лампочками моргать а для проектов, в которых возможны ПЧ и другое оборудование)
4. Уже сомневаемся в использовании продукции овен в следующих проектах.
5. Перед заказчиком мы теряем лицо и компания овен.
Васильев
15.01.2025, 23:26
Я так понимаю у всех всё работает, это хорошо (значит мои экземпляры единичны..)
Прошу ответит кто знает:
1. Где хранится программа пользователя?
2. Если в spi 25q64, то не понятно почему портится программа в ней:
а) сильная помеха (тогда не понятно почему пока другие контроллеры работают)
б) микроконтроллер выполняет неправильный код и портит программу пользователя. После которой портится кс и программа не может быть загружена
в) не качественная микросхема
г) не качественное питание
Васильев
15.01.2025, 23:40
произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
и которые работают нормально (пока работают)
1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
eshostko
16.01.2025, 09:17
А если рассмотреть вариант, что в программе нечто не так написано и происходит какое-то переполнение памяти или переменных, как раз за две недели. и Ваша логика уходит в какое-нибудь зависание? Интересно услышать мнение специалистов...
Васильев
16.01.2025, 09:27
А если рассмотреть вариант, что в программе нечто не так написано и происходит какое-то переполнение памяти или переменных, как раз за две недели. и Ваша логика уходит в какое-нибудь зависание? Интересно услышать мнение специалистов...
установок 33 работают по одной и той же программе, взаимное расположение ПР и ПЧ одинаково, заземление есть. Пока две ведут себя не корректно. Вы не всё прочитали второй повторно завис через 2 дня.
Васильев
16.01.2025, 09:37
Я, скорее всего, остался один кто использует ПР205...
Вчера, на столе, залил программу в контроллеры. Установил время. Изменил пару сетевых переменных. Выключил питание. Вытащил батарейку. Вставил батарейку - сбросилось время, программа, сетевые переменные, IP адрес сохранились, (хотя в РЭ написано сетевые переменные Retain и запитываются от батареи?).
Вытащил батарейку.
Сегодня включил контроллеры, вставил батарейки - программа сохранилась.
Значит вариант сброса программы из встроенной батарейки можем исключить.
Хотел перейти на последнюю прошивку. Установил ОЛ. Загрузил проект. И ОЗУ визуализации переполнилось, видимо компоненты стали занимать больше места.
eshostko
16.01.2025, 09:50
произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
и которые работают нормально (пока работают)
1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
По первому пункту: в моих ПР205 тоже есть такая "сопля"
По второму пункту, я так понимаю это для того чтобы передавать это значение в какую-то сетевую переменную. Это лишь настройки прибора. и там никак не может быть текущего напряжения.
В OwenConfigurator можно посмотреть актуальные состояния и настройки вашего ПР205.
eshostko
16.01.2025, 09:54
Я, скорее всего, остался один кто использует ПР205...
Вчера, на столе, залил программу в контроллеры. Установил время. Изменил пару сетевых переменных. Выключил питание. Вытащил батарейку. Вставил батарейку - сбросилось время, программа, сетевые переменные, IP адрес сохранились, (хотя в РЭ написано сетевые переменные Retain и запитываются от батареи?).
Вытащил батарейку.
Сегодня включил контроллеры, вставил батарейки - программа сохранилась.
Значит вариант сброса программы из встроенной батарейки можем исключить.
Ну если вы все же грешите на само реле, то возьмите залейте в него абсолютно другую программу, может быть даже не вашу и посмотрите как он себя поведет.
Васильев
16.01.2025, 10:16
Ну если вы все же грешите на само реле, то возьмите залейте в него абсолютно другую программу, может быть даже не вашу и посмотрите как он себя поведет.
в том то и дело, зависает не понятно в какой момент..
вот на столе лежат с программой, и частотник подключен, не зависает..
Васильев
16.01.2025, 10:21
Обновил на версию 1.7.1 - выбор элемента на экране не видно от слова совсем (если очень приглядеться, можно заметить).
Информация об этом глюке была еще 28 декабря. Ни какой реакции!!!! Почему такое отношение разработчиков!!! Что они не видели этот глюк? Зачем такую прошивку выпускать?
Я внимательно слежу тут за монологом человека, который имеет проблемы с ПР205 и почему-то безуспешно взывает к специалистам ОВЕН, от которых никакой реакции не видно. И такое отношение заставляет задуматься. У меня сейчас как раз этап выбора между ПР205 и "другим контроллером". На ПР205 я уже сделал пробный проект и, с оговорками, успешно. И теперь мне нужно решить, буду ли я ставить этот ПР205 на следующие несколько десятков установок. Но вот я вижу, человек поставил уже и имеет проблемы и что от ОВЕН? Да ничего. И в моем случае шансы ОВЕН тоже тают прямо.
eshostko
16.01.2025, 13:06
Я внимательно слежу тут за монологом человека, который имеет проблемы с ПР205 и почему-то безуспешно взывает к специалистам ОВЕН, от которых никакой реакции не видно. И такое отношение заставляет задуматься. У меня сейчас как раз этап выбора между ПР205 и "другим контроллером". На ПР205 я уже сделал пробный проект и, с оговорками, успешно. И теперь мне нужно решить, буду ли я ставить этот ПР205 на следующие несколько десятков установок. Но вот я вижу, человек поставил уже и имеет проблемы и что от ОВЕН? Да ничего. И в моем случае шансы ОВЕН тоже тают прямо.
Странно. у меня не возникало проблем с поддержкой ОВЕН.И на форуме люди обычно активничают.
eshostko
16.01.2025, 13:08
в том то и дело, зависает не понятно в какой момент..
вот на столе лежат с программой, и частотник подключен, не зависает..
А еще интересно. Не может ли это быть как-то связано с питанием. У вас версия на 220 или 24?
Васильев
16.01.2025, 13:33
А еще интересно. Не может ли это быть как-то связано с питанием. У вас версия на 220 или 24?
на 24В.
вчера, приборы которые сваливают в ошибку (тех поддержка говорит невнятно то ли это из старой прошивки, то ли из-за вывод IP адреса на экран, то ли из-за электромагнитных помех и гальванической связи - гадание на кофейной гуще), заменили на новые Пр205 посмотрим...
А о проблемах не видимости выбора элемента на версии 1.7.1 (с лупой можно конечно различить..) поддержка и не слышала.. У них все видно - что за чудеса? Как можно выпустить такую прошивку? Где контроль?
Васильев
16.01.2025, 13:41
На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!
Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
Васильев
16.01.2025, 14:32
Предложили увеличить толщину рамки вокруг элемента, да теперь видно выбор-
но такая картинка отталкивает пользователя.. это мое мнение.
Пора закрывать никому не нужный монолог..
Спасибо большое!
На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!
Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
Попробуйте заменить все статичные тексты и рамки на всего одно изображение (картинку) - может поможет...
Ochkarik
19.01.2025, 05:03
Доброго времени суток всем. СкажитеБ пожалуйста, возможно вопрос был, но не нашёл ответ, как отключить подсветку у экрана на ПР205? Именно подсветку, а не выключить экран. Прибор стоит и работает, обращение к нему раз в неделю, а то и реже. Хотелось бы продлить срок службы подсветки.
Доброго времени суток всем. СкажитеБ пожалуйста, возможно вопрос был, но не нашёл ответ, как отключить подсветку у экрана на ПР205? Именно подсветку, а не выключить экран. Прибор стоит и работает, обращение к нему раз в неделю, а то и реже. Хотелось бы продлить срок службы подсветки.
Попробуйте
81413
Вдруг, исправили это https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=439780&viewfull=1#post439780
Ochkarik
22.01.2025, 04:58
Я так и делал, но выключается экран, Подсветка остаётся. Мне же Выключить подсветку нужно. Хочу сохранить срок её службы. Зачем она горит, если экран не показывает. Может кто-то с Овена объяснит в чём логика?
Васильев
24.01.2025, 15:15
Посмотрел как сделано питание подсветки. Нет возможности выключения. И схема ограничения тока (стабилизации тока) подсветки разведена на плате не правильно.(насколько можно судить по топологии). На плате перепутаны коллектор с эмитером vt2. Соответсвенно ток ограничен только резистором 5.1 ом и второй транзистор не работает. Конечно при мтабильном напряжении питании ток не будет прыгать, но он может быть заведомо больше, чем рассчитывали разработчики.
И схема ограничения тока (стабилизации тока) подсветки разведена на плате не правильно.(насколько можно судить по топологии). На плате перепутаны коллектор с эмитером vt2.
Такое невозможно практически сделать, сейчас все платы в САПР разрабатываются и поэтому скорее всего все разведено, как и нарисовано. А вот впаяно может быть что угодно - задом наперед, другой транзистор, у которого выводы зеркально ... Ну еще могли в модели компонента неправильно нарисовать посадочное место, но это вообще позор, маловероятно. У нас подобная фигня чаще как раз бывает, когда рисовали один транзистор, а потом купили другой ("потому что тот не найти/дорого"). А у него выводы иначе.
Васильев
27.01.2025, 09:03
Будет время, нарисуйте схему по печатной плате.
Да, судя по плате какая-то чушь получается, у пары транзисторов NPN соединены база каждого с эмиттером другого. Судя по всему, если применить транзисторы PNP, то схема будет работать как источник тока, потому что станет как-то похожа на классическую. Возможно в этом и проблема - транзисторы не того типа.
meta11ist87
27.01.2025, 16:35
У кого-нибудь было такое? Перезагрузка помогла ненадолго, потом опять появилось это пятно.
Экран умирает или часть визуализации не прогрузилась?
81602
Королев Кирилл
27.01.2025, 16:41
У кого-нибудь было такое? Перезагрузка помогла ненадолго, потом опять появилось это пятно.
Экран умирает или часть визуализации не прогрузилась?
81602
Добрый день.
Через какое время, ориентировочно, появляется пятно? Пришлите на почту, пожалуйста, заводской номер прибора, версию прошивки и проект.
мне кажется, что экраны так не умирают :)
Васильев
27.01.2025, 18:29
У кого-нибудь было такое? Перезагрузка помогла ненадолго, потом опять появилось это пятно.
Экран умирает или часть визуализации не прогрузилась?
81602
У меня вот такое, частенько наблюдается, после старта (после включения питания),
на некоторых экземплярах пр205. При смене экрана или после перезагрузки всё нормально.
Сначала грешил, что ОЗУ визуализации заполнено на 97%, но это повторяется и на не загруженных проектах.
Васильев
27.01.2025, 18:35
Да, судя по плате какая-то чушь получается, у пары транзисторов NPN соединены база каждого с эмиттером другого. Судя по всему, если применить транзисторы PNP, то схема будет работать как источник тока, потому что станет как-то похожа на классическую. Возможно в этом и проблема - транзисторы не того типа.
