2001pho по поводу ПЛК Овен и управления светом. Почитайте тут темы от Cs-Cs и поймете что возможно вашей тямы в программировании ПЛК тут может не хватить.
Причина простая - реакция управления за счет использования модулей В/В на шине Modbus вместо внутренней шины...
Я делал управление светом на ПР, так меня постоянно бесило длительное срабатывание на команды. Пришлось упростить алгоритмы до одна клавиша = одно действие. Делал только изменения настроек по удержанию клавиши. Всяки двойные, тройные, циклические действия отправил в топку.
Если вас не будет раздражать стоять возле выключателя по 3-5 секунд, тогда ПЛК Овен это ваше.
В моем понимании УД это совместная работа инженерного оборудования дома, в том числе и датчиков всяких.
Лампочки, световые схемы это уже раздел УД - "Гляди Вась, как у меня все круто".... Если лампочки и делать, то с управлением через смартфон, потому что иначе ПЛК (ПР) заменяет просто всякие реле в щитке, типа импульсных... к выключателю все равно жопу тащить...
На счет датчиков - выбираете понравившиеся, как по виду так и по цене. Смотрите типы выходов, смотрите как их соединить с ПЛК(ПР) - если что-то не стыкуется, меняете.
krollcbas под любое ТЗ можно натянуть любой бренд. Вы не исключение, вспомните свои изобретения программных шлюзов и скрещивания оборудования с облаком Овен и так далее. Тут кто с чем работал.
А автору просто надо определиться на чем он хочет все сделать и уже тогда искать тех, кто с этим работал больше.