Добрый день. Есть ли ограничение на количество регистров, с которыми могут работать панели СП300? В частности, у меня в проекте СП315-Р и ПЛК160, обмен по MODBUS TCP. И на данный момент уже порядка 160 регистров обмена...
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 10:37.
Если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков.
Например в слейве у вас 160 регистров и последний адрес 160, ради эксперимента поставьте в панели дисплей с адресом 170 и посмотрите что будет.
или например вы прописали подключение к панели помимо ПЛК, ещё и модуля , но модуль не подключили, опять же будут тормоза и сильные.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 14:26.
Здравствуйте. Прошу объяснить. Панель СП310 -мастер по модбас связана с ПР103. Записываю с панели значения настроек через ввод данных в сетевые регистры целочисленные значения. В ПР103 эти значения записываются во внутренние переменные. Ставлю в ОЛ галочку " энергонезависимые" на этих переменных и устанавливаю значения по умолчанию в ОЛ. После выключения питания устройств, появляются значения по умолчанию в регистрах ПР103, но не последние записанные. Можно ли добиться сохранения последних записанных значений описанным способом или требуется работать с PFW регистрами и использовать ФО для перезаписи данных из них в ПР циклически? Или как иным способом сохранять настройкив ПР после выключения.
310.jpg
103_1.jpg
103.jpg
Последний раз редактировалось aprillt@mail.ru; 10.11.2023 в 16:11.
Вы проекты то выложите, у вас похоже переменные не сохраняются, а инициализируются при включении.
Выложить файлы можно в расширенных настройках.
Для сохранения переменных в слейве, панель должна их только читать, если хотите задавать уставки с панели, то хранить их лучше в PFW,
из PFW копировать в оперативку при включении панели, при изменении уставок менять в оперативке,
а перезаписывать не часто ( например при нажатии кнопки стоп, по окончании работы)