Даже если использовать PNP схема тоже не будет работать как источник тока. Ток будет ограничен только резистором 5.1 Ом. Может я схему не правильно зарисовал и зря так заморачиваюсь..это же мелочи, и поддержка тоже не реагирует, к сожалению...
Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
Обновил на версию 1.7.1 - выбор элемента на экране не видно от слова совсем (если очень приглядеться, можно заметить).
Информация об этом глюке была еще 28 декабря.
Поддерживаю , хотя бы цвет рамки фокуса дали поменять, почему все время зеленый?????
Ну так что там со схемой подсветки-то? А то странно - то ли есть косяк, то ли нет, "техподдержка" ноль эмоций...
Васильев
03.02.2025, 13:32
Сегодня ночью глюкнул очередной ПР205 (12! из 32), повезло и в этот раз - на улице было тепло и не заморозили теплообменник. Открыли - внутри вздутые конденсаторы. Контроллер проработал 11 дней!
Как это понимать? Где выходной контроль продукции? Где небожители?
Если у всех работает (все молчат) значит ли, что нам продали некондицию, если говорить прямо - БРАК! С каждым глюкнутым контроллером теряем лицо перед заказчиком! Сколько это может продолжаться! Поддержка игнорирует вопросы (замучил видимо я их и меня поместили в спам).
На все вопросы одни и те же ответы - то программа некорректно работает, то IP адрес выводите на экран, то помехи (не соблюдена электромагнитная совместимость, ПЧ слишком близко расположен - поместить контроллер в металлический шкаф, а зачем тогда мне экран на контроллере), то погода плохая, чего ещё ожидать!
Королев Кирилл
03.02.2025, 16:58
Сегодня ночью глюкнул очередной ПР205 (12! из 32), повезло и в этот раз - на улице было тепло и не заморозили теплообменник. Открыли - внутри вздутые конденсаторы. Контроллер проработал 11 дней!
Как это понимать? Где выходной контроль продукции? Где небожители?
Если у всех работает (все молчат) значит ли, что нам продали некондицию, если говорить прямо - БРАК! С каждым глюкнутым контроллером теряем лицо перед заказчиком! Сколько это может продолжаться! Поддержка игнорирует вопросы (замучил видимо я их и меня поместили в спам).
На все вопросы одни и те же ответы - то программа некорректно работает, то IP адрес выводите на экран, то помехи (не соблюдена электромагнитная совместимость, ПЧ слишком близко расположен - поместить контроллер в металлический шкаф, а зачем тогда мне экран на контроллере), то погода плохая, чего ещё ожидать!
Здравствуйте!
Техподдержка, по моим данным, сегодня ответила на Ваши вопросы.
По поводу конденсаторов - исключили этого поставщика из своих приборов. Для замены вздутых конденсаторов можете обратиться в сервисный центр.
По поводу зависающих приборов - мы от Вас не получили ответа, проявляется ли проблема на актуальной версии прошивки?
До нас доходила информация только о двух зависающих приборах. Об остальных 10 случаях прошу Вас написать мне на почту с заводскими номерами приборов и описанием проблем.
Васильев
03.02.2025, 17:17
Здравствуйте!
Техподдержка, по моим данным, сегодня ответила на Ваши вопросы.
По поводу конденсаторов - исключили этого поставщика из своих приборов. Для замены вздутых конденсаторов можете обратиться в сервисный центр.
По поводу зависающих приборов - мы от Вас не получили ответа, проявляется ли проблема на актуальной версии прошивки?
До нас доходила информация только о двух зависающих приборах. Об остальных 10 случаях прошу Вас написать мне на почту с заводскими номерами приборов и описанием проблем.
ну как же? посмотрите письмо от 22 января.
Я там написал о 6 контроллерах которые неправильно показывают температуру. Выход тогда нашли - установили на установки, где не требуется контроль температуры. А отправить на ремонт, на неопределенный срок - это был не вариант. К сожалению номера приборов не записал.
+ в одном были не запаяны контакты на питание ЦАП (об этом я тоже написал), в следствии чего не было выходного напряжения на аналоговых выходах.
+контроллер который при старте может показать на экране полоски(наверняка там тоже конденсаторы) ...
Где же был выходной контроль? Ведь это явный брак!
+ сегодня контроллер, со вздутыми конденсаторами ..
Понимаете, проблема не в том, чтобы заменить конденсатор. Проблема в отношении вас к нам потребителям. А заказчиков уже к нам, перед которыми мы теряем лицо!
Королев Кирилл
04.02.2025, 10:00
ну как же? посмотрите письмо от 22 января.
Я там написал о 6 контроллерах которые неправильно показывают температуру. Выход тогда нашли - установили на установки, где не требуется контроль температуры. А отправить на ремонт, на неопределенный срок - это был не вариант. К сожалению номера приборов не записал.
+ в одном были не запаяны контакты на питание ЦАП (об этом я тоже написал), в следствии чего не было выходного напряжения на аналоговых выходах.
+контроллер который при старте может показать на экране полоски(наверняка там тоже конденсаторы) ...
Где же был выходной контроль? Ведь это явный брак!
+ сегодня контроллер, со вздутыми конденсаторами ..
Понимаете, проблема не в том, чтобы заменить конденсатор. Проблема в отношении вас к нам потребителям. А заказчиков уже к нам, перед которыми мы теряем лицо!
Поверьте, у нас нет задачи кому-то продать брак. Наоборот, мы заинтересованы в поддержке должного уровня качества наших приборов и не пускать этот самый брак на рынок. Для этого нужно разобраться в причинах возникновения инцидентов, чтобы принять меры. Выходной контроль, все же, не может закрыть все проблемы, которые могут произойти во время транспортировки или преждевременной деградации элементов.
Поэтому, прошу сообщать о подобных случаях нам. Если удобнее, то можете мне на почту.
Васильев
04.02.2025, 10:40
Как я писал - на 2 приборах были сбои программы во внешней флеш.
Какие действия были ваших инженеров - был проведен анализ схемы питания? может недостаточно блокировочных конденсаторов? обвязки флеш памяти?
По поводу схемы подсветки - в ответе написали у нас всё работает, привели расчет тока подсветки.
Но как может работать стабилизация тока при схеме, которая нарисована по топологии печатной платы?
Может в моих экземплярах топология неправильная или ошибся. Приведи, пожалуйста часть схемы ПР205, где идет ограничение тока подсветки.
Карбофос
17.02.2025, 08:46
Добрый день. Начал осваиваться в графическом редакторе ПР205. Пока очень многого не хватает, вот несколько вопросов:
Планируется ли добавить в элемент типа "Ввод/вывод float" свойства "текст до" и "текст после"? Вроде базовая потребность, даже в ПР200 это есть.
Планируется ли добавить возможность группировки элементов?
Элемент типа "многоугольник", я выбрал форму "треугольник", а повернуть его возможности нет. Я хотел нарисовать КЗР с индикацией цветом (в виде угловатой перевернутой восьмерки из двух треугольников), а не получается. Хотелось бы увидеть поворот хотя бы на 90, 180, 270 градусов.
Королев Кирилл
17.02.2025, 10:07
Добрый день. Начал осваиваться в графическом редакторе ПР205. Пока очень многого не хватает, вот несколько вопросов:
Планируется ли добавить в элемент типа "Ввод/вывод float" свойства "текст до" и "текст после"? Вроде базовая потребность, даже в ПР200 это есть.
Планируется ли добавить возможность группировки элементов?
Элемент типа "многоугольник", я выбрал форму "треугольник", а повернуть его возможности нет. Я хотел нарисовать КЗР с индикацией цветом (в виде угловатой перевернутой восьмерки из двух треугольников), а не получается. Хотелось бы увидеть поворот хотя бы на 90, 180, 270 градусов.
Добрый день!
Добавлять текст до и текст после для элемента ввод/вывод float не планировали. Но есть в планах создать виджет "Список параметров", в котором будет подобный функционал (например: наименование параметра - значение величины - размерность).
Про группировку думали. Что именно от нее ждете и как хотелось бы использовать?
Вращение примитивов доступно как из окна свойств, так и с холста:
81997
Карбофос
17.02.2025, 10:45
Добавлять текст до и текст после для элемента ввод/вывод float не планировали. Но есть в планах создать виджет "Список параметров", в котором будет подобный функционал (например: наименование параметра - значение величины - размерность).
Очень жаль - этого прям не хватает. "Список параметров" явно избыточен для простого отображения температуры-давления.
Про группировку думали. Что именно от нее ждете и как хотелось бы использовать?
В основном - возможности перетаскивать несколько элементов, не задумываясь о том, что один не выделился и не о остался, когда остальные поехали. И группового изменения размера - например, нарисовал теплообменник в виде прямоугольника, перечеркнутого по диагонали, а потом смог уменьшить его целиком, а не по одному элементу. Ну и вращение тоже, куда без него.
Вращение примитивов доступно как из окна свойств, так и с холста
Очень удивлен, что не заметил. Это не в самой последней версии лоджика добавили случайно?
Королев Кирилл
18.02.2025, 17:08
Очень жаль - этого прям не хватает. "Список параметров" явно избыточен для простого отображения температуры-давления.
В основном - возможности перетаскивать несколько элементов, не задумываясь о том, что один не выделился и не о остался, когда остальные поехали. И группового изменения размера - например, нарисовал теплообменник в виде прямоугольника, перечеркнутого по диагонали, а потом смог уменьшить его целиком, а не по одному элементу. Ну и вращение тоже, куда без него.
Записал в бэклог, спасибо.
Очень удивлен, что не заметил. Это не в самой последней версии лоджика добавили случайно?
Нет, существует с момента выхода этих примитивов в релиз.
Про группировку думали. Что именно от нее ждете и как хотелось бы использовать?
Присоединюсь и дополню.
От группировки хотелось бы получить возможность создания "своих" виджетов, помещаемых в библиотеку пользователя, с видимостью только параметров, привязанных к переменным.
Например, моторизованный клапан (задвижка) MOV.
Делал визуализацию нескольких клапанов (MOV) из рассыпухи треугольников и окружностей.
Отображал:
- состояние управляющих выходов (открыть / закрыть / оба не активны)
- состояние концевиков (открыт / закрыт / промежуточное положение)
- состояние неисправности (программа принимает решение по каким-то критериям - поднялось давление после закрытого клапана, недоход до концевика или другая причина)
Итого: 5 дискретных входа в виджет (был бы использован датчик положения - добавил бы и его и его исправность)
По каждому из входов определял видимость или цвет кружочков и треугольников.
Также делал сеть из скважинных насосов со своими ПР и "мастером" ПР205. На "мастере" отображал состояния скважин - ГОТОВ/ОТКАЗ, ДИСТ/МЕСТН, ВКЛ/ОТКЛ, кнопка-грибок СТОП НАЖАТА/ОТПУЩЕНА.
