Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Преобразование сигнала из RS485

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию Преобразование сигнала из RS485

    Добрый день! Возникла необходимость преобразовать сигнал из RS485 в аналоговый. Датчики работают по RS485, а на дополнительном дисплее резистивные входы: 0-5 В; 0-2,5 В. Необходимо их сочленить)))

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    посмотрите модули http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_6u/opisanie
    а на выход делитель...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Модуль не подойдет, он не умеет быть мастером. поправка, если без скады не подойдет.
    только ПР, только хардкор ))) только с выходом 0-10В надо брать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Ну смотря какие датчики ,а так да ПР114
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Ой, 114-й вроде как тоже мастером быть не умеет.... так что тоже обломс..
    Только ПР200, если нет верхнего уровня или модули ВВ если есть верхний уровень.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Точно ,что то я еще не проснулся
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    датчики стоят стрела RS485, мастером выступает СПК105, может заменим на СПК207.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Значит, если есть мастер (в нашем случае СПК105), то модуль МУ110-6У можно использовать для преобразования цифрового сигнала в аналоговый?

Похожие темы

  1. Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 14:23
  2. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  3. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  4. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 18:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения