Цитата Сообщение от kion Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Меня зовут Денис. У нас на заводе установлены индуктивные датчики вращения PRL18-8DP для мониторинга состояния вращения конвеера. Датчики подключены к МК110-224.8ДН.4Р. В свою очередь модуль подключен к контроллеру ПЛК110-60[v2]по modbus RTU с параметрами 19200,8,N,1. Ситуация следующая, при вращении датчика на модуль приходят импульcные сигналы типа P-N-P. Светодиод модуля моргает с частотой поступления сигнала на вход, но при открытии окна состояния входов на модуле через "Конфигуратор М110" видны подвисания сигнала положительной или отрицательной полярности, на плк длительность подвисания сигнала увеличивается вдвое (может достигать до 10 секунд). частота оборотов вала меньше 1кГц и длительность сигнала более 0.5 мс. Защита от дребезга отключена. Необходим стабильный сигнал состояния входного импульса, так как такая длительная задержка сигнала считается за аварийную остановку конвеера.
Добрый день.

Обычно, при высокочастотных сигналов, на ПЛК передают не мгновенные значения с МК110-224.8ДН.4Р а показания счетчика, чтобы видеть сколько сигналов накапало с момента последнего опроса.
Ну и желательно видеть проект, что бы посмотреть как происходит опрос.
Потому что 10 секунд это что-то долговато... У вас много приборов на шине RS485?