Тоже было бы удобно сделать 1 виджет и несколько раз его применить на экране для нескольких скважин.
Для отображения состояний аналоговых датчиков: значение и выход за диапазон (красная рамка или цвет текста) и неисправность (перечёркивание).
Для отображения параметров из нескольких ПЧВ и отказ ПЧВ (красная рамка) и отсутствие связи (перечёркивание).
Хотел бы после группировки получить новый виджет с 5 дискретными входами - параметрами (и соответствующими названиями - закрыт/открыт/открывается/закрывается/неисправность) и не видеть остальные параметры исходных элементов.
И возможность сохранить этот виджет в библиотеке для повторного использования.
Да, понимаю, что предлагается High perfomance HMI, но заказчик не всегда использует дополнительную сенсорную панель оператора и сама ПР205 размещена на DIN-рейке в шкафу, т.е. ПР205 используется для расследования причин останова, наладки и главный экран максимально информативен с визуализацией состояний, а не для беглого взгляда оператора с некоторой периодичностью.
Может быть это будет отдельный "редактор виджетов".
Королев Кирилл
20.02.2025, 15:22
Присоединюсь и дополню.
От группировки хотелось бы получить возможность создания "своих" виджетов, помещаемых в библиотеку пользователя, с видимостью только параметров, привязанных к переменным.
Например, моторизованный клапан (задвижка) MOV.
Делал визуализацию нескольких клапанов (MOV) из рассыпухи треугольников и окружностей.
Отображал:
- состояние управляющих выходов (открыть / закрыть / оба не активны)
- состояние концевиков (открыт / закрыт / промежуточное положение)
- состояние неисправности (программа принимает решение по каким-то критериям - поднялось давление после закрытого клапана, недоход до концевика или другая причина)
Итого: 5 дискретных входа в виджет (был бы использован датчик положения - добавил бы и его и его исправность)
По каждому из входов определял видимость или цвет кружочков и треугольников.
Также делал сеть из скважинных насосов со своими ПР и "мастером" ПР205. На "мастере" отображал состояния скважин - ГОТОВ/ОТКАЗ, ДИСТ/МЕСТН, ВКЛ/ОТКЛ, кнопка-грибок СТОП НАЖАТА/ОТПУЩЕНА.
Тоже было бы удобно сделать 1 виджет и несколько раз его применить на экране для нескольких скважин.
Для отображения состояний аналоговых датчиков: значение и выход за диапазон (красная рамка или цвет текста) и неисправность (перечёркивание).
Для отображения параметров из нескольких ПЧВ и отказ ПЧВ (красная рамка) и отсутствие связи (перечёркивание).
Хотел бы после группировки получить новый виджет с 5 дискретными входами - параметрами (и соответствующими названиями - закрыт/открыт/открывается/закрывается/неисправность) и не видеть остальные параметры исходных элементов.
И возможность сохранить этот виджет в библиотеке для повторного использования.
Да, понимаю, что предлагается High perfomance HMI, но заказчик не всегда использует дополнительную сенсорную панель оператора и сама ПР205 размещена на DIN-рейке в шкафу, т.е. ПР205 используется для расследования причин останова, наладки и главный экран максимально информативен с визуализацией состояний, а не для беглого взгляда оператора с некоторой периодичностью.
Может быть это будет отдельный "редактор виджетов".
В сторону возможности создания шаблонов визуализации и добавления их в менеджер компонентов тоже думаем.
В целом, Ваше пожелание работает в том же направлении. Если правильно понимаю, то это получается уже своеобразный макрос из элементов визуализации. И при его создании хочется указывать те свойства, которые будут применяться к групповому виджету, верно?
Sherverpupa
20.02.2025, 16:45
Всем привет. ПР205, Последняя версия лоджика.
Пытаюсь назначить элементу экрана "ввод/вывод float" сетевую переменную из модбас мастера. В окне выбора переменной есть только вкладка "Сетевые,Slave".
При этом в настройках прибора сетевая переменная в модбас мастере создана.
Это окно назначения переменной для "ввод/вывод". Почему нет переменных мастера ?
82083
А это таблица переменных:
82084
Что я делаю не так?
Попутно еще вопрос:
Можно как-то отключить переход на следующие экраны при нажатии кнопок "вверх" и "вниз", если это явно мной не задано ?
Королев Кирилл
20.02.2025, 17:15
Всем привет. ПР205, Последняя версия лоджика.
Пытаюсь назначить элементу экрана "ввод/вывод float" сетевую переменную из модбас мастера. В окне выбора переменной есть только вкладка "Сетевые,Slave".
При этом в настройках прибора сетевая переменная в модбас мастере создана.
Это окно назначения переменной для "ввод/вывод". Почему нет переменных мастера ?
82083
А это таблица переменных:
82084
Что я делаю не так?
Добрый день!
Чтобы вывести переменные модбас мастера на экран визуализации нужно использовать промежуточные локальные переменные.
Попутно еще вопрос:
Можно как-то отключить переход на следующие экраны при нажатии кнопок "вверх" и "вниз", если это явно мной не задано ?
Стандартные переходы отключаются, если назначить какое-либо действие на соответствующие кнопки. Например, можете настроить запись логической 1 в какую-либо переменную. Но холсте ее использовать не обязательно.
Sherverpupa
20.02.2025, 17:40
Спасибо за ответ.
Добрый день!
Чтобы вывести переменные модбас мастера на экран визуализации нужно использовать промежуточные локальные переменные.
Стандартные переходы отключаются, если назначить какое-либо действие на соответствующие кнопки. Например, можете настроить запись логической 1 в какую-либо переменную. Но холсте ее использовать не обязательно.
:( В ПР200 не нужна была промежуточная переменная....
А почему время цикла не доступно к изменению ?
82085
kondor3000
20.02.2025, 18:53
Спасибо за ответ.
:( В ПР200 не нужна была промежуточная переменная....
А почему время цикла не доступно к изменению ?
Время цикла программы зависит от вашего проекта, чем сложнее тем больше цикл. Его нельзя изменить, можно только посмотреть, привязав туда переменную.
Сергей0308
20.02.2025, 19:09
А мне кажется изменить его можно, усложнив или упростив программу, а вот редактировать переменную с данным параметром нельзя!
В сторону возможности создания шаблонов визуализации и добавления их в менеджер компонентов тоже думаем.
В целом, Ваше пожелание работает в том же направлении. Если правильно понимаю, то это получается уже своеобразный макрос из элементов визуализации. И при его создании хочется указывать те свойства, которые будут применяться к групповому виджету, верно?
Да, так и есть - "визуальный макрос", у которого из всего разнообразия доступны лишь отдельные параметры, к которым привяжу переменные или константы.
И возможность переносить в другие проекты.
Может как-то неправильно предлагаю решение, главное - итоговый элемент из "рассыпухи" с привязками к переменным/константам и возможность импорта/экспорта между проектами.
Да, так и есть - "визуальный макрос", у которого из всего разнообразия доступны лишь отдельные параметры, к которым привяжу переменные или константы.
И возможность переносить в другие проекты.
Может как-то неправильно предлагаю решение, главное - итоговый элемент из "рассыпухи" с привязками к переменным/константам и возможность импорта/экспорта между проектами.
У Сименовских панелей есть такая фишка, faceplate называется
Sherverpupa
21.02.2025, 09:13
Вопрос по Modbus Master. ПР205 последняя версия. Последняя версия лоджик.
В настройках прибора опрашивается одна переменная с интервалом 100 мСек.
82096
Но получение данных сильно "заторможено". На ПР200 этот датчик работает без проблем.
Ткнул осциллографом в шину RS485 и вот что увидел:
82100
Т.е. опрос производится с интервалом больше секунды, отсюда и тормоза.
В чем может быть проблема ?
Это у меня первая ПР205, до этого работал с ПР200. Может я где-то торможу?
UPD: поставил терминальный резистор на RS485 и перезалил осциллограмму .
Такое ощущение что ответ имеет меньший размах чем запрос. Возможно ПР не видит ответа и прерывает опрос.
Повторюсь, на ПР200 датчик работает без нареканий.
UPD2: переподключил c RS1-485, на RS2-485. Та же песня :(
UPD3: взял другую ПР205. Результат тот же.
ПР не видит ответы датчика.
Товарищи разработчики, посоветуйте, куда копать и что делать?
RockTeal
25.02.2025, 09:51
Всем привет! Немного шалости и ностальгии
Короткое видео и проект
Сергей И
25.02.2025, 12:07
Было бы очень неплохо иметь возможность выводить на экран элементы с динамическими координатами. Например линии и окружности. Хочется реализовать возможность отображения на экране погодной кривой с возможностью менять, например, смещение/наклон и видеть результат. Можно конечно сильно заморочиться и реализовать это с помощью включения/отключения отображения статических элементов на экране, но это перебор как по мне.
Васильев
26.02.2025, 23:33
Вы до сих пор не поняли… на наши хотелки всем на плевать! Нет даже реакции на текущие замечания!
Дмитрий Костюков
27.02.2025, 10:48
Было бы очень неплохо иметь возможность выводить на экран элементы с динамическими координатами. Например линии и окружности. Хочется реализовать возможность отображения на экране погодной кривой с возможностью менять, например, смещение/наклон и видеть результат. Можно конечно сильно заморочиться и реализовать это с помощью включения/отключения отображения статических элементов на экране, но это перебор как по мне.
Сейчас можно реализовать вариант с использованием вертикальных бар-ов(индикаторов выполнения). Получится что-то вроде гистограммы. Достаточно наглядно.
Возможно, вам подойдёт такой вариант.
Чтобы сделать бар вертикальным нужно просто сделать его высоту больше ширины - и он будет работать в вертикальном направлении.
Также можно убрать рамку и заменить цвет не закрашенной части(например, в цвет фона экрана) или просто убрать фон у бара.
82222
Сергей И
02.03.2025, 12:13
Сейчас можно реализовать вариант с использованием вертикальных бар-ов(индикаторов выполнения). Получится что-то вроде гистограммы. Достаточно наглядно.
Возможно, вам подойдёт такой вариант.
Чтобы сделать бар вертикальным нужно просто сделать его высоту больше ширины - и он будет работать в вертикальном направлении.
Также можно убрать рамку и заменить цвет не закрашенной части(например, в цвет фона экрана) или просто убрать фон у бара.
82222
Кстати да, тоже вариант. Спасибо.
Доброго дня
Решил отключить подсветку дисплея на ПР-205 ставил разные значения (минута - 10 секунд)
Картинка пропадает а подсветка продолжает светится
Прошивка прибора самая свежая 1.8.0
СергейНовосиб
06.03.2025, 17:29
В ПР205 подсветка не отключается. Ранее об этом писалось. Сейчас экран закрашивается черным цветом и всё. Как-то так.
