Страница 217 из 361 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2161
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
    Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
    По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
    Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    Вариант 1.png Вариант 2.png

    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?

  2. #2162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    Вариант 1.png Вариант 2.png

    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.

  3. #2163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=212

  4. #2164
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
    Меню Файл - Менеджер компонентов. В окне слева выбираете раздел Регуляторы и там будет PID

  5. #2165

    По умолчанию

    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлождения? И Вы уже посчитали какая площать ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?

  6. #2166

    По умолчанию

    спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет

    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
    Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.

  7. #2167
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?

  8. #2168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?
    Самое простое ввести блоки AND перед управляющим входом и (или) на выходе.
    Если надо коммутировать целое или флоат, то SEL, fSel.
    И третий вариант изменить макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2022 в 11:18.

  9. #2169
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Самое простое ввести блоки AND перед управляющим входом и (или) на выходе.
    Если надо коммутировать целое или флоат, то SEL, fSel.
    И третий вариант изменить макрос.
    Да, я так тоже думал сделать. Может кто поинтереснее предложит?

  10. #2170

    По умолчанию

    Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?

Страница 217 из 361 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •