Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?

    Собственного опыта эксплуатации этих модулей нет, хотим попробовать их в новой разработке. Поэтому прошу прощения за может быть дурацкий вопрос: случался ли у кого-нибудь на объекте сбой "прошитой" конфигурации модуля?

    Хотелось бы услышать отзывы коллег, имеющих опыт эксплуатации этих модулей. Заранее спасибо.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Очень жаль, что у завсегдатаев форума не сложилось мнения о приборах.
    Лично мое мнение: сбоев конфигураций не встречал. А если и бывают такие моменты, тоэто скорее исключение, а не правило....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Пасибо. В принципе, если в конфе "визгов" нет, то это тоже положительная характеристика

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    Thumbs up

    Не могу с этим поспорить

  5. #5
    Пользователь Аватар для Nazar
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    В мва8 после 2 лет успешной работы самопроизвольно изменилась конфигурация одного из датчиков. С чем это может быть связано? Были ли такие случаи у других?

  6. #6

    По умолчанию

    Изменился тип датчика в канале? Стоит ли рядом с модулем силовове оборудование?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Nazar
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Да, изменился тип одного из датчиков. мва установлен в щите управления. Здесь установлены также плк, мву, пускатели, релюшки и инвертор на 16 кВт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nazar Посмотреть сообщение
    пускатели, релюшки и инвертор на 16 кВт.
    Лучше все-таки измерительную часть от силовой подальше относить.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Nazar
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Понятно что лучше, но не всегда это возможно. Вопрос в том - является ли этот сбой единичным? И как его исключить в дальнейшем?

  10. #10

    По умолчанию

    Замолчал МВА-8. С помощью конфигуратора удалось установить связь. Оказалось поплыли сетевые настройки. Запрограммировал нужные. Обмен осуществляю по протоколу DCON. На мои запросы опять не отвечает. Мониторю обмен с конфигуратором, отправляю такой же пакет - отвечает. В ответ на мои запросы, хоть одиночное считывание, хоть групповое - тишина. Подключаю другой прибор - работает. Как быть?