В ПР205 подсветка не отключается. Ранее об этом писалось. Сейчас экран закрашивается черным цветом и всё. Как-то так.
В чем смысл отключения подсветки? Чтобы экран не светился, или чтобы отключить светодиод подсветки дисплея и сэкономить его ресурс, например? Закрасить черным = получить черный цвет на экране, подсветка-то будет работать ведь?
СергейНовосиб
07.03.2025, 15:56
Здесь было обсуждение этого
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=455302&viewfull=1#post455302
Время цикла программы зависит от вашего проекта, чем сложнее тем больше цикл. Его нельзя изменить, можно только посмотреть, привязав туда переменную.
Можно изменить.
Считай циклы, и раскидывай части своей программы по разным циклам не в ущерб своей задаче.
Я просил Овенов дать переменную микросекунд - тогда они этого не услышали.
А это бы позволило в начале каждой новой мс оценить, по значению мкс, сколько осталось времени у этого цикла.
И тогда можно спокойно планировать время, не конфликтуя с системными подпрограммами регенерации экрана, RS485 и ещё что-там-ещё.
Я так уменьшил время цикла с 12-ти до 4-х в своей программе.
Всем привет! Немного шалости и ностальгии
Короткое видео и проект
Гм. Работает!
Вспомнил детство. :)
Спасибо!
Карбофос
17.03.2025, 12:56
Добрый день, во вложениях планирующиеся модификации:
77881
Добрый день.
Есть новости по новым модификациям?
DriverVoIP
17.03.2025, 16:19
Здравствуйте. Подскажите, панель СП310 может с ПР205 связаться по ModbusTCP?
При данных настройках состояние на\от ХМИ не меняется. Функции 1х - и.т.д. по всякому перепробовал.
Здравствуйте. Подскажите, панель СП310 может с ПР205 связаться по ModbusTCP?
При данных настройках состояние на\от ХМИ не меняется. Функции 1х - и.т.д. по всякому перепробовал.
А по вашему плану кто должен быть у вас мастером, а кто - слейвом?
DriverVoIP
17.03.2025, 16:57
и как слэйв тоже не читает
как понял СП310 только мастером может быть. (может что и путаю)
и как слэйв тоже не читает
как понял СП310 только мастером может быть. (может что и путаю)
Путаете - можно натроить в любом режиме. В данный момент у вас панель - мастер и она будет читать переменные из ПР (слейва). Для этого есть специальная вкладка в таблице переменных в OL. Адреса пользовательских сетевых переменных в ПР205 начинаются с 16384/
Добавьте пару целочисленных переменных в ПР, обязательно вытащите их на поляну в режиме входа, привяжите к ним константы и попробуйте прочитать в панели (не лампочками - просто числами)
82520
kondor3000
17.03.2025, 18:54
и как слэйв тоже не читает
как понял СП310 только мастером может быть. (может что и путаю)
Если панель Мастер, то в ПР205 слейве удалите СП310, Ethernet, скрин 82521
Если ПР205 мастер, то у панели слейва удалить PR205, скрин 82522
DriverVoIP
17.03.2025, 21:39
Спасибо огромное! Завтра попробую.
=provincial=
18.03.2025, 10:02
Приветствую, если в ПР205 создать несколько экранов, то, в отличие от ПР200, переходить между экранами можно стрелочками вверх\вниз по-умолчанию.
При открытии настроек переходов оказывается, что ничего подобного не назначено.
kondor3000
18.03.2025, 12:54
Приветствую, если в ПР205 создать несколько экранов, то, в отличие от ПР200, переходить между экранами можно стрелочками вверх\вниз по-умолчанию.
При открытии настроек переходов оказывается, что ничего подобного не назначено.
Это сделано по умолчанию, некоторым наоборот это не нужно, приходится городить огород.
Ну так что там со схемой подсветки-то? А то странно - то ли есть косяк, то ли нет, "техподдержка" ноль эмоций...
Там стабилизируется не ток, но напряжение около 3,7В. По даташиту максимально допустимое 4.6В, поэтому вот так, все в допуске.
DriverVoIP
18.03.2025, 16:37
Все заработало! СП310 мастер, ПР205 слэйв. Из ПРки читает сетевые переменные, но СП310 при компиляции выдает ошибку для Write.
Хотя синтакс и прочие как в описании. Пробовал 3х 4х DW W, ошибка и всё тут )-: Функции Read работают. Write по идее мастер должен писать?
DriverVoIP
18.03.2025, 16:43
Тьфу! вот так норм (-: компилирует.
WORD Value=0;
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 16384, 0, TYPE_WORD, &PSW[300]);
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 16385, 0, TYPE_DWORD, &PSW[302]);
Value=PSW[304];
Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,16387, 0, TYPE_WORD, Value);
-----------------
Но в регистор ПР205 16387, Write не пишет.
Тьфу! вот так норм (-:
WORD Value=0;
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 16384, 0, TYPE_WORD, &PSW[300]);
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 16385, 0, TYPE_DWORD, &PSW[302]);
Value=PSW[304];
Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,16387, 0, TYPE_WORD, Value);
Есть причина, по которой для организации обмена используете макрос?
DriverVoIP
18.03.2025, 17:02
Я не нашёл\знаю как можно по другому... просто Read работает нормально и целое число выводит на СП310 и флоат, Write почему так упирается?
------
Как вариант: WORD Value=0; однократно иници-ся? может при работе макроса обнуляется постоянно?
kondor3000
18.03.2025, 18:46
Я не нашёл\знаю как можно по другому... просто Read работает нормально и целое число выводит на СП310 и флоат, Write почему так упирается?
------
Как вариант: WORD Value=0; однократно иници-ся? может при работе макроса обнуляется постоянно?
Всё что надо, это поставить дисплей ввода, поставить адрес слейва и регистра 4х 16387 82553
макросы тут нафик не нужны.
DriverVoIP
18.03.2025, 19:21
Всё что надо, это поставить дисплей ввода, поставить адрес слейва и регистра 4х 16387 82553
макросы тут нафик не нужны.
Ха! а что я так не догадался то!? Элементарно ведь!:D Спасибо большое!
Пыс:
т.е. Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,16387, 0, TYPE_WORD, Value); как таковая не нужна?
kondor3000
18.03.2025, 20:00
Ха! а что я так не догадался то!? Элементарно ведь!:D Спасибо большое!
Пыс:
т.е. Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,16387, 0, TYPE_WORD, Value); как таковая не нужна?
Макросы тут вообще не нужны, ставите дисплеи 3х только чтение, дисплей ввода 4х запись и чтение.
Можно читать и записывать с помощью ФО (функц. области) например Постоянно, копировать группу регистров, с адреса 4х16384, кол-во 10 штук,
в адрес PSW300, получите 10 регистров с PSW300 по PSW309. При чём можно одновременно передать например, Маску бит (до 16 бит), 5 целых и 2 FLoat.
Запись наоборот и по биту управления.
Sherverpupa
01.04.2025, 16:19
Всем привет!
Где задается количество строк для элемента "Динамический текст"?
Или оно жестко ограничено шестью ?
Нужно 10-12 строк отобразить, не могу задать больше 6
Спасибо.
Королев Кирилл
01.04.2025, 16:27
Всем привет!
Где задается количество строк для элемента "Динамический текст"?
Или оно жестко ограничено шестью ?
Нужно 10-12 строк отобразить, не могу задать больше 6
Спасибо.
Добрый день!
Добавить можно вплоть до 128 строк - https://docs.owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/986/99268#topic-99329. На каком именно этапе не получается добавить строку?
Sherverpupa
01.04.2025, 16:44
В свойствах динамического текста, Список строк, нажимаю Редактировать, не вижу строки для ввода новой.
После шестой строки пропадает строка для ввода новой.
82823
Лоджик перезагружал. Не помогло.
P.S. И вдогонку, чтоб два раза не вставать. :) Для чего элементам типа "многоугольник", "круг", свойства категории "Действия" ?
Можно с их помощью менять значение переменной, к которой этот элемент-многоугольник привязан?
82825
Королев Кирилл
01.04.2025, 17:21
В свойствах динамического текста, Список строк, нажимаю Редактировать, не вижу строки для ввода новой.
После шестой строки пропадает строка для ввода новой.
82823
Лоджик перезагружал. Не помогло.
По ПКМ добавляются новые строки.
P.S. И вдогонку, чтоб два раза не вставать. :) Для чего элементам типа "многоугольник", "круг", свойства категории "Действия" ?
Можно с их помощью менять значение переменной, к которой этот элемент-многоугольник привязан?
82825 А не проще значение в переменной менять? На худой конец завести отдельную переменную и там менять все что захочется.
Королев Кирилл
02.04.2025, 09:35
P.S. И вдогонку, чтоб два раза не вставать. :) Для чего элементам типа "многоугольник", "круг", свойства категории "Действия" ?
Можно с их помощью менять значение переменной, к которой этот элемент-многоугольник привязан?
82825
Можно. "Действия" позволяют использовать примитивы, например, в качестве "кнопок" на визуализации.
Sherverpupa
03.04.2025, 09:00
По ПКМ добавляются новые строки.
Спасибо.
Не очевидно, но мог бы сам догадаться.
Подскажите пожалуйста, есть вот такие импульсные счетики воды:
82861
Достаточно ли скорости порта ПР205 чтобы считывать показания при максимальном расходе воды с дюймового счетчика?
Подскажите пожалуйста, есть вот такие импульсные счетики воды:
Достаточно ли скорости порта ПР205 чтобы считывать показания при максимальном расходе воды с дюймового счетчика?
Не знаю что имеется в виду под "портом", но если использовать быстрые входа ПР205, то думаю все получится
Сергей0308
03.04.2025, 16:17
Подскажите пожалуйста, есть вот такие импульсные счетики воды:
82861
Достаточно ли скорости порта ПР205 чтобы считывать показания при максимальном расходе воды с дюймового счетчика?
Если имеется ввиду высчитывать мгновенный расход по периоду следования импульсов - думаю, что достаточно проблематично такое натворить!
225 имп/литр и максимально литр/сек. Вполне получится, не ясно только зачем такая точность, в дозировании только если.
обычный счетчик-расходомер литров, который сейчас висит на контроллере Политеха, а хочу прицепить к ПР-205.
как только мгновенный расход падает ниже уставки - вырубать насос, значит в скважине заканчивается вода.
Евгений О
04.04.2025, 14:28
Добрый вечер. Подскажите, как поместить на экран прибора ПР-205 большое количество строк с возможностью их прокручивать?
kondor3000
04.04.2025, 14:51
Добрый вечер. Подскажите, как поместить на экран прибора ПР-205 большое количество строк с возможностью их прокручивать?
Вот пример быстрого меню в ПР205, в настройках есть 2 экрана меню настроек, с переходом построчно. Пример взят с форума.
Управление стрелки верх, низ, Ок и Esc.
Королев Кирилл
04.04.2025, 15:05
Добрый вечер. Подскажите, как поместить на экран прибора ПР-205 большое количество строк с возможностью их прокручивать?
Добрый день. Зависит от задачи. Помимо решения выше есть еще специальный контрол "Меню". Подробнее о нем можете почитать в справке. Есть ограничение, что прежде чем начать пролистывать строки нужно выделить контрол при помощи SEL.
подскажите пожалуйста, планируется использовать ПР-205 в кессоне скважины, где зимой температура до +5 градусов падает и влажность высокая. как защитить реле? достаточно будет щита IP65 ?
по паспорту режим влажности от 30 до 98 без конденсации.
и второй вопрос:
есть ли штатный вариант организации резервного питания ПР-205 (220В) при пропадании напряжения, если отключается питающая линия 220В, то включался бы аккумулятор дополнительный, чтобы программа смогла завершиться и записать сведения об аварии в EEPROM? Встроенного аккумулятора, как , например, в видеорегистраторах, в ПР-205 ведь нет?
Существуют электронагреватели шкафов с термостатом.
Осушка воздуха - не знаю, могу придумать сменные мешочки с селикогелем и регламентом их еженедельной (ежемесячной) замены.
Рассмотрите вариант питания =24 В с использованием источников резервного питания (аккумуляторов) - это готовые промышленные изделия шкафного исполнения (din-рейка), иногда совмещённые с блоками питания. Мне лень искать, помню, что Овен анонсировали такие приборы (и аккумуляторы и ИРП и комбинированные БП+ИРП).
Может так:
69154
Очень жаль что Овен до сих в руководстве этот пункт не желает описать вовсе, даже там (в руководстве) приложенный скрин не соответствует.
Вовсе не приложу для чего в Настройки порта RS-485 указывать Slave = 16 Эсли этот модуль мне нужен в качестве Мастера.
Так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста знатоки.
Очень жаль что Овен до сих в руководстве этот пункт не желает описать вовсе, даже там (в руководстве) приложенный скрин не соответствует.
Вовсе не приложу для чего в Настройки порта RS-485 указывать Slave = 16 Эсли этот модуль мне нужен в качестве Мастера.
Так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста знатоки.
А что подсказать, то? В пункте мастер добавляете устройство (вы добавили), прописываете его адрес, регистры. В программе обрабатываете эти регистры. В чем проблема то? В том, что в настройках слота RS-485 адрес прописывается? Ну не туда, немножко, разработчики эту строчку прописали. Забейте
DriverVoIP
17.04.2025, 01:26
Здравствуйте.
Подскажите МК210 МУ210 и.т.д. можно подключать к ПР205 по модбас TCP?
в описании модуля сказано что для расширения ОВЕН ПЛК210.
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda#mx210
но здесь пишут что для любого оборудования
Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethenet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210
заказ порядка 300т.р. предстоит, не хотелось бы попасть в просак!
ПР205-24 и ПР225-24 как мастер смогут управлять данными модулями?
kondor3000
17.04.2025, 07:44
Здравствуйте.
Подскажите МК210 МУ210 и.т.д. можно подключать к ПР205 по модбас TCP?
в описании модуля сказано что для расширения ОВЕН ПЛК210.
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda#mx210
но здесь пишут что для любого оборудования
Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethenet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210
заказ порядка 300т.р. предстоит, не хотелось бы попасть в просак!
ПР205-24 и ПР225-24 как мастер смогут управлять данными модулями?
Могут, только не навешивайте очень много модулей, ПР это не ПЛК.
И только по Модбас или ТСР, никаких SNMP, MQTT реле не умеет.
AlexCrane
17.04.2025, 09:07
В версии OL 2.10.365 реализовали групповой опрос, теперь пошустрее будет читать модули. Проверить конечно не мешало бы....
Здраствуйте. Можно использовать два быстрых входа одновременно для разных счетов? OL2.8.362.0 для 1 входа тип переменной целочисленный, для 2 входа только булевой.
Македонский
22.04.2025, 14:45
Здравствуйте! Прошу помощи, при обновлении слетел загрузчик, мигает авария, сброс, перепрошивка 25q64 с другой ПР205 не помогла. Прошу прислать в ЛС загрузчик в DFU режиме на данный аппарат, заранее очень благодарен!
Тимур Назарбоев
23.04.2025, 13:04
Здравствуйте! Прошу помощи, при обновлении слетел загрузчик, мигает авария, сброс, перепрошивка 25q64 с другой ПР205 не помогла. Прошу прислать в ЛС загрузчик в DFU режиме на данный аппарат, заранее очень благодарен!
Добрый день, напишите пожалуйста ваш вопрос нам на почту: support@owen.ru
Khudyakoff
24.04.2025, 10:45
Здравствуйте. После года эксплуатации с ПР205 начали происходить непонятные вещи... происходит смена случайных параметров (например тип входа меняется с аналогового на дискретный или тип датчика изменяется, инверсия дискретных входов) несколько раз в день может так происходить. На объекте персонала нет. ПРка подключена к роутеру, параметры отслеживаются через OWEN OPC на masterscada3. В проекте masterscada используются только значения аналоговых и дискретных входов. (параметры возвращал как вручную на ПРке так и через ОРС сервер) подскажите как исправить данную проблему. модификация прибора ПР205-230.1211.22.0.0 Пароль доступа блокирует возможность изменения настроечных параметров удаленно через ОРС сервер?
Такая же ерунда стала происходить на объектах где ПР или ПЛК слишком много чего через 502 порт доступно. Похоже
пытаются через интернет поднасрать.
Македонский
28.04.2025, 09:09
В ответ Тимуру Назарбаеву
Писал, вот ответ :
Добрый день.
К сожалению, прислать файл загрузчика не можем. Для восстановления работоспособности прибора необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
С Уважением,
Кирюхина Виктория Ильинична
Инженер технической поддержки ОВЕН
Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно)
e-mail: support@owen.ru
Можете выслать Bootloader с прогой заливки, вести в сервис из за 1 аппарата не есть айс, тем более Вам меньше работы
Евгений_12
28.04.2025, 16:32
здравствуйте, а не подскажете планируется ли вводить поодержку протоколов по Rs485 и TCP помимо modbus , если да то в какой примерно период времени?
kondor3000
28.04.2025, 17:48
здравствуйте, а не подскажете планируется ли вводить поодержку протоколов по Rs485 и TCP помимо modbus , если да то в какой примерно период времени?
Вряд ли это будет в ПР, остальные протоколы только в ПЛК2хх ( ПЛК1хх )
здравствуйте, а не подскажете планируется ли вводить поодержку протоколов по Rs485 и TCP помимо modbus , если да то в какой примерно период времени?
Этого точно не будет.
ПР200 обладает таким потенциалом - можно заменить плату RS485 на другую (и чел тут на форуме разрабатывал такие платы). Но, сколько лет ПРке?
Александр Ч.
29.04.2025, 12:09
Здравствуйте. В описании ПР205 есть параметр /переменная -"статус подключения к Owen Cloud". (стр.45 руководства) И неплохо бы иметь возможность вывести значение этого параметра на экран в виде динамической переменной к примеру. К сожалению не могу найти его в реальных настройках в ОL -прибор-настройка прибора. В конфигураторе такой параметр есть и отражает подключение к ОС, сейчас пишет -работа. Подскажите где копать? Спасибо
kondor3000
29.04.2025, 12:33
Здравствуйте. В описании ПР205 есть параметр /переменная -"статус подключения к Owen Cloud". (стр.45 руководства) И неплохо бы иметь возможность вывести значение этого параметра на экран в виде динамической переменной к примеру. К сожалению не могу найти его в реальных настройках в ОL -прибор-настройка прибора. В конфигураторе такой параметр есть и отражает подключение к ОС, сейчас пишет -работа. Подскажите где копать? Спасибо
Вот здесь добавьте целочисленную переменную, будет показывать числа, а на экране можно сделать и словами. 83551
Не забудьте включить и настроить сам Овен Клауд.
Александр Ч.
29.04.2025, 14:49
Благодарю. Все получилось. Очень удобно-вставил разъем Eth даже без контроля в ОС в принципе понятно, что связь есть. Буквально за пару секунд появляется надпись- "работа,связь в норме"
подскажите пожалуйста, планирую подключить 3 датчика давления ОВЕН ПД100 (4..20mA) к входам ПР-205. как лучше и безопаснее их запитать, от самого реле или же от внешнего БП 24?
От внешнего БП последовательно с быстродействующим предохранителем на 0,032mA в идеале.
Графический элемент "Ввод/вывод времени" с настройкой MM:SS и привязанной к нему Slave переменной с включенным начальным значением и энергонезависимостью неадекватно отображает значение. При этом в онлайн просмотре и ModBus Master данные правильные и если поставить простой элемент "Ввод/вывод float/int" с этой же переменной, то там тоже значение верное. Кстати в Симуляторе этой проблемы нет и там отображается так как и должно. Экспериментирую со значением 60.
Очень хотелось бы иметь доступ к глобальным переменным из макросов и блоков на ST, а так же возможность создания массивов в глобальных переменных.
Народ помогите схемой включения ПР205 (Аналоговый выход (4..20мА)) и УЗС1-Д(Старой модификации) на измерение тока. Хочется посмотреть что делается на выходах ПР. От обилия Шунтов и ограничительных резисторов ребит в глазах. Вроде нет ни чего сложного. Но не хочется спалить один из приборов.
Николай Суриков
08.05.2025, 07:43
Народ помогите схемой включения ПР205 (Аналоговый выход (4..20мА)) и УЗС1-Д(Старой модификации) на измерение тока. Хочется посмотреть что делается на выходах ПР. От обилия Шунтов и ограничительных резисторов ребит в глазах. Вроде нет ни чего сложного. Но не хочется спалить один из приборов.
1. заходишь на страницу прибора (ПР205)
2. Качаешь документацию
3. Смотришь на схему подключения аналоговых входов
4. Подключаешь по схеме из п.3
5. наслаждаешься результатом.
От обилия Шунтов и ограничительных резисторов ребит в глазах.
Сходи в отпуск/на выходные/отдохни два часа
Не смотри на шунты...
kovalich
20.05.2025, 14:34
Вопрос по питания ПР205. В ттх написано что питается от ~/= 24 воль (как переменкой так и постоянкой). Если я питаю пр-ку переменкой, то могу ли я входами управлять от перемнки? Если да то это конкурент Carel если нет и нужен БП на постоянке для управления DI, в этом случает не понятна задумка питания переменкой когда всё равно нужна постоянка для управления входами.
kondor3000
20.05.2025, 14:41
Вопрос по питания ПР205. В ттх написано что питается от ~/= 24 воль (как переменкой так и постоянкой). Если я питаю пр-ку переменкой, то могу ли я входами управлять от перемнки? Если да то это конкурент Carel если нет и нужен БП на постоянке для управления DI, в этом случает не понятна задумка питания переменкой когда всё равно нужна постоянка для управления входами.
Питание входов только постоянное.
Может у вас на каждую группу входов и выходов будет своё питание (+24 В), а на ПР своё, постоянное или переменное.
Для гальванической развязки по 4 входа и ПР.
Мамонов Михаил
21.05.2025, 13:01
А можете подсказать - в инструкции на ПР205 есть фраза: "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР205-24 от одного источника питания!"
Почему так? Входы же имеют гальваническую развязку, им не все равно, есть связь с основным питанием или нет?
И сколько тогда вообще надо раздельных каналов питания =24В для питания ПР205-24 - основное питание, дискретные входы, аналоговые входы, аналоговые выходы. Каждому свой питальник?
На столе сейчас нормально все работает от одного БП15Б-Д2-24, а как правильно сделать уже на объекте?
lord2210
29.05.2025, 14:09
Коллеги, подскажите, как сделать чтоб Индикатор выполнения в ПР205 показывал не в процентах %, а заданных числах?
Коллеги, подскажите, как сделать чтоб Индикатор выполнения в ПР205 показывал не в процентах %, а заданных числах?
два варианта
1 - разместить поверх индикатора поле с выводом числа (особенно актуально для вещественных чисел)
2 - рассчитать пределы так, чтобы проценты совпадали с числом (а это для целых лучше работает)
lord2210
29.05.2025, 14:41
два варианта
1 - разместить поверх индикатора поле с выводом числа (особенно актуально для вещественных чисел)
2 - рассчитать пределы так, чтобы проценты совпадали с числом (а это для целых лучше работает)
Спасибо, опять костыли. вариант 1 - более приемлем.
Спасибо, опять костыли. вариант 1 - более приемлем.
Я, может быть и зануда, но функция прогресс бара как раз показывать в процентах. Какие костыли?
МастерБрюс
29.05.2025, 23:13
Добрый вечер, не могу понять смогу ли я всё-таки на ПР200 по RS485 опросить Меркурий 230 не применяя внешних конвертаторов из протокола меркурия в протокол мотбас рту ? На сколько я понял мой единственный путь это самостоятельно садится за написание функционального блока на языке ST в среде разработки овен логик ? То есть брать данные с порта RS485 через блок ввода и конвертировать данные , правда перед этим придется изучить как это все работает, может есть уже готовые наработки ? У вас же подобное для ПЛК200 уже есть. Конвертор за 14к. покупать не целесообразно, дешевле второй учёт для сбора и сбор общей мощности по импульсному выходу меркурия, однако хотелось бы его одолеть без подобных так сказать костылей.
In_Da_Cher_A
30.05.2025, 07:12
смогу ли я всё-таки на ПР200 по RS485 опросить Меркурий 230 не применяя внешних конвертаторов из протокола меркурия в протокол мотбас рту ? нет
На сколько я понял мой единственный путь это самостоятельно садится за написание функционального блока на языке ST в среде разработки овен логик ? да
То есть брать данные с порта RS485 через блок ввода и конвертировать данные , правда перед этим придется изучить как это все работает, может есть уже готовые наработки ? нет, халявы не будет
У вас же подобное для ПЛК200 уже есть. вы можете сделать для ПР200, все будут вам только благодарны
Конвертор за 14к. покупать не целесообразно, если вы целесообразность своего труда оцениваете дешевле 14 тысяч, то никто не вправе вам отказывать в вашем определении целесообразности
дешевле второй учёт для сбора и сбор общей мощности по импульсному выходу меркурия, "ваша пашня - возделывайте как возжелаете"(С) ваш труд, вам и оценивать что дешевле, а что дороже
однако хотелось бы его одолеть без подобных так сказать костылей.а городить огород с импульсами и их конвертацией и дальнейшей архивацией в ПР200 непонятно для чего - это не костыли? удачи
вообще сама по себе идея загнать коммерческие данные учёта в ПР200 - бред.
Никто эти данные для учёта в здравом уме принимать не будет.
Тем более - рукописку
Добрый вечер, не могу понять смогу ли я всё-таки на ПР200 по RS485 опросить Меркурий 230 не применяя внешних конвертаторов из протокола меркурия в протокол мотбас рту ? На сколько я понял мой единственный путь это самостоятельно садится за написание функционального блока на языке ST в среде разработки овен логик ? То есть брать данные с порта RS485 через блок ввода и конвертировать данные , правда перед этим придется изучить как это все работает, может есть уже готовые наработки ? У вас же подобное для ПЛК200 уже есть. Конвертор за 14к. покупать не целесообразно, дешевле второй учёт для сбора и сбор общей мощности по импульсному выходу меркурия, однако хотелось бы его одолеть без подобных так сказать костылей.
В ПР и Лоджике отсутствуют средства для прямого доступа к данным порта RS485. Так что подружить счетчик и ПРку не получиться
Добрый вечер, не могу понять смогу ли я всё-таки на ПР200 по RS485 опросить Меркурий 230 не применяя внешних конвертаторов из протокола меркурия в протокол мотбас рту ? На сколько я понял мой единственный путь это самостоятельно садится за написание функционального блока на языке ST в среде разработки овен логик ? То есть брать данные с порта RS485 через блок ввода и конвертировать данные , правда перед этим придется изучить как это все работает, может есть уже готовые наработки ? У вас же подобное для ПЛК200 уже есть. Конвертор за 14к. покупать не целесообразно, дешевле второй учёт для сбора и сбор общей мощности по импульсному выходу меркурия, однако хотелось бы его одолеть без подобных так сказать костылей.
Мне кажется, что существуют контроллеры, специализирующиеся на умных домах, которые позволяют работать с протоколами счётчиков.
Т.е. нужно выбирать соответствующее средство решения проблемы.
Наверное, подойдёт Winbond - если правильно записал его название. На работе у меня постоянная реклама каких-то других контроллеров для обмена со счётчиками.
Единственно, языки программирования могут быть Java/JavaScript/C или что-то из этой области. Т.е. это не промышленные контроллеры, какими являются Овен ПР.
Sherverpupa
06.06.2025, 17:34
Всем привет.
Хочу из ПР205 (Slave) по modbusTCP считать целочисленную переменную, предполагаю, что ее значение будет больше чем 65535, т.е. считывать нужно все 4 байта.
Размер регистра модбас - 2 байта. Указать, что переменная занимает 2 регистра - возможности нет (хотя раньше была).
Назначил адрес 16384. Считывать два регистра командой 03 по этому адресу - возвращает ошибку.
Как быть? Может галочка какая где-то есть ?
Вручную бить 4 байтную переменную на 2 байтные и назначать двум разным регистрам ?
Спасибо.
Вручную бить 4 байтную переменную на 2 байтные и назначать двум разным регистрам ?
Да.
--------------------
Всем привет.
Хочу из ПР205 (Slave) по modbusTCP считать целочисленную переменную, предполагаю, что ее значение будет больше чем 65535, т.е. считывать нужно все 4 байта.
Размер регистра модбас - 2 байта. Указать, что переменная занимает 2 регистра - возможности нет (хотя раньше была).
Назначил адрес 16384. Считывать два регистра командой 03 по этому адресу - возвращает ошибку.
Как быть? Может галочка какая где-то есть ?
Вручную бить 4 байтную переменную на 2 байтные и назначать двум разным регистрам ?
Спасибо.
А если перед передачей разделить значение на 2 или 3 (4, 5) ... а в оконечнике восстановить? Есть такая возможность?
А если перед передачей разделить значение на 2 или 3 (4, 5) ... а в оконечнике восстановить? Есть такая возможность?
Глупая идея
Сергей0308
06.06.2025, 20:54
Ну почему же, в смысле, если не нужна абсолютная точность - в менеджере компонентов есть макрос преобразования диапазонов!
Sherverpupa
07.06.2025, 14:20
Да.
--------------------
А с переменными real? Мантиссу ручками в отдельный регистр выделять?
Для ПР200 (или в раньшей версии OL?) можно было для сетевой переменной указать требуемое количество регистров. Может и тут есть, только я не нашел?
А с переменными real? Мантиссу ручками в отдельный регистр выделять?
Для ПР200 (или в раньшей версии OL?) можно было для сетевой переменной указать требуемое количество регистров. Может и тут есть, только я не нашел?
А вы попробуйте добавить подряд две сетевые переменные real. Увидите, что они по два регистра занимают
Количество регистров для целочисленной переменной можно указывать в режиме мастер
Sherverpupa
07.06.2025, 16:30
Попробовать пока нет возможности.
И считать их как два регистра получится?
А почему udint один регистр занимают ?
Переменная то четырехбайтная. Одну, две конечно можно и ручками поразбивать. Ну а если их сто нужно будет?
Попробовать пока нет возможности.
И считать их как два регистра получится?
А почему udint один регистр занимают ?
Переменная то четырехбайтная. Одну, две конечно можно и ручками поразбивать. Ну а если их сто нужно будет?
У меня читаются. Младший разряд первым назначаю.
По поводу одного регистра - либо привет из прошлого, а, может, Овену так проще.
Макрос делаете и, хоть, двести
Sherverpupa
09.06.2025, 10:13
Dimensy, спасибо за ответы.
Макрос делаете и, хоть, двести
И двести таких картинок на схеме? Или можно как-то попроще ?
84227
Dimensy, спасибо за ответы.
И двести таких картинок на схеме? Или можно как-то попроще ?
Вижу тут только вариант с постепенным укрупнением макросов: самый первый - для одного числа, второй макрос - для 8 чисел, третий - для 64 чисел...
Но Вы посмотрите лог обмена - в каком порядке передаются данные - не гарантируется последовательный запрос одного числа из двух регистров.
Или заменить ПР на ПЛК с его более широкими возможностями по типам данных, обмену сразу массивами, а не регистрами - которые помогут сэкономить время программирования, которое тоже превращается в деньги.
Попробовать пока нет возможности.
И считать их как два регистра получится?
А почему udint один регистр занимают ?
Переменная то четырехбайтная. Одну, две конечно можно и ручками поразбивать. Ну а если их сто нужно будет?
udint занимает один регистр потому что в OL нет других типов целочисленных значений. Если бы он занимал два регистра (без вариантов) - возмущений было бы намного больше
kondor3000
10.06.2025, 08:39
Что за ерунда.
udint это 32 битная переменная, отправлять её в сеть надо 2 регистрами, если вы выделяете 1 регистр, то нечего удивляться,
что отправлена только 16 битная переменная.
