Страница 587 из 893 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 8922

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5861

    По умолчанию

    Проблема в фильтре типа файлов(был пробел после csv). Теперь отображается
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fergus23; 19.06.2023 в 12:49.

  2. #5862

    По умолчанию

    Предыдущая версия без проблем работает с более новыми версиями среды и рантайма
    поставил. теперь пишет ошибку лицензии
    WinCoDeSysOPC.exe Start Error
    One of the following licenses is required:
    CodeMeter 101597:8772
    Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200

  3. #5863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    поставил. теперь пишет ошибку лицензии
    WinCoDeSysOPC.exe Start Error
    One of the following licenses is required:
    CodeMeter 101597:8772
    Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200
    В какую именно директорию вы его установили?
    Нужно было в <директория установки CODESYS>/CODESYS OPC Server 3
    После этого нужно переустановить пакет наших таргетов - они перезапишут часть файлов в директории OPC, после чего ошибка исчезнет.

  4. #5864

    По умолчанию

    В какую именно директорию вы его установили?
    по-умолчанию конечно, т.е. C:\Program Files (x86)\Codesys 3.5.16.20
    при попытке установить в папку 3.5.17.30 ругается что папка не пуста ... Может сперва ОРС-сервер поставить?

  5. #5865

    По умолчанию

    Добрый день

    Где расположены таргет-файлы для CODESYS V3 ?

  6. #5866

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    по-умолчанию конечно, т.е. C:\Program Files (x86)\Codesys 3.5.16.20
    при попытке установить в папку 3.5.17.30 ругается что папка не пуста ... Может сперва ОРС-сервер поставить?
    Обеспечьте завтра доступ по AeroAdmin - мы вам поможем.
    Моя почта и telegram в подписи.

  7. #5867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Где расположены таргет-файлы для CODESYS V3 ?
    Добрый день.
    Речь о том, куда они попадают после установки?
    Тогда:
    C:\ProgramData\CODESYS\Devices

  8. #5868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Речь о том, куда они попадают после установки?
    Тогда:
    C:\ProgramData\CODESYS\Devices
    Папки ProgramData на диске С нет.

  9. #5869

  10. #5870

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По умолчанию она является скрытой.
    https://remontka.pro/programdata-folder-windows/
    На ПК на разных логических дисках установлены несколько версий CODESYS 3. Target-файлы для этих версий будут то же установлены на разных логических дисках ?

Страница 587 из 893 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •