Добрый день.
В свое время были куплены 2 электросчетчика АВВ, интегрированы в систему посредством сбора данных через ПЛК160М2. В карте регистров счетчика все виды энергий идут как Usigned, что в принципе понятно и логично. Подключил по RS232, создал WORDы (2 byte), загнал это все в СП107 и все было хорошо до прошлой недели, пока ..... в одном и счетчиков WORDa стало мало и показания превратились в галиматью. Быстро осознав свою ошибку, убрал Input Module, заменив их 32bit Input Module. Показания в ПЛК пришли в норму, а вот в СП107... Для 1 счетчика, у которого пока WORDa хватает все показывает ровно, а второй кажет хрен пойми что. Там порядок байт меняется (если да, то как их изменить в панели) или что я делаю не так? (в СП107 типы переменных переделал с WORD на DWORD разумеется).