Тут проблема не в Овен, а головах программистов. А вот сделать возможность в слейве задать 2 регистра, для целого числа, это уже Овен.
Sherverpupa
10.06.2025, 14:20
Подскажите, как организовать для ПР205 (slave) возможность изменения параметра и по записи в регистр модбас и с кнопок ПР205 ?
Скажем, есть энергонезависимая переменная "температура", хочу чтобы была возможность изменять ее и вручную и по модбас.
Создаю сетевую переменную (ПР205-slave), соединяю на схеме с "температура", при этом элемент управления на экране перестает менять значение переменной.
Примерно понимаю из-за чего - значением сетевой в следующем цикле перезаписывается, не соображу как сделать правильно.
Флагов обновления, да и просто корректности, у slave переменной нет.
Кто-то делал похожее ?
Васильев
10.06.2025, 14:36
Подскажите, как организовать для ПР205 (slave) возможность изменения параметра и по записи в регистр модбас и с кнопок ПР205 ?
Скажем, есть энергонезависимая переменная "температура", хочу чтобы была возможность изменять ее и вручную и по модбас.
Создаю сетевую переменную (ПР205-slave), соединяю на схеме с "температура", при этом элемент управления на экране перестает менять значение переменной.
Примерно понимаю из-за чего - значением сетевой в следующем цикле перезаписывается, не соображу как сделать правильно.
Флагов обновления, да и просто корректности, у slave переменной нет.
Кто-то делал похожее ?
много раз уже обсуждалось
function_block fb_udint_update2 //имя функционального блока.
var_input //объявление входных переменных
inp1_udint : udint; //входная переменная1
inp2_udint : udint; //входная переменная2
end_var
var_output //объявление выходных переменных
out_udint : udint; //выходная переменная
end_var
var //объявление локальных переменных
inp1_old:udint; // предыдушее значение входа1
inp2_old:udint; // предыдушее значение входа2
end_var
if inp1_old<>inp1_udint then
inp1_old:=inp1_udint;
out_udint:=inp1_udint;
end_if
if inp2_old<>inp2_udint then
inp2_old:=inp2_udint;
out_udint:=inp2_udint;
end_if
end_function_block
Sherverpupa
10.06.2025, 16:07
Васильев, спасибо, попробую.
видимо прозевал обсуждение
kondor3000
10.06.2025, 16:14
Васильев, спасибо, попробую.
видимо прозевал обсуждение
Можно проще, в менеджере компонентов есть макросы SelChgI, SelChgF, SelChgB управление переменной из 2 мест.
Sherverpupa
10.06.2025, 16:32
Можно проще, в менеджере компонентов есть макросы SelChgI, SelChgF, SelChgB управление переменной из 2 мест.
Спасибо,
почему-то до сих пор не пользовался менеджером компонентов,
заглянул в в самом начале освоения OL, не впечатлился и больше не заглядывал :)
В ПР205 объявляю сетевую энергонезависимую переменную и записываю в неё и с панели оператора, и с панели прибора ПР205, и из облака OwenCloud без использования каких либо макросов.
Но, если переменная обновляется в самом алгоритме, а не служит простой уставкой - тогда требуются подобные макросы.
Sherverpupa
11.06.2025, 11:06
В ПР205 объявляю сетевую энергонезависимую переменную и записываю в неё и с панели оператора, и с панели прибора ПР205, и из облака OwenCloud без использования каких либо макросов.
Но, если переменная обновляется в самом алгоритме, а не служит простой уставкой - тогда требуются подобные макросы.
Спасибо.
Работает.
Matrix_has_you
12.06.2025, 20:17
Ребята, напал на такую странную проблему:
Подключаю к пр205 энкодер, выход транзисторный npn. В руководстве датчики такого типа подключать надо через резистор, в таблице при питании 24в номинал 4.5кОм. Ставлю такой, ПР импульсы не видет. Понижаю до 2-2.5кОм, импульсы считает, но резисторы сильно греются, что меня сильно удивило. Этот же энкодер отлично работает на пр103, но там по своей инструкции подошли на 500 Ом и все норм.
Ребята, напал на такую странную проблему:
Подключаю к пр205 энкодер, выход транзисторный npn. В руководстве датчики такого типа подключать надо через резистор, в таблице при питании 24в номинал 4.5кОм. Ставлю такой, ПР импульсы не видет. Понижаю до 2-2.5кОм, импульсы считает, но резисторы сильно греются, что меня сильно удивило. Этот же энкодер отлично работает на пр103, но там по своей инструкции подошли на 500 Ом и все норм.
Ну и подключайте как на ПР103, если там работает.
Вообще, судя по инструкции, входа на этих ПР сделаны одинаково и рекомендации по резисторам для n-p-n датчиков тоже одинаковые
Matrix_has_you
13.06.2025, 10:21
В том то и дело что не работает как на пр103. И судя по инструкциям от этих ПР не одинаково сделаны входа и резисторы по разному нужно подбирать.
Странно конечно.
kondor3000
13.06.2025, 10:37
Ребята, напал на такую странную проблему:
Подключаю к пр205 энкодер, выход транзисторный npn. В руководстве датчики такого типа подключать надо через резистор, в таблице при питании 24в номинал 4.5кОм. Ставлю такой, ПР импульсы не видет. Понижаю до 2-2.5кОм, импульсы считает, но резисторы сильно греются, что меня сильно удивило. Этот же энкодер отлично работает на пр103, но там по своей инструкции подошли на 500 Ом и все норм.
Поставьте 2,5 - 2,7 КОм, резистора 0,25 вт. достаточно по мощности. Можно проверить и с 2,7-3,6 КОм
Для 2 КОм, уже нужен 0,5 вт.
Matrix_has_you
13.06.2025, 11:42
Понятно что если повысить мощность резистора он греются не будет, я об этом подумал, но под рукой только обычные 0.125Вт. Меня смутило то что они вообще греются, откуда там такой ток и не спалю ли я энкодер или что хуже быстрые входа на ПР?
Понятно что если повысить мощность резистора он греются не будет, я об этом подумал, но под рукой только обычные 0.125Вт. Меня смутило то что они вообще греются, откуда там такой ток и не спалю ли я энкодер или что хуже быстрые входа на ПР?
В самом общем случае, при замыкании выхода энкодера на резисторе падает 24 В. При сопротивлении 2 кОм ток составит 12 мА, рассеиваемая мощность 24 В * 12 мА = 290 мВт = 0,3 Вт.
Что плохо скажется на резисторах мощностью 0,125 Вт.
Sherverpupa
17.06.2025, 17:25
Народ, кто-то подружил ПР205 с энкодером ?
Может пример или мануал какой-то есть ?
Энкодеру для работы как минимум два быстрых входа нужно.
Вот нашел тему от 2023 года, и на сей момент ситуация та же - режим энкодера можно задать только для первого входа.
Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе 0В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
7123771238
Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?
Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?
Ну, вот есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=qDuiDnuJ5ls
А еще, вот есть
84400
Sherverpupa
18.06.2025, 09:11
Dimensy, спасибо.
Подключение понятно. Придет энкодер, попробую.
Производителю стоило бы указать в документации, что при назначении FDI1 режима энкодера,
FDI2 автоматически к нему привязывается.
А то видео по ПР103 смотреть, когда работаешь с ПР205 - вряд ли в голову придет.
В мануале информации нет:
84406
Рогов Алексей
20.06.2025, 10:05
Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?
ПР 200 прекрасно работает с энкодером, правда, аналоговым. Всё от Вашей задачи зависит
LogikASUTP
27.06.2025, 13:46
Добрый день коллеги.
поделитесь опытом, может кто сталкивался с подобным.
ситуация следующая:
84558
вытащил батарейку
84559
померил V, мультиметр показал 2.1v.
решил поменять. И вытащил из пр 200
84560
померил, 3V устанавливаю в устройство, ошибка не уходит.
Что не так я делаю, или это ПР накрылось.?
может батарейка не такая? (на второй в маркировке буква "L" отсутствует).
или может просто замены недостаточно и нужно что то ещё сделать.....?
нажать комбинацию кнопок для активации батарейки :)?
Спасибо.
Добрый день коллеги.
поделитесь опытом, может кто сталкивался с подобным.
ситуация следующая:
84558
вытащил батарейку
84559
померил V, мультиметр показал 2.1v.
решил поменять. И вытащил из пр 200
84560
померил, 3V устанавливаю в устройство, ошибка не уходит.
Что не так я делаю, или это ПР накрылось.?
может батарейка не такая? (на второй в маркировке буква "L" отсутствует).
или может просто замены недостаточно и нужно что то ещё сделать.....?
нажать комбинацию кнопок для активации батарейки :)?
Спасибо.
Буква L в маркировке - это, насколько я знаю, означает низкотемпературная батарейка.
А в системном меню напряжение на новой батарейке какое показывает? Если низкое, то где-то КЗ
LogikASUTP
27.06.2025, 17:40
Буква L в маркировке - это, насколько я знаю, означает низкотемпературная батарейка.
А в системном меню напряжение на новой батарейке какое показывает? Если низкое, то где-то КЗ
нашёл причину.
Найдите 10 отличий
84562
нашёл причину.
Найдите 10 отличий
84562
1. На левой - ребёнок глаза зажмурил, а на правой они широко открыты.
2. На левой - ребёнка нагрудный карман простой накладной, а на правой - накладной карман на подкладке
и т.д.
Это же очевидно и в глаза сразу бросается
Нет контакта на одном полюсе?
1. На левой - ребёнок глаза зажмурил, а на правой они широко открыты.
2. На левой - ребёнка нагрудный карман простой накладной, а на правой - накладной карман на подкладке
и т.д.
Это же очевидно и в глаза сразу бросается
Ой шикос! Минут пять ржал как конь!
Королев Кирилл
30.06.2025, 09:12
Добрый день коллеги.
поделитесь опытом, может кто сталкивался с подобным.
ситуация следующая:
84558
вытащил батарейку
84559
померил V, мультиметр показал 2.1v.
решил поменять. И вытащил из пр 200
84560
померил, 3V устанавливаю в устройство, ошибка не уходит.
Что не так я делаю, или это ПР накрылось.?
может батарейка не такая? (на второй в маркировке буква "L" отсутствует).
или может просто замены недостаточно и нужно что то ещё сделать.....?
нажать комбинацию кнопок для активации батарейки :)?
Спасибо.
Добрый день. Проверка напряжения на батарее выполняется раз в 3 часа и при перезапуске по питанию.
Добрый день.
