Страница 588 из 713 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 7128

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5871

    По умолчанию

    здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при установке CODESYS_3.5_SP17_Patch3 не устанавливается Codesys OPC Server v3 ?
    1. Ставлю чистую винду 10 про (1607)
    2. запускаю CODESYS 3.5.17.30.exe и ставлю полную установку
    3. в Programm Files папки opc server нет ...
    На фтп нашёл только предыдущую версию CODESYS OPC DA Server 3.5.16.20 ....

  2. #5872
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при установке CODESYS_3.5_SP17_Patch3 не устанавливается Codesys OPC Server v3 ?
    1. Ставлю чистую винду 10 про (1607)
    2. запускаю CODESYS 3.5.17.30.exe и ставлю полную установку
    3. в Programm Files папки opc server нет ...
    На фтп нашёл только предыдущую версию CODESYS OPC DA Server 3.5.16.20 ....
    Добрый день.
    Потому что разработчики CODESYS убрали его из дистрибутива среды.
    Предыдущая версия без проблем работает с более новыми версиями среды и рантайма.

  3. #5873

    По умолчанию

    " Попробуйте указать путь полностью (/root/CODESYS_WRK). "
    Попробовал, всё равно через веб визуализацию не видно файла report.csv. (физически он по указанному пути есть)
    (скриншот со старым путем просто для наглядности что файла не видно)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fergus23; 19.06.2023 в 12:10.

  4. #5874

    По умолчанию

    " в таких случаях переименовываете csv в txt и загружаете его в Excel, он предложит, какой разделитель использовать и загрузит по столбцам.
    з.ы. может еще способы есть, но я обычно по простому поступаю, так как не требуется это делать постоянно. "
    Спасибо, вариант конечно, но хотелось бы без лишних телодвижений для оператора

  5. #5875
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    " Попробуйте указать путь полностью (/root/CODESYS_WRK). "
    Попробовал, всё равно через веб визуализацию не видно файла report.csv. (физически он по указанному пути есть)
    (скриншот со старым путем просто для наглядности что файла не видно)
    Обеспечьте доступ по AeroAdmin.
    Ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в telegram (в подписи).

  6. #5876
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Спасибо, вариант конечно, но хотелось бы без лишних телодвижений для оператора
    мелкого можете вообще не слушать, для него проще когда сделать что то не как все
    скрин который показываете, на нем филенаме report.csv по логике если вместе с расширением это будет report.csv.csv, может в этом причина
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #5877

    По умолчанию

    Проблема в фильтре типа файлов(был пробел после csv). Теперь отображается
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fergus23; 19.06.2023 в 12:49.

  8. #5878

    По умолчанию

    Предыдущая версия без проблем работает с более новыми версиями среды и рантайма
    поставил. теперь пишет ошибку лицензии
    WinCoDeSysOPC.exe Start Error
    One of the following licenses is required:
    CodeMeter 101597:8772
    Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200

  9. #5879
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    поставил. теперь пишет ошибку лицензии
    WinCoDeSysOPC.exe Start Error
    One of the following licenses is required:
    CodeMeter 101597:8772
    Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200
    В какую именно директорию вы его установили?
    Нужно было в <директория установки CODESYS>/CODESYS OPC Server 3
    После этого нужно переустановить пакет наших таргетов - они перезапишут часть файлов в директории OPC, после чего ошибка исчезнет.

  10. #5880

    По умолчанию

    В какую именно директорию вы его установили?
    по-умолчанию конечно, т.е. C:\Program Files (x86)\Codesys 3.5.16.20
    при попытке установить в папку 3.5.17.30 ругается что папка не пуста ... Может сперва ОРС-сервер поставить?

Страница 588 из 713 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12