Да. Это верно. Верхний уровень должен постоянно контролировать биты PSB50(Download) и PSB51(PLC) - признаки обрыва связи с любым из устройств, на соответствующем порту.
В каждом конкретном случае управления нужны разные подходы.
Пример:
Допустим, что какой-то бит регистра устройства привязан к элементу переключатель в СП, работающий в режиме "ВКЛ, пока нажата".
Допустим, что бит PSW256.0 привязан к такому же переключателю на верхнем уровне, тогда создаем две ФО:
- одна на "Передний фронт PSW256.0" с командой ВКЛ бит в регистре устройства
- другая на "Задний фронт PSW256.0" с командой ВЫКЛ бит в регистре устройства
Включите воображение! И у Вас все получится!![]()





Ответить с цитированием