1. Создал экран настроек с вводом параметров (скриншот во вложении). При нажатии кнопки SEL окошки ввода выбираются в случайном порядке, первым выбирается второй сверху параметр, при повторном нажатии - четвертый, далее - первый и т.д. Как с этим бороться? Можно ли вручную задать этот порядок?
2. Есть стартовое окно ввода пароля. Без ввода пароля пользователь не должен зайти ни на один из экранов, специально на этом экране не привязывались кнопки никоим образом. По факту же при нажатии кнопки вниз осуществляется переход на следующий экран. Это можно как-то отключить?
Добрый день.
1. Создал экран настроек с вводом параметров (скриншот во вложении). При нажатии кнопки SEL окошки ввода выбираются в случайном порядке, первым выбирается второй сверху параметр, при повторном нажатии - четвертый, далее - первый и т.д. Как с этим бороться? Можно ли вручную задать этот порядок?
2. Есть стартовое окно ввода пароля. Без ввода пароля пользователь не должен зайти ни на один из экранов, специально на этом экране не привязывались кнопки никоим образом. По факту же при нажатии кнопки вниз осуществляется переход на следующий экран. Это можно как-то отключить?
1. Слева есть окошко "Компоненты экрана". Отсортируйте в нем элементы в нужной вам последовательности (элементы перемещаются мышкой с зажатой левой кнопкой)
2. Кнопки вверх/вниз по умолчанию работают на перелистывания экрана. Чтобы это отключить, повесьте на них какое-нибудь действие (например взвести какую-нибудь "мусорную" переменную)
Македонский
08.09.2025, 11:26
Возникла такая проблема, собрали выпрямитель на ПР205, регулировка тока, счет ампер секунды и тп, работает со мастер скадой 4. Теперь такая оказия нужно подстроить сетевые регистры по выпрямитель Навиком Про 2, у него занятые сетевые регистры от 0 до 99, в ПР205 сетевые регистры начинаются где то от 16300. Прошу помочь советом как или на чем сделать преобразователь интерфейсов.
Засада!!! Со скадой как соединено? Через Ethernet?
Македонский
08.09.2025, 12:32
Соединение через 485, можно и через эзернет, но на объекте именно 485
Из всех промышленных устройств, которые могут менять маршрут, я знаю только МКОН (https://owen.ru/product/mkon).
Но и он может изменить только SlaveID, а Вам надо адреса регистров.
Поэтому или Arduino, или https://owen.ru/product/modbus_opc_dde_server
(у него есть возможность передавать данные из одного узла (Master), в другой (Slave) с указанием регистров).
Македонский
13.10.2025, 11:53
Кто может подсказать каким образом в пр205 сделать переход на другой экранчик удержанием 2 кнопок, к примеру как в пр200 ALT + кнопка.
Королев Кирилл
13.10.2025, 12:38
Кто может подсказать каким образом в пр205 сделать переход на другой экранчик удержанием 2 кнопок, к примеру как в пр200 ALT + кнопка.
Такой возможности нет.
Комбинации клавиш не поддержаны в ПР205.
Македонский
13.10.2025, 12:52
Вход в системные параметры вниз и ок ? Всё таки 2 кнопки?
Королев Кирилл
13.10.2025, 13:52
Вход в системные параметры вниз и ок ? Всё таки 2 кнопки?
Системное меню открывается по длинному нажатию на ОК.
Saint999
21.10.2025, 17:46
День добрый, есть ограничение на сетевые Slave переменные? Насоздавал много, по мере отрисовывания экранов в вейнтек панеле подключал их, в какой то момент перестали передаваться, лектусом так же предыдущие читаются, новые создаешь читаются.
kondor3000
21.10.2025, 18:02
День добрый, есть ограничение на сетевые Slave переменные? Насоздавал много, по мере отрисовывания экранов в вейнтек панеле подключал их, в какой то момент перестали передаваться, лектусом так же предыдущие читаются, новые создаешь читаются.
Для слейв переменных ПР205 это 1020 регистров или 2040 байт https://owen.ru/product/pr205/specifications
Saint999
21.10.2025, 18:21
Для слейв переменных ПР205 это 1020 регистров или 2040 байт https://owen.ru/product/pr205/specifications
Я видел это, у меня всех получилось 235 штук, порядок важен? можно пропускать адреса?
kondor3000
21.10.2025, 18:42
Я видел это, у меня всех получилось 235 штук, порядок важен? можно пропускать адреса?
Для ускорения опроса лучше делать адреса подряд и по порядку.
Всего выделено 1020 регистров подряд, но можно и пропустить адреса, только опрос замедлится.
Saint999
21.10.2025, 20:39
Для ускорения опроса лучше делать адреса подряд и по порядку.
Всего выделено 1020 регистров подряд, но можно и пропустить адреса, только опрос замедлится.
Спасибо, попробую по порядку, у меня получается 1826 если пропущенные номера считать
Я видел это, у меня всех получилось 235 штук, порядок важен? можно пропускать адреса?
Пропускать можно, если вы уверены, что мастер не будет делать чтение нескольких регистров подряд, включая пропущенные - потому что при этом мастер получит ошибку при опросе
Такого количества регистров никогда не получал - обычно, было 200-300...
Но всё равно, не мало.
Чтобы не получать пропуски в описании сетевых Slave переменных выработал методику.
Сначала делаю алгоритм (защиты и работу), а если требуется использование сетевой переменной - оставляю (резервирую) место на холсте.
И так, пока не закончу программу.
В самом начале работы над программой описываю несколько сетевых переменных разных типов и делаю экспорт в файл. А эти временные переменные - удаляю. Так получаю cvs файл с описанием переменных.
Открываю cvs-файл в Exel и могу его редактировать - описывать переменные, свойства.
В чём удобство - можно "протягиванием" заполнять столбцы, адреса Modbus вычислять формулой в зависимости от адреса и типа предыдущей переменной, некоторые столбцы целиком копировать, имена переменных легко описывать - особенно с расширением Ёxel (много строковых групповых функций).
По мере написания программы в этом файле объявляю встретившиеся переменные.
После завершения программы получаю список переменных в cvs-файле. Теперь окончательно редактирую файл - размещаю по "папкам", уточняю адреса, комментарии, диапазоны изменения, начальные значения и прочее.
Импортирую файл в программу.
Заполняю переменными пропущенные места в программе.
Так реально быстрее уже на 300 переменных.
ZH_Sergey
01.11.2025, 17:50
С удивлением обнаружил, что нельзя установить пароль в системное меню пр205, настройку выполнял через Owen Logic.
В РЭ
4.6.2 Пароль доступа
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для ограничения доступа в
облачный сервис OwenCloud используется пароль.
Техническая поддержка утверждает, что так и должно быть...
Как ограничить доступ к сетевым настройкам???
Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
kondor3000
06.11.2025, 17:47
Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
Вы проект в эмуляции проверяли? Какая версия ОЛ стоит?
Ошибка именно при прошивке или при заливке проекта?
Кабель проверяли? Питание при прошивке пропадало?
ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
kondor3000
08.11.2025, 18:22
ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
Так и не ответили толком.
Если завис проект в ПР, надо было перевести переключатель Работа/ Стоп в режим Стоп и залить проверенный проект.
https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/104689#topic-104690
Зачем было прошивку трогать не понятно.
Принудительное обновление ПО https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/104689#topic-104706
Принудительный загрузчик https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/104689#topic-104702
ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.
kondor3000
10.11.2025, 10:30
ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.
Если ничего сделать не получится, то вам один путь в сервис Овен.
Сергей0308
10.11.2025, 11:21
Может шнурок "виноват", совсем недавно в одной из тем товарищ все шнурки в доме перебрал, даже у детей "отнимал", короче, лишь с одним из всей кучи шнурков с ПР связь наладилась.
Мне кажется надо иметь заранее проверенный шнурок для таких случаев, товарищ ни о чём не думал, от сюда и проблемы.
Newcomer
17.11.2025, 21:12
Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
Сергей0308
17.11.2025, 21:58
Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
Newcomer
17.11.2025, 23:56
К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
Я там и смотрел. Частоту можно только в герцах задавать ?
0x2001 у меня совместно с ПИДом не пошел как на FC. Пришлось проводами на DI Пуск подавать. Без ПИДа работает.
Я там и смотрел. Частоту можно только в герцах задавать ?
А вы в чем хотели? В проценты не сложно перевести внутри ПР.
Newcomer
18.11.2025, 10:10
0x2001 у меня совместно с ПИДом не пошел как на FC. Пришлось проводами на DI Пуск подавать. Без ПИДа работает.
А вы в чем хотели? В проценты не сложно перевести внутри ПР.
А есть у этого ПЧ возможность задавать частоту в процентах или кодом ? В каком параметре это задается ?
СергейНовосиб
18.11.2025, 10:44
Есть ПЧВ, где частота задается хх.хх Гц умноженное на 100, есть в процентах задается. У меня всякие были в работе.
Что купили, с тем и работаем.
Newcomer
18.11.2025, 11:03
Есть ПЧВ, где частота задается хх.хх Гц умноженное на 100, есть в процентах задается. У меня всякие были в работе.
Что купили, с тем и работаем.
А с ПЧВ1[М01] приходилось работать.
Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
Частота пишется в регистр 8192 - герцы х 100
Пуск-стоп в регистр 8193 - 1-пуск, 5-стоп.
У меня так на ПР200 работает.
Newcomer
18.11.2025, 12:04
Частота пишется в регистр 8192 - герцы х 100
Пуск-стоп в регистр 8193 - 1-пуск, 5-стоп.
У меня так на ПР200 работает.
Короткий и ясный ответ. Большое спасибо.
А есть такой параметр, в котором задается, что частота передается в герцах ? Или частоту по другому вообще нельзя задавать ?
Короткий и ясный ответ. Большое спасибо.
А есть такой параметр, в котором задается, что частота передается в герцах ? Или частоту по другому вообще нельзя задавать ?
В этих частотниках нет. Только частота х 100.
Newcomer
18.11.2025, 17:47
А это как понимать ? У Master ПР205 сколько сетевых переменных и какой диапазон адресов ? Мне надо управлять по сети RS-485 шестью ПЧ. Задаю им разные сетевые адреса а OL ругается.
Еще OL пишет, что адрес регистра для Master не может быть больше 4095. И что делать если в ПЧ надо посылать по адресу 8194 ?
kondor3000
18.11.2025, 18:13
А это как понимать ? У Master ПР205 сколько сетевых переменных и какой диапазон адресов ? Мне надо управлять по сети RS-485 шестью ПЧ. Задаю им разные сетевые адреса а OL ругается.
У вас Имена переменных одинаковые и на скрине адреса одинаковые.
Newcomer
18.11.2025, 18:15
Но сетевые адреса разные. И имена сетевых переменных разные. FREQ1_ и FREQ2_ разве одинаковые имена ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot