Страница 774 из 776 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,731 по 7,740 из 7758

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7731

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во-первых, нарисуйте ваш вариант, ясновидящих здесь сегодня нет!
    Во-вторых, гадания здесь неуместны, в смысле, в РЭ и на сайте есть схемы подключения:

    https://owen.ru/product/pr200/connection
    А что там рисовать, выход на ПР 4-20 мА, клема + и -, на реле также + и -. Соединил их напрямую, но походу это не правильно.

  2. #7732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    А что там рисовать, выход на ПР 4-20 мА, клема + и -, на реле также + и -. Соединил их напрямую, но походу это не правильно.
    +u -u это блок питания внешний. Rн это потребитель вашего аналогового сигнала.

  3. #7733

    По умолчанию

    О, теперь понял. Спасибо.

  4. #7734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    нет, читайте инструкцию: + с блока питания подаете на АО+, АО- подаете на + ТТР, - ТТР соединяете с - БП
    Подключил по такой схеме, на ПР нет никакой программы, только считывает показания датчиков РТ1000 и выводит на экран. 24В которые идут на питание ПР разделил клеммником, на АО кинул плюс, с минуса АО на ТТР плюс, и с минуса ТТР к минусу БП. Включаю БП, засветилась лампочка на ТТР, так и должно быть, лампочка на ТТР будет постоянно светится или по умолчанию там 100% на АО?

    Цель задачи - с помощью ТТР 4-20 мА управлять канальным нагревателем меняя напряжение, которое будет проходить через ТТР, вплоть до полного отключения, то есть это 4 мА, верно?

  5. #7735

    По умолчанию

    Зачем гадать, воткните в послед мультиметр и измерьте ток.

  6. #7736
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Подключил по такой схеме, на ПР нет никакой программы, только считывает показания датчиков РТ1000 и выводит на экран. 24В которые идут на питание ПР разделил клеммником, на АО кинул плюс, с минуса АО на ТТР плюс, и с минуса ТТР к минусу БП. Включаю БП, засветилась лампочка на ТТР, так и должно быть, лампочка на ТТР будет постоянно светится или по умолчанию там 100% на АО?
    ЛАмпочка постоянно будет светиться
    Цель задачи - с помощью ТТР 4-20 мА управлять канальным нагревателем меняя напряжение, которое будет проходить через ТТР, вплоть до полного отключения, то есть это 4 мА, верно?
    Верно

  7. #7737

    По умолчанию

    вер. 2.6.347.0 при очередном редактировании макроса в проекте с удалением входа макроса, в проекте вход макроса отображается и после сохранения и обновления. Закрытие-открытие Owen Logic не помог. В проекте вход есть, в макросе нет. Добавленил в макросе вход, сохраненил, переключился на проект, вход отобразился с нов именем, переклся на окно макроса, удалил вход, сохранил. Перекл на окно проекта вход пропал.
    Так же как и в преждних версиях иногда набл пробл с перетаскиванием элементов и отображением при их перемещении
    Последний раз редактировалось novinky; 23.04.2024 в 13:07.

  8. #7738

    По умолчанию

    Подскажите, этот макрос может записать до 32 ошибок в одну сетевую переменную?
    Screenshot_1.png

  9. #7739

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Подскажите, этот макрос может записать до 32 ошибок в одну сетевую переменную?
    Screenshot_1.png
    32 бита влезут только в 2 регистра, нужна 32 битная сетевая переменная или две 16 битных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 13:18.

  10. #7740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    32 бита влезут только в 2 регистра, нужна 32 битная сетевая переменная или две 16 битных.
    Спасибо. Значить нужно разделить на критические и не критические ошибки, думаю по 16 хватит.

Страница 774 из 776 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:13
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7117
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:07
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •