Страница 481 из 507 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 14:59.

  2. #4802
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
    О да!, Это если проектировать с нуля.
    А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
    12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
    Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
    Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
    Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
    Но 100мА шага вполне хватит.

    Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом.
    Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.

    Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
    За пару сек вывести мотор плавно на максимум.

  3. #4803
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???

  4. #4804

    По умолчанию

    Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.

  5. #4805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.

  6. #4806
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 18:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4807
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications
    Я уже нашёл вот это: https://owen.ru/product/bust
    Спасибо за более новую версию.
    Поинтереснее намного!

    Но надо решить задачу имеющимися ресурсами.

  8. #4808
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

  9. #4809
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #4810

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
